Здравствуйте. Прошу помочь советом. Искренне извиняюсь что отрываю от дел достопочтейнейших мастер этого славного форума. Дано: автосервис , в нём будут установлены два подъёмника и пара роллетных ворот, питание устройств 380V. Полы в помещении токопроводящие, подъёмники и роллеты будут конечно зануляться, достаточно ли по правилам только зануления. Хочется установить и УЗО, но отсутствует обслуживающий персонал, в случае срабатывания машина рискует застрять на подъёмнике или не выехать из мастерской. Заранее спасибо за совет.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.07.2011 в 18:53:07

Чекист написал : Прошу помочь советом.

Помещение с повышенной опасностью - без УЗО никак.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

31.07.2011 в 18:57:44

avmal написал : Помещение с повышенной опасностью - без УЗО никак.

Только на розеточных группах. Стационарное оборудование не требуется защищать УЗО. А вот, наличие наружного и внутреннего контуров заземления- является обязательным условием.

0
Аватар пользователя
Чекист

Местный

Регистрация: 31.07.2011

Кишинёв

Сообщений: 38

31.07.2011 в 18:59:16

avmal написал : Помещение с повышенной опасностью - без УЗО никак.

Спасибо за столь скорый ответ. Даже не ожидал. Я тоже об говорю заказчику , а не подскажите ли пункт ПУЭ.

0
Аватар пользователя
Чекист

Местный

Регистрация: 31.07.2011

Кишинёв

Сообщений: 38

31.07.2011 в 19:00:51

ПPOPAБ написал : А вот, наличие наружного и внутреннего контуров заземления- является обязательным условием.

Заземление будет выполняться пятой жилой кабеля.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

31.07.2011 в 19:11:27

Чекист написал : Я тоже об говорю заказчику , а не подскажите ли пункт ПУЭ.

А нет такого пункта... Раздел 7 относится к жилым и общественным зданиям.

Чекист написал : Заземление будет выполняться пятой жилой кабеля.

Найдите в ПУЭ рис. 1.7.7. и подумайте- что не так...

0
Аватар пользователя
Чекист

Местный

Регистрация: 31.07.2011

Кишинёв

Сообщений: 38

31.07.2011 в 19:21:58

ПPOPAБ написал : А нет такого пункта... Раздел 7 относится к жилым и общественным зданиям.

ПPOPAБ, как так нет ? :eek: А я и думаю отчего найти не могу.

ПPOPAБ написал : Найдите в ПУЭ рис. 1.7.7. и подумайте- что не так..

ПPOPAБ, спасибо тебе добрый самаритянин, сейчас пойду посмотрю, если что спрошу. А можно ещё вопрос ? В мастерской будет яма для обслуживания авто, со всех сторон проводящие стены и потолок, обязательно ли применение сети на 12V в переносном светильнике, либо можно 220V через УЗО ?

0
Аватар пользователя
Чекист

Местный

Регистрация: 31.07.2011

Кишинёв

Сообщений: 38

31.07.2011 в 19:30:15

ПPOPAБ, нашёл таблицу ) Спасибо, буду делать обязательно, достаточно будет все металлоконструкции соединить с PE в вводном щите ? Или надо делать отдельную коробку ? Медным проводником на 10 кв.мм. Всё будет делаться параллельно.

0
Аватар пользователя
Чекист

Местный

Регистрация: 31.07.2011

Кишинёв

Сообщений: 38

31.07.2011 в 19:43:10

ПPOPAБ написал : Раздел 7

ПPOPAБ, тут тоже не всё ясно, так как , из ПУЭ :

Требования настоящей главы не распространяются на специальные электроустановки в лечебно-профилактических учреждениях, организациях и учреждениях науки и научного обслуживания, на системы диспетчеризации и связи, а также на электроустановки, которые по своему характеру должны быть отнесены к электроустановкам промышленных предприятий (мастерские, котельные, тепловые пункты, насосные, фабрики-прачечные, фабрики-химчистки и т.п.).

