09.09.2011 в 15:30:58
Здравствуйте! Решил заземлить розетку, через которую подключается компьютер, так как фон в колонках меня достал. В связи с этим есть несколько вопросов. 1)Собираюсь купить медный провод сечением 1.5 и кинуть его от щитка. 2)В ближайшие дни вызову электрика, чтобы он мне эту землю нашел, есть ли шанс, что она вообще есть у нас панельный новой планировки(дом 1996 года) 3)Если все будет хорошо, куда в розетку подсоединять этот 3 провод?
09.09.2011 в 23:08:46
Gecko6 написал : Собираюсь купить медный провод сечением 1.5 и кинуть его от щитка.
Не менее 2,5.
09.09.2011 в 23:25:58
Gecko6 написал : Здравствуйте! Решил заземлить розетку, через которую подключается компьютер, так как фон в колонках меня достал
причиной фона может быть не только отцуствие заземления.например сигнальный провод вставлен в звуковой разъём не до упора это самое простое.
или цепи питания колонок имеют дефектную или недостаточную фильтрацию пульсаций
мне напрмер розетка с земляным проводом в шкафу не помогла.поставил её недавно.
в одной из съемных квартир для эксперримента кидал землю на батарею.тоже не помогло,арматура отопления имела хороший контакт.ноль розетки с батареей звонился в ноль
10.09.2011 в 09:15:30
2 нервный Спасибо конечно, что такая помощь, но я профессиональный айтишник и проблема может быть только в этом, а не в пепельнице или спущенном колесе. Только вместо того, чтобы придумывать новые проблемы можно ответить на мои вопросы?? Зачем 2.5 сечение, если сечение 1.5 выдерживает и 4 киловатта? Куда подсоединять в розетке потом провод земля?
10.09.2011 в 09:52:36
Gecko6 написал : Зачем 2.5 сечение, если сечение 1.5 выдерживает и 4 киловатта?
Наверняка на этот счёт что-то в ПУЭ написано - поинтересуйтесь.
10.09.2011 в 10:02:12
Gecko6 написал : В ближайшие дни вызову электрика, чтобы он мне эту землю нашел, есть ли шанс, что она вообще есть у нас панельный новой планировки(дом 1996 года)
Фото эт. щита поможет разобраться.
Gecko6 написал : сли все будет хорошо, куда в розетку подсоединять этот 3 провод?
10.09.2011 в 11:47:57
Gecko6 написал : Спасибо конечно, что такая помощь, но я профессиональный айтишник и проблема может быть только в этом, а не в пепельнице или спущенном колесе.
очень интересно чем всё закончится.но тем временем комп мой сейчас подключен без заземления и дешёвые за200 руб колонки гудят как подключеные к компу сигнальным проводом так и отключеные.естественно сетевой провод питания у них не имеет заземления. а вот колонки за три тысячи не гудят,как подключеные к компу так и отключеные. напомнюзаземления в компе нет,
10.09.2011 в 12:10:28
avmal написал : Наверняка на этот счёт что-то в ПУЭ написано - поинтересуйтесь.
На какой черт тогда нужен форум с "экспертами" если все сводится к "мега"-советам и гуглению мануалов. Сброд.
10.09.2011 в 12:16:39
Gecko6 написал : Сброд.
мне не помешает и тебя так назвать. хоть я и не проффесиональный айтишник(кстати соболезную).но понятиями о приличии владею.
10.09.2011 в 12:31:01
Растолкуйте мне заодно, как может влиять заземляющий проводник на колонки? Как я понимаю, у него защитная функция от поражения током, не более.
10.09.2011 в 14:29:14
Gecko6 написал : На какой черт тогда нужен форум с "экспертами" если все сводится к "мега"-советам и гуглению мануалов.
Здесь свободный форум - а не платная техподдержка ! - А раз вы "профессиональный" айтишник - то уж будьте любезны "фильтровать" информацию: как входящую, так и сходящую.
Gecko6 написал : если все сводится к "мега"-советам и гуглению мануалов.
Вот чтобы не сводилось к гуглению - вам и дали "цифрией" сечение РЕ проводника
waw0375 написал : Растолкуйте мне заодно, как может влиять заземляющий проводник на колонки?
Легко: на корпусе незаземленного ПК есть напруга (соответсвенно и фон в 50Гц), которая идет на колонки через общий провод звукового выхода - как то так