alex-al
alex-al
Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

16.05.2012 в 15:35:57

Намедни ковырялся в необесточенной распайке. Коснулся одновременно фазы и земли, за что был стукнут током. Узо не сработало - это расстроило. Можно ли узнать причину, почему оно не сработало? Дом деревянный. Ввод вот здесь описан:http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=99917&d=1254989497. Только я землю (та, которая "антенка" к верх ногами) еще не сделал.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.05.2012 в 15:41:26

alex-al написал : Можно ли узнать причину, почему оно не сработало?

Варианты:

  • ток утечки был меньше номинала УЗО
  • ошибка в подключении УЗО, либо узо защищает другие цепи
  • УЗО неисправно
0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.05.2012 в 15:42:26

alex-al написал : "антенка" к верх ногами

антенка - изображается метёлкой вверх прутиками, а земля - перевёрнутой пирамидкой

0
alex-al
alex-al
Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

16.05.2012 в 16:56:18

Alexiy написал :

  • ток утечки был меньше номинала УЗО

Номинал был 0,03А, а тряхнуло по как обычно :)

0
alex-al
alex-al
Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

16.05.2012 в 16:57:22

Alexiy написал :

  • ошибка в подключении УЗО, либо узо защищает другие цепи

вот здесь красным помечено и УЗО, и защитный автомат на эту цепь. Мимо никак не пройти.

0
Вложение
ADM05
ADM05
Резидент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12283

16.05.2012 в 17:08:03

alex-al написал : Почему УЗО не сработало?

Вы отдельно (т.е. специально) УЗО проверяли на срабатывание? Если да, то каков был результат? Если нет, то проверьте.

0

ИМХО (IMHO)

alex-al
alex-al
Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

16.05.2012 в 17:17:52

ADM05 написал : Вы отдельно (т.е. специально) УЗО проверяли на срабатывание? Если да, то каков был результат? Если нет, то проверьте.

Вы имеете в виду, на нем на кнопочку нажать, или что-то более серьезное?

0
Leoz
Leoz
Новичок

Регистрация: 18.12.2011

Ногинск

Сообщений: 9

16.05.2012 в 17:20:15

Если Вы не сделали то, что в указанной схеме обозначено зеленым цветом:

alex-al написал : Только я землю (та, которая "антенка" к верх ногами) еще не сделал.

То Ваше УЗО и не должно было сработать! Если у Вас нет защитного нуля, а есть только фаза и земля, то для УЗО Вы были потребителем напряжения - "лампочкой". УЗО сравнивает ток, ушедший в квартиру, с током, который вернулся из квартиры. Если эти токи оказываются разными, УЗО отключает напряжение. В Вашем случае ток пришел в квартиру, прошел через Вас и вернулся из квартиры.

0
alex-al
alex-al
Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

16.05.2012 в 17:28:47

Leoz написал : Если Вы не сделали то, что в указанной схеме обозначено зеленым цветом:

УЗО сравнивает ток, ушедший в квартиру, с током, который вернулся из квартиры. Если эти токи оказываются разными, УЗО отключает напряжение. В Вашем случае ток пришел в квартиру, прошел через Вас и вернулся из квартиры.

Но вернулся то он через желто-зеленый, а не через синий (рабочий ноль) провод, т.е. через УЗО "туда" и "обратно" прошли разные токи. Нет?

0
alex-al
alex-al
Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

16.05.2012 в 17:33:22

Вот так точно соответствует действительности - заземления пока нет.

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.05.2012 в 18:17:18

alex-al написал : не через синий (рабочий ноль) провод, т.е. через УЗО "туда" и "обратно" прошли разные токи. Нет?

Да.

alex-al написал : Номинал был 0,03А, а тряхнуло по как обычно

А как вы определили, что ток через ваше тело превысил 30мА?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.