Аватар пользователя
zu-zu

Местный

Регистрация: 03.12.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 22

09.03.2012 в 20:18:33

Здравствуйте, прошу вашей критики схемы квартирного щитка в новостройке.

Исходное состояние было в теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=152308 Заранее благодарен

0
Вложение
Аватар пользователя
Дизель

Местный

Регистрация: 07.03.2012

Воронеж

Сообщений: 322

10.03.2012 в 00:08:54

Нарушен принцип селективности на вводе в этажном щитке. Целесообразней 3*2.5 защищать 20А 3*1.5 16А. На свет узо ставить нежелательно особенно при китаиских светильниках частые утечки на корпус замумукаешся без света сидеть. Ввод лучше делать 3*10.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.03.2012 в 01:08:20

Дизель написал : Целесообразней 3*2.5 защищать 20А 3*1.5 16А.

А где розетки искать на 20А? Или выключатели на 16А?

Дизель написал : На свет узо ставить нежелательно особенно при китаиских светильниках частые утечки на корпус замумукаешся без света сидеть.

Может лучше устанавливать исправные светильники?

Дизель написал : Ввод лучше делать 3*10.

По какой причине?

0
Аватар пользователя
Neitrinos

Местный

Регистрация: 28.08.2011

Киев

Сообщений: 346

10.03.2012 в 03:08:01

1p+n заменил бы на 1p = 5 мест экономии , в ванной узо заменил бы на дифавтомат 10мА/16А, автомат после счётчика повысить до "С", на бойлер тож можно дифавтомат на 10мА/16А, 7 мест экономии да и по деньгам может экономичней выйдет, но это ИМХО)

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

10.03.2012 в 03:15:25

  1. До счетчика С25 уже стоит?
  2. Почему после счетчика АВ С40?
  3. УЗМ ставьте перед АВ (рекомендация авмала :))
  4. На С/У ставьте нормальный диф С16/30 и на него цепляйте и бойлер, и СМ.
  5. На ТП - отдельный АВ С10.
  6. Сигнализацию ставить на УЗО нельзя!
  7. На кондеи надо отдельная линия.
  8. Резервным надо делать УЗО, а не АВ (для холода) :)

П.С. сколько у Вас комнат?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.03.2012 в 05:35:46

Neitrinos написал : 1p+n заменил бы на 1p = 5 мест экономии

iDPN N 1р+n занимают 1 модуль

Neitrinos написал : по деньгам может экономичней выйдет, но это ИМХО

Да, это ИМХО. Дифы брендовые типа А часто под 6000+ тянут, когда узо типа А можно за ~2500р взять , а автомат за 180-200р.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.03.2012 в 05:37:36

drdollar написал : рекомендация авмала

можно ссылку?

0
Аватар пользователя
zu-zu

Местный

Регистрация: 03.12.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 22

10.03.2012 в 09:38:37

Neitrinos написал : 1p+n заменил бы на 1p = 5 мест экономии

уже ответили, что по местам это одинаково будет

Neitrinos написал : в ванной узо заменил бы на дифавтомат 10мА/16А, на бойлер тож можно дифавтомат на 10мА/16А

Рассматривался как вариант, плюс - 2 места экономии, минус - по деньгам несколько дороже

Neitrinos написал : автомат после счётчика повысить до "С"

более подробно поясните, в чем смысл? Тип B на 40A поставил из тех соображений, что может удастся уговорить ТСЖ в этажном C25A заменить на C40A, в итоге получим требуемую селективность

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.03.2012 в 09:47:03

zu-zu написал : получим требуемую селективность

Посмотрите каталог Шнайдера и убедитесь, что С40 и В40 ни при iC60, ни iDPN N вышестоящих\нижестоящих не будут обеспечивать селективность. Автоматы с кривой В реже имеются в продаже и могут быть дороже, чем С. Смысл их ставить есть только в дряхлых сетях: В16 гарантированно сработает по отсечке всего при 80А, что крайне мало для тока кз. В случае новостройки, как у вас, ток кз легко может быть 1000А+, что достаточно для любого автомата С, применяемого в квартирных щитках.

0
Аватар пользователя
Neitrinos

Местный

Регистрация: 28.08.2011

Киев

Сообщений: 346

10.03.2012 в 09:47:56

zu-zu написал : что может удастся уговорить ТСЖ в этажном C25A заменить

это интересно, с взяткой может и заменят без доков, а так сгорит проводка в общем щитке) это навряд

0
Аватар пользователя
zu-zu

Местный

Регистрация: 03.12.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 22

10.03.2012 в 09:57:35

drdollar написал :

  1. До счетчика С25 уже стоит?

да :(

drdollar написал :

  1. Почему после счетчика АВ С40?

после счетчика B40 на перспективу замены АВ до счетчика на C40

drdollar написал :

  1. УЗМ ставьте перед АВ (рекомендация авмала :))

C avmal уже общались по этому поводу, минус расположения УЗМ после АВ - после включения AB потребуется на УЗМ нажать кнопку Тест, чтобы включился свет... готов мириться с данным минусом

drdollar написал :

  1. На С/У ставьте нормальный диф С16/30 и на него цепляйте и бойлер, и СМ.

При таком подходе сильно смущает требование 10mA в санузел и возможный перегруз по току (мощность 4600 Вт не выдержит 16A)

drdollar написал :

  1. На ТП - отдельный АВ С10.

Перегруза по току нет, вижу плюс этого - отключать ТП из щитка, когда не пользуешся, а нужно ли это? И какие-то еще может плюсы есть, подскажите?

drdollar написал :

  1. Сигнализацию ставить на УЗО нельзя!

Где поподробнее почитать про это можно? Поиском нашел только про пожарную сигнализацию. В чем минус того, что охранная сигнализация будет под УЗО? В ней большие утечки тока? Или случайно в пустой квартире сработает УЗО на свет?

drdollar написал :

  1. На кондеи надо отдельная линия.

Опять же, перегруза не вижу, смысл - кондеи из щитка отключать? Так можно кондей через вилку в обычные розетки подключать и выдергивать эту вилку)) Может я что еще не учел?

drdollar написал :

  1. Резервным надо делать УЗО, а не АВ (для холода) :)

Вот этот пункт не понял. В смысле на случай если УЗО выйдет из строя в процессе работы? А такое бывает у надежных производителей?

drdollar написал : П.С. сколько у Вас комнат?

Двушка

0
Аватар пользователя
zu-zu

Местный

Регистрация: 03.12.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 22

10.03.2012 в 10:00:42

andrewkhv написал : Посмотрите каталог Шнайдера и убедитесь, что С40 и В40 ни при iC60, ни iDPN N вышестоящих\нижестоящих не будут обеспечивать селективность.

В таком случае какие рекомендации будут? Забить на селективность?

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

10.03.2012 в 10:04:42

Забить на селективность. Ибо ее можно добиться разве что при с40 и в25

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.03.2012 в 10:06:31

zu-zu написал : Забить на селективность?

Да. Особенно, что прикинуть ток конкретного кз, или не совсем короткого з, не представляется возможным.

0
Аватар пользователя
zu-zu

Местный

Регистрация: 03.12.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 22

10.03.2012 в 10:07:44

Neitrinos написал : а так сгорит проводка в общем щитке) это навряд

почему сгорит? у меня выходило, что ВВГ 3*6 подъездный C40A с натягом защитит... или лучше в подъезд B40A или С32A? P.S. В соседнем подъезде кто-то в этажном щитке C25A на C63A заменил, вот где жесть)

0
Назад