Автомастерская относится скорее всего к промышленным предприятиям, а к ним какие нормативы идут ?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

31.07.2011 в 19:58:44

Чекист написал : ПPOPAБ, как так нет ?

Вот такое есть:

1.7.151. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении штепсельные розетки с номинальным током не более 20 А наружной установки, а также внутренней установки, но к которым могут быть подключены переносные электроприемники, используемые вне зданий либо в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, должны быть защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. Допускается применение ручного электроинструмента, оборудованного УЗО-вилками. При применении защитного электрического разделения цепей в стесненных помещениях с проводящим полом, стенами и потолком, а также при наличии требований в соответствующих главах ПУЭ в других помещениях с особой опасностью, каждая розетка должна питаться от индивидуального разделительного трансформатора или от его отдельной обмотки. При применении сверхнизкого напряжения питание переносных электроприемников напряжением до 50 В должно осуществляться от безопасного разделительного трансформатора.

А про стационарное оборудование нет.

Чекист написал : В мастерской будет яма для обслуживания авто, со всех сторон проводящие стены и потолок, обязательно ли применение сети на 12V в переносном светильнике, либо можно 220V через УЗО ?

В переносном- только 12 вольт(не выше). Стационарные могут быть с IP 45 и выше, желательно под УЗО.

Чекист написал : Спасибо, буду делать обязательно, достаточно будет все металлоконструкции соединить с PE в вводном щите ? Или надо делать отдельную коробку ?

ГЗШ - потребуют обязательно. Но она может являться частью ВРУ. см.ПУЭ-7 п.1.7.119.

0
Аватар пользователя
Чекист

Местный

Регистрация: 31.07.2011

Кишинёв

Сообщений: 38

31.07.2011 в 20:10:44

ПPOPAБ, спасибо !!! А достаточно будет сделать так, от каждого подъёмника, от каждой секции ворот пойдёт медный проводник сечением 10 кв.мм.( можно ли меньше ?), все проводники будут заходить в пластиковый щит (ВРУ), в котором во всю DIN-рейку будет мощный клеммник, предназначенный только для присоединения данных проводников. На этот клеммник будет идти проводник с шины РЕ .

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24785

31.07.2011 в 20:15:05

Чекист написал : все проводники будут заходить в пластиковый щит (ВРУ), в котором во всю DIN-рейку будет мощный клеммник, предназначенный только для присоединения данных проводников. На этот клеммник будет идти проводник с шины РЕ .

Если во ВРУ, тогда и цеплять к шине PE. А если отдельная ГЗШ, тогда вне ВРУ.

"По букве" выходит так...

0
Аватар пользователя
Чекист

Местный

Регистрация: 31.07.2011

Кишинёв

Сообщений: 38

31.07.2011 в 20:30:25

ВТБ! написал : Если во ВРУ, тогда и цеплять к шине PE.

А допускается подобное ?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

31.07.2011 в 20:39:30

Чекист написал : А достаточно будет сделать так, от каждого подъёмника, от каждой секции ворот пойдёт медный проводник сечением 10 кв.мм.( можно ли меньше ?),

Последовательное включение в заземляющий проводник не допускается.

ПУЭ-7 написал : 1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.

Я бы по старинке,- по периметру здания полосу 40х4 забахал. От него все железки и подключил/приварил.

0
Аватар пользователя
Чекист

Местный

Регистрация: 31.07.2011

Кишинёв

Сообщений: 38

31.07.2011 в 20:55:29

ПPOPAБ написал : Я бы по старинке,- по периметру здания полосу 40х4 забахал. От него все железки и подключил/приварил.

Меня за это расстреляют , два раза . Благодаря Вашим советом пришли к следующему, все розетки в помещении ( и на 220V, и на 380V ) обязательно запитываются через УЗО. На все стационарные электроустановки подаётся проводник выравнивания потенциалов. В яму стационарное освещение через УЗО, розетки только на 12V.