Чекист написал :
ПPOPAБ, как так нет ?
Вот такое есть:
1.7.151. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении штепсельные розетки с номинальным током не более 20 А наружной установки, а также внутренней установки, но к которым могут быть подключены переносные электроприемники, используемые вне зданий либо в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, должны быть защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. Допускается применение ручного электроинструмента, оборудованного УЗО-вилками.
При применении защитного электрического разделения цепей в стесненных помещениях с проводящим полом, стенами и потолком, а также при наличии требований в соответствующих главах ПУЭ в других помещениях с особой опасностью, каждая розетка должна питаться от индивидуального разделительного трансформатора или от его отдельной обмотки.
При применении сверхнизкого напряжения питание переносных электроприемников напряжением до 50 В должно осуществляться от безопасного разделительного трансформатора.
А про стационарное оборудование нет.
Чекист написал :
В мастерской будет яма для обслуживания авто, со всех сторон проводящие стены и потолок, обязательно ли применение сети на 12V в переносном светильнике, либо можно 220V через УЗО ?
В переносном- только 12 вольт(не выше). Стационарные могут быть с IP 45 и выше, желательно под УЗО.
Чекист написал :
Спасибо, буду делать обязательно, достаточно будет все металлоконструкции соединить с PE в вводном щите ? Или надо делать отдельную коробку ?
ГЗШ - потребуют обязательно. Но она может являться частью ВРУ. см.ПУЭ-7 п.1.7.119.