09.03.2012 в 20:18:33
Здравствуйте, прошу вашей критики схемы квартирного щитка в новостройке.
Исходное состояние было в теме
10.03.2012 в 00:08:54
Нарушен принцип селективности на вводе в этажном щитке. Целесообразней 3*2.5 защищать 20А 3*1.5 16А. На свет узо ставить нежелательно особенно при китаиских светильниках частые утечки на корпус замумукаешся без света сидеть. Ввод лучше делать 3*10.
10.03.2012 в 01:08:20
Дизель написал : Целесообразней 3*2.5 защищать 20А 3*1.5 16А.
А где розетки искать на 20А? Или выключатели на 16А?
Дизель написал : На свет узо ставить нежелательно особенно при китаиских светильниках частые утечки на корпус замумукаешся без света сидеть.
Может лучше устанавливать исправные светильники?
Дизель написал : Ввод лучше делать 3*10.
По какой причине?
10.03.2012 в 03:08:01
1p+n заменил бы на 1p = 5 мест экономии , в ванной узо заменил бы на дифавтомат 10мА/16А, автомат после счётчика повысить до "С", на бойлер тож можно дифавтомат на 10мА/16А, 7 мест экономии да и по деньгам может экономичней выйдет, но это ИМХО)
10.03.2012 в 03:15:25
П.С. сколько у Вас комнат?
10.03.2012 в 05:35:46
Neitrinos написал : 1p+n заменил бы на 1p = 5 мест экономии
iDPN N 1р+n занимают 1 модуль
Neitrinos написал : по деньгам может экономичней выйдет, но это ИМХО
Да, это ИМХО. Дифы брендовые типа А часто под 6000+ тянут, когда узо типа А можно за ~2500р взять , а автомат за 180-200р.
10.03.2012 в 09:38:37
Neitrinos написал : 1p+n заменил бы на 1p = 5 мест экономии
уже ответили, что по местам это одинаково будет
Neitrinos написал : в ванной узо заменил бы на дифавтомат 10мА/16А, на бойлер тож можно дифавтомат на 10мА/16А
Рассматривался как вариант, плюс - 2 места экономии, минус - по деньгам несколько дороже
Neitrinos написал : автомат после счётчика повысить до "С"
более подробно поясните, в чем смысл? Тип B на 40A поставил из тех соображений, что может удастся уговорить ТСЖ в этажном C25A заменить на C40A, в итоге получим требуемую селективность
10.03.2012 в 09:47:03
zu-zu написал : получим требуемую селективность
Посмотрите каталог Шнайдера и убедитесь, что С40 и В40 ни при iC60, ни iDPN N вышестоящих\нижестоящих не будут обеспечивать селективность. Автоматы с кривой В реже имеются в продаже и могут быть дороже, чем С. Смысл их ставить есть только в дряхлых сетях: В16 гарантированно сработает по отсечке всего при 80А, что крайне мало для тока кз. В случае новостройки, как у вас, ток кз легко может быть 1000А+, что достаточно для любого автомата С, применяемого в квартирных щитках.
10.03.2012 в 09:47:56
zu-zu написал : что может удастся уговорить ТСЖ в этажном C25A заменить
это интересно, с взяткой может и заменят без доков, а так сгорит проводка в общем щитке) это навряд
10.03.2012 в 09:57:35
drdollar написал :
- До счетчика С25 уже стоит?
да :(
drdollar написал :
- Почему после счетчика АВ С40?
после счетчика B40 на перспективу замены АВ до счетчика на C40
drdollar написал :
- УЗМ ставьте перед АВ (рекомендация авмала :))
C avmal уже общались по этому поводу, минус расположения УЗМ после АВ - после включения AB потребуется на УЗМ нажать кнопку Тест, чтобы включился свет... готов мириться с данным минусом
drdollar написал :
- На С/У ставьте нормальный диф С16/30 и на него цепляйте и бойлер, и СМ.
При таком подходе сильно смущает требование 10mA в санузел и возможный перегруз по току (мощность 4600 Вт не выдержит 16A)
drdollar написал :
- На ТП - отдельный АВ С10.
Перегруза по току нет, вижу плюс этого - отключать ТП из щитка, когда не пользуешся, а нужно ли это? И какие-то еще может плюсы есть, подскажите?
drdollar написал :
- Сигнализацию ставить на УЗО нельзя!
Где поподробнее почитать про это можно? Поиском нашел только про пожарную сигнализацию. В чем минус того, что охранная сигнализация будет под УЗО? В ней большие утечки тока? Или случайно в пустой квартире сработает УЗО на свет?
drdollar написал :
- На кондеи надо отдельная линия.
Опять же, перегруза не вижу, смысл - кондеи из щитка отключать? Так можно кондей через вилку в обычные розетки подключать и выдергивать эту вилку)) Может я что еще не учел?
drdollar написал :
- Резервным надо делать УЗО, а не АВ (для холода) :)
Вот этот пункт не понял. В смысле на случай если УЗО выйдет из строя в процессе работы? А такое бывает у надежных производителей?
drdollar написал : П.С. сколько у Вас комнат?
Двушка
10.03.2012 в 10:00:42
andrewkhv написал : Посмотрите каталог Шнайдера и убедитесь, что С40 и В40 ни при iC60, ни iDPN N вышестоящих\нижестоящих не будут обеспечивать селективность.
В таком случае какие рекомендации будут? Забить на селективность?
10.03.2012 в 10:04:42
Забить на селективность. Ибо ее можно добиться разве что при с40 и в25
10.03.2012 в 10:06:31
zu-zu написал : Забить на селективность?
Да. Особенно, что прикинуть ток конкретного кз, или не совсем короткого з, не представляется возможным.
10.03.2012 в 10:07:44
Neitrinos написал : а так сгорит проводка в общем щитке) это навряд
почему сгорит? у меня выходило, что ВВГ 3*6 подъездный C40A с натягом защитит... или лучше в подъезд B40A или С32A? P.S. В соседнем подъезде кто-то в этажном щитке C25A на C63A заменил, вот где жесть)