Всем доброго времени суток! Делаю, вернее сказать пытаюсь делать, проводку своими силами. Достаточно долго изучал форум, но все равно возникли несколько вопросов.

  1. 2p или достаточно 1p+n? вопрос актуален как для розеток, так и для света.
  2. Нужно ли УЗО на свет? Если нужно то тип А или вполне подойдет АС?
  3. Имеет ли смысл установка автоматов с характеристикой В, тем более что проводка вся новая 3*2,5?
  4. Направление на путь истиный - критика щита :)

Всю автоматику планирую купить от Legrand, поэтому не хотелось бы промахнуться в выборе, т.к. цена вопроса приличная.

0
Вложение
Юрка
Юрка
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

22.12.2011 в 18:27:18

УЗО типа А - это хорошо. Если хотите экономии, то УЗО 63А заменить на 40А.

Filaret написал : 2p или достаточно 1p+n?

Смотря сколько денег не жалко. В идеале 2п наверное круче. Вдруг по нулевому проводу побежит ток больше, чем в фазном, а у Вас там нет расцепителя?

0
Filaret
Filaret
Новичок

Регистрация: 22.12.2011

Брянск

Сообщений: 49

22.12.2011 в 18:33:04

Юрка написал : Вдруг по нулевому проводу побежит ток больше, чем в фазном, а у Вас там нет расцепителя?

а такое возможно?

Если ставить 2р, то у меня дома будет не квартира, а распределительная будка, уж очень много места понадобится :) Входной автомат(первый на схеме) думаю сделать 2р.

с 5-ю группами по свету погорячился, думаю имеет смысл сделать 2 группы по 10А и поставить узо на 25.
По первому вопросу начал задумываться об установке только 1р автоматов.

0
Вложение
ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

22.12.2011 в 19:06:52

Однополюсх достаточно. На свет узо типа А нет смысла.

0
Filaret
Filaret
Новичок

Регистрация: 22.12.2011

Брянск

Сообщений: 49

22.12.2011 в 19:09:56

ZIDIZ написал : На свет узо типа А нет смысла.

т.е. УЗО совсем убрать или поставить АС?

0
ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

22.12.2011 в 19:21:40

Хотя я не прав. Если Вы поставите тиристорный диммер, то тип А как раз и нужен

0
Filaret
Filaret
Новичок

Регистрация: 22.12.2011

Брянск

Сообщений: 49

22.12.2011 в 19:29:37

пока что планирую поставить обычные выключатели

0
BENQ25
BENQ25
Местный

Регистрация: 16.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 238

22.12.2011 в 19:41:48

Filaret написал : а такое возможно?

Если ставить 2р, то у меня дома будет не квартира, а распределительная будка, уж очень много места понадобится :) Входной автомат(первый на схеме) думаю сделать 2р.

с 5-ю группами по свету погорячился, думаю имеет смысл сделать 2 группы по 10А и поставить узо на 25. По первому вопросу начал задумываться об установке только 1р автоматов.

У вас два УЗО на схеме не защищены, на 16А и 25А.

0
ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

22.12.2011 в 19:46:09

Они условно защищены нижестоящими автоматами

0
Filaret
Filaret
Новичок

Регистрация: 22.12.2011

Брянск

Сообщений: 49

22.12.2011 в 19:52:32

BENQ25 написал : У вас два УЗО на схеме не защищены, на 16А и 25А.

как защитить? На схеме я не вижу отличия размещения 2-х других УЗО(после них точно так же идут автоматы, в сумме по номаиналу меньше УЗО). Или я что-то не понимаю :confused:

0
BENQ25
BENQ25
Местный

Регистрация: 16.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 238

22.12.2011 в 19:56:12

ZIDIZ написал : Они условно защищены нижестоящими автоматами

Так ведь условно ж:(