16.05.2012 в 15:35:57
Намедни ковырялся в необесточенной распайке. Коснулся одновременно фазы и земли, за что был стукнут током. Узо не сработало - это расстроило. Можно ли узнать причину, почему оно не сработало?
Дом деревянный. Ввод вот здесь описан:
16.05.2012 в 15:41:26
alex-al написал : Можно ли узнать причину, почему оно не сработало?
Варианты:
16.05.2012 в 15:42:26
alex-al написал : "антенка" к верх ногами
антенка - изображается метёлкой вверх прутиками, а земля - перевёрнутой пирамидкой
16.05.2012 в 16:56:18
Alexiy написал :
- ток утечки был меньше номинала УЗО
Номинал был 0,03А, а тряхнуло по как обычно :)
16.05.2012 в 16:57:22
Alexiy написал :
- ошибка в подключении УЗО, либо узо защищает другие цепи
вот здесь красным помечено и УЗО, и защитный автомат на эту цепь. Мимо никак не пройти.
16.05.2012 в 17:08:03
alex-al написал : Почему УЗО не сработало?
Вы отдельно (т.е. специально) УЗО проверяли на срабатывание? Если да, то каков был результат? Если нет, то проверьте.
ИМХО (IMHO)
16.05.2012 в 17:17:52
ADM05 написал : Вы отдельно (т.е. специально) УЗО проверяли на срабатывание? Если да, то каков был результат? Если нет, то проверьте.
Вы имеете в виду, на нем на кнопочку нажать, или что-то более серьезное?
16.05.2012 в 17:20:15
Если Вы не сделали то, что в указанной схеме обозначено зеленым цветом:
alex-al написал : Только я землю (та, которая "антенка" к верх ногами) еще не сделал.
То Ваше УЗО и не должно было сработать! Если у Вас нет защитного нуля, а есть только фаза и земля, то для УЗО Вы были потребителем напряжения - "лампочкой". УЗО сравнивает ток, ушедший в квартиру, с током, который вернулся из квартиры. Если эти токи оказываются разными, УЗО отключает напряжение. В Вашем случае ток пришел в квартиру, прошел через Вас и вернулся из квартиры.
16.05.2012 в 17:28:47
Leoz написал : Если Вы не сделали то, что в указанной схеме обозначено зеленым цветом:
УЗО сравнивает ток, ушедший в квартиру, с током, который вернулся из квартиры. Если эти токи оказываются разными, УЗО отключает напряжение. В Вашем случае ток пришел в квартиру, прошел через Вас и вернулся из квартиры.
Но вернулся то он через желто-зеленый, а не через синий (рабочий ноль) провод, т.е. через УЗО "туда" и "обратно" прошли разные токи. Нет?
16.05.2012 в 17:33:22
Вот так точно соответствует действительности - заземления пока нет.
16.05.2012 в 20:36:50
я не спец, но мне кажется, что пока нет заземления, надо приходящий нуль убрать с зеленой шины
16.05.2012 в 22:47:08
Aleksey777 написал : надо приходящий нуль убрать с зеленой шины
И сразу ставить на вводе ещё одно УЗО!;)
я не спец, но мне кажется
Что его туда и подключать не надо, тобишь вешать заземление на PEN(где-то на форуме проскакивало, вроде в хелпе).:cool:
17.05.2012 в 00:19:05
alex-al написал : Номинал был 0,03А, а тряхнуло по как обычно
УЗО не избавляет от удара электричеством и не уменьшает его интенсивность, но ограничивает время его воздействия. Возможно, Вы отскочили раньше чем оно сработало.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.