Собственно сабж, проводка новая, 1-фазная, трехпроводная. Из личных потребностей, ПУЭ и форума пока пришел к такой схеме:

Кто что скажет?

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

15.06.2012 в 16:19:53

#3154573

Неправдоподобные номиналы автоматов в 8А. На духовку нужен автомат 16А. Тёплый пол. Сечение нужно всего 1,5, защищайте автоматом с номиналом в 10А. Но лучше всего сделайте отдельные линии на каждый из полов. Или подумайте потом как вы будете локализовывать неисправность (если будет пробой или КЗ в одном из тёплых полов). Зачем Вам в квартирном щите противопожарное УЗО, если сразу за ним стоят несколько УЗО с уставками 30 и 10 мА. Лучше поставьте УЗО ещё и на линии освещения, а противопожарное в квартирном - избыточно. Потом убудут ещё добавления.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

15.06.2012 в 16:35:44

#3154609

Customer, А что находится в этажном щитке?

Customer, Зачем в многоквартирном жилом доме УЗИП? Сварка замучила?

Аватар пользователя
Customer

Местный

Регистрация: 16.02.2012

Москва

Сообщений: 61

15.06.2012 в 16:43:48

#3154628

Этажный щит обозначен как ЭРЩ на схеме - АВ40-Счетчик-ДИФ63 (сейчас) УЗИП 2 типа для защиты электроники в квартире от бросков при подключении холодильника, духовки, обогревателей

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

15.06.2012 в 16:57:41

#3154665

Customer написал : АВ40-Счетчик-ДИФ63

На картинке не так. Спокойнее этажный щиток не трогать.

для защиты электроники в квартире от бросков при подключении

Не требуется.

Аватар пользователя
Customer

Местный

Регистрация: 16.02.2012

Москва

Сообщений: 61

17.06.2012 в 17:27:39

#3157928

Всем спасибо за комментарии, следующая версия:

  • разделен теплый пол по зонам
  • УЗИП перемещен на линию розеток (хочется избежать всяких отдельных фильтров-"пилотов")
  • УЗО противопожарное и на свет и на кондиционеры, боюсь, что 30мА будет мало
  • щиток тронуть придется, т.к. ДИФ на 32 после счетчика и ввод 4мм2... До счетчика стоит АВ40.

Аватар пользователя
FotonBox

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Лыткарино

Сообщений: 331

17.06.2012 в 20:48:57

#3158292

Customer написал : Всем спасибо за комментарии, следующая версия:

  1. Зачем ПП УЗО типа S? Там селективность током утечки достигается.
  2. УЗМ между АВ40 и УЗО.
  3. Почему линии освещения без УЗО?
  4. Реле приоритетов в данном случае - деньги на ветер. В кватире газ (раз нет линии на варочную панель)? Сорок ампер с учетом времятоковой хар-ки АВ вам за глаза.
  5. На духовой шкаф АВ 16А, линия 3х2,5 квадрата - это обычный потребитель под обычную розетку 16А.
  6. На холодильник можно и отдельную линию и, если так хочется красоты, отдельное УЗО и индикатор.
  7. Одна линия на розетки на фартуке - не мало? Если размеры кухни позволяют, можно и поболее.
  8. В санузле на УЗО слишком много всего висит, может ложно выбивать. По ПУЭ - либо меняете на 32А 30мА, либо на каждый потребитель свое 10мА.
  9. Зачем вам УЗИПП, есть какие-то специфические показания? Частично его роль выполняет варистор в УЗМ.
  10. Кондей тоже под УЗО.

Добавьте еще одно-два УЗО и раскидайте свет и розеточные группы.

Аватар пользователя
Customer

Местный

Регистрация: 16.02.2012

Москва

Сообщений: 61

17.06.2012 в 22:43:45

#3158516

Спасибо!

  1. ОК
  2. т.е. УЗМ защищает противопожарное УЗО? Не лучше ли наоборот, что-то я АВВ побольше доверяю, да простит меня Меандр 3.+10. - свет и кондей под противопожарным УЗО на 300мА - не достаточно?
  3. Хм, надо попробовать без него, потом можно и добавить 5.-6. допустим... а зачем индикатор?
  4. линия одна, розеток кучка, ок. 8-10
  5. интересная мысль, да...
  6. специфических-нет, но цена вопроса подталкивает - а почему бы не перебдеть?
  7. см. 3.

Аватар пользователя
FotonBox

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Лыткарино

Сообщений: 331

17.06.2012 в 23:07:57

#3158566

Customer написал :

  1. т.е. УЗМ защищает противопожарное УЗО? Не лучше ли наоборот, что-то я АВВ побольше доверяю, да простит меня Меандр

УЗМ защищает все, что после вводного АВ, поэтому его туда и устанавливают)

Customer написал : 3.+10. - свет и кондей под противопожарным УЗО на 300мА - не достаточно?

Ну если вас устраивает получить разряд на порядок превосходящий ток фибрилляции желудочков сердца, то... :scare Плюс на светильниках и люстрах обычно нет клеммы под ПЕ и находятся они, как назло, под потолком а, значит в случае удара вы гарантированно падаете со стула\табуретки\стремянки и т.п. Кроме того, любая утечка в китайской галогенке и квартира обесточена, зачем?

Customer написал :

  1. Хм, надо попробовать без него, потом можно и добавить

Лучше умные регуляторы ТП возьмите