13.10.2011 в 10:21:01
Добрый день!
Проблема следующая. Сильно греются контакты вилки электрического чайника. Чайник 2.2 кВт мощности. Розетки Legrand под евровилку с заземлением, проводка новая, медная, сечением 4 квадрата, ПВС. Чайник грелся так, что пригорели внутренности розетки. Пробовал в других розетках - тоже греется. Заменил внутренность пригоревшей розетки. Купил новый чайник. Контакты штепселя были абсолютно холодные примерно неделю. Потом опять начали греться. В чем причина - ума не приложу... Самое интересное, что контакты штепселя утюга также примерно 2 кВт мощности в той же розетке абсолютно холодные, сколько бы утюг не проработал. Может, это нормально? А старая розетка пригорела по той причине, что в ней плохой контакт был? Почему тогда новый чайник не грелся?
13.10.2011 в 10:27:18
tarasovser написал : проводка новая, медная, сечением 2 квадрата.
Марку провода/кабеля не уточните? Сечение не самое традиционное.
Нормальную розетку установить можно?
13.10.2011 в 10:39:22
ВТБ! написал : Марку провода/кабеля не уточните?
ПВС
ВТБ! написал : Сечение не самое традиционное.
на самом деле, 4 квадрата, уточнил, исправил в теме. хороший толстый провод, причем я его залудил на концах.
ВТБ! написал : Нормальную розетку установить можно?
простите, немного перепутал название: розетка Legrand. Вот такая:
13.10.2011 в 10:53:47
У вас плохой контакт в вилке чайника потому и греется везде, замените вилку
Переделка зарядных устройств и не только
13.10.2011 в 10:55:54
Anat78 написал : чайника потому и греется везде
а раньше она почему не грелась? и почему он вдруг стал плохой? чайнику месяца нет...
13.10.2011 в 11:33:52
tarasovser Обратите внимание как Вы вставляете и достаете вилку из розетки. Может быть вставляете не до конца или с перекосом. Если достаете вилку за провод, то это вполне может привести к тому что внутри вилки один из проводов повредился. Если чайник на гарантии, попробуйте обратиться в сервисный центр, если нет или если неохота возиться то замените на чайнике вилку (рассчитанную на соответствующий ток и с з/к).
13.10.2011 в 11:43:56
faq47 написал : Обратите внимание как Вы вставляете и достаете вилку из розетки. Может быть вставляете не до конца или с перекосом. Если достаете вилку за провод, то это вполне может привести к тому что внутри вилки один из проводов повредился
да нет, за вилку достаю. вставляю до конца.
faq47 написал : если неохота возиться то замените на чайнике вилку (рассчитанную на соответствующий ток и с з/к).
а разве штатаная вилка не должна быть расчитана на номинальный ток?
13.10.2011 в 11:47:35
tarasovser написал : а раньше она почему не грелась? и почему он вдруг стал плохой? чайнику месяца нет.
просто провод перегнулся или отпал почти там, всякое же бывает. А раньше тоже может грелся но не так сильно, просто со временем сопротивление этого участка могло сильно увеличиться
Переделка зарядных устройств и не только
13.10.2011 в 11:49:01
tarasovser написал : а разве штатаная вилка не должна быть расчитана на номинальный ток?
должна(на вилке написан максимальный ток), что обеспечивает гарантия. Несите в гарантию.
Переделка зарядных устройств и не только
13.10.2011 в 12:26:10
Anat78 ага. спасибо. позвонил уже. сказали привезти нужно его им. при этом до 45 дней могут диагностировать ужас... по результату отпишу...
13.10.2011 в 13:25:08
tarasovser написал : проводка новая, медная, сечением 4 квадрата, ПВС
Как вам удалось четыре квадрата меди "запихнуть" в розетку ??, ПВС, кстати- не самый лучший вариант для эл.проводки......
13.10.2011 в 13:44:52
tarasovser написал : хороший толстый провод, причем я его залудил на концах
И винтовой зажим...
13.10.2011 в 14:15:07
Юрий-Электр написал : Как вам удалось четыре квадрата меди "запихнуть" в розетку ??
не вижу причин для проблем...
Юрий-Электр написал : ПВС, кстати- не самый лучший вариант для эл.проводки......
спасибо за критику, конечно... только дело по-видимому не в проводке и не в розетке. как я уже писал - вилки других 2-киловатных приборов в ней не греются.
у меня ПВС, кстати, только в одной розетке. остальная проводка вот такая:
13.10.2011 в 14:42:30
tarasovser написал : контакты штепселя утюга также примерно 2 кВт мощности в той же розетке абсолютно холодные, сколько бы утюг не проработал
Чайник потребляет эти самые десять ампер минут семь без перерыва. А утюг разогревается за пару минут, а после работает в короткими периодами.
Как оконцованы жилы? Облужены отдельные жилки или залито припоем? Изоляция возле розетки от перегрева не пострадала?
13.10.2011 в 14:52:28
ВТБ! написал : Чайник потребляет эти самые десять ампер минут семь без перерыва. А утюг разогревается за пару минут, а после работает в короткими периодами.
половинка чайника закипает за 1.5-2 минуты. примерно столько же разогревается утюг. если не подходит утюг, приведу другой пример. 2-киловатный обогреватель. выставил термостат на максимум, включил. работал полчаса до отключения. штепсель холодный.
ВТБ! написал : Как оконцованы жилы? Облужены отдельные жилки или залито припоем?
отдельные жилы скручены и облужены всем пучком.
ВТБ! написал : Изоляция возле розетки от перегрева не пострадала?
в этой розетке пока нет. в старой заплавились шторки (она со шторками была). но тогда и чайник старый был. сейчас розетка новая (без шторок), чайник тоже новый. однако, к слову, новый чайник той же фирмы, что и старый.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.