Чекист
Чекист
Новичок

Регистрация: 31.07.2011

Кишинёв

Сообщений: 38

31.07.2011 в 18:49:08

Здравствуйте. Прошу помочь советом. Искренне извиняюсь что отрываю от дел достопочтейнейших мастер этого славного форума. Дано: автосервис , в нём будут установлены два подъёмника и пара роллетных ворот, питание устройств 380V. Полы в помещении токопроводящие, подъёмники и роллеты будут конечно зануляться, достаточно ли по правилам только зануления. Хочется установить и УЗО, но отсутствует обслуживающий персонал, в случае срабатывания машина рискует застрять на подъёмнике или не выехать из мастерской. Заранее спасибо за совет.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.07.2011 в 18:53:07

Чекист написал : Прошу помочь советом.

Помещение с повышенной опасностью - без УЗО никак.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

31.07.2011 в 18:57:44

avmal написал : Помещение с повышенной опасностью - без УЗО никак.

Только на розеточных группах. Стационарное оборудование не требуется защищать УЗО. А вот, наличие наружного и внутреннего контуров заземления- является обязательным условием.

0
Чекист
Чекист
Новичок

Регистрация: 31.07.2011

Кишинёв

Сообщений: 38

31.07.2011 в 18:59:16

avmal написал : Помещение с повышенной опасностью - без УЗО никак.

Спасибо за столь скорый ответ. Даже не ожидал. Я тоже об говорю заказчику , а не подскажите ли пункт ПУЭ.

0
Чекист
Чекист
Новичок

Регистрация: 31.07.2011

Кишинёв

Сообщений: 38

31.07.2011 в 19:00:51

ПPOPAБ написал : А вот, наличие наружного и внутреннего контуров заземления- является обязательным условием.

Заземление будет выполняться пятой жилой кабеля.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

31.07.2011 в 19:11:27

Чекист написал : Я тоже об говорю заказчику , а не подскажите ли пункт ПУЭ.

А нет такого пункта... Раздел 7 относится к жилым и общественным зданиям.

Чекист написал : Заземление будет выполняться пятой жилой кабеля.

Найдите в ПУЭ рис. 1.7.7. и подумайте- что не так...

0
Чекист
Чекист
Новичок

Регистрация: 31.07.2011

Кишинёв

Сообщений: 38

31.07.2011 в 19:21:58

ПPOPAБ написал : А нет такого пункта... Раздел 7 относится к жилым и общественным зданиям.

ПPOPAБ, как так нет ? :eek: А я и думаю отчего найти не могу.

ПPOPAБ написал : Найдите в ПУЭ рис. 1.7.7. и подумайте- что не так..

ПPOPAБ, спасибо тебе добрый самаритянин, сейчас пойду посмотрю, если что спрошу. А можно ещё вопрос ? В мастерской будет яма для обслуживания авто, со всех сторон проводящие стены и потолок, обязательно ли применение сети на 12V в переносном светильнике, либо можно 220V через УЗО ?

0
Чекист
Чекист
Новичок

Регистрация: 31.07.2011

Кишинёв

Сообщений: 38

31.07.2011 в 19:30:15

ПPOPAБ, нашёл таблицу ) Спасибо, буду делать обязательно, достаточно будет все металлоконструкции соединить с PE в вводном щите ? Или надо делать отдельную коробку ? Медным проводником на 10 кв.мм. Всё будет делаться параллельно.

0
Чекист
Чекист
Новичок

Регистрация: 31.07.2011

Кишинёв

Сообщений: 38

31.07.2011 в 19:43:10

ПPOPAБ написал : Раздел 7

ПPOPAБ, тут тоже не всё ясно, так как , из ПУЭ :

Требования настоящей главы не распространяются на специальные электроустановки в лечебно-профилактических учреждениях, организациях и учреждениях науки и научного обслуживания, на системы диспетчеризации и связи, а также на электроустановки, которые по своему характеру должны быть отнесены к электроустановкам промышленных предприятий (мастерские, котельные, тепловые пункты, насосные, фабрики-прачечные, фабрики-химчистки и т.п.).

Автомастерская относится скорее всего к промышленным предприятиям, а к ним какие нормативы идут ?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

31.07.2011 в 19:58:44

Чекист написал : ПPOPAБ, как так нет ?

Вот такое есть:

1.7.151. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении штепсельные розетки с номинальным током не более 20 А наружной установки, а также внутренней установки, но к которым могут быть подключены переносные электроприемники, используемые вне зданий либо в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, должны быть защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. Допускается применение ручного электроинструмента, оборудованного УЗО-вилками. При применении защитного электрического разделения цепей в стесненных помещениях с проводящим полом, стенами и потолком, а также при наличии требований в соответствующих главах ПУЭ в других помещениях с особой опасностью, каждая розетка должна питаться от индивидуального разделительного трансформатора или от его отдельной обмотки. При применении сверхнизкого напряжения питание переносных электроприемников напряжением до 50 В должно осуществляться от безопасного разделительного трансформатора.

А про стационарное оборудование нет.

Чекист написал : В мастерской будет яма для обслуживания авто, со всех сторон проводящие стены и потолок, обязательно ли применение сети на 12V в переносном светильнике, либо можно 220V через УЗО ?

В переносном- только 12 вольт(не выше). Стационарные могут быть с IP 45 и выше, желательно под УЗО.

Чекист написал : Спасибо, буду делать обязательно, достаточно будет все металлоконструкции соединить с PE в вводном щите ? Или надо делать отдельную коробку ?

ГЗШ - потребуют обязательно. Но она может являться частью ВРУ. см.ПУЭ-7 п.1.7.119.

0
Чекист
Чекист
Новичок

Регистрация: 31.07.2011

Кишинёв

Сообщений: 38

31.07.2011 в 20:10:44

ПPOPAБ, спасибо !!! А достаточно будет сделать так, от каждого подъёмника, от каждой секции ворот пойдёт медный проводник сечением 10 кв.мм.( можно ли меньше ?), все проводники будут заходить в пластиковый щит (ВРУ), в котором во всю DIN-рейку будет мощный клеммник, предназначенный только для присоединения данных проводников. На этот клеммник будет идти проводник с шины РЕ .

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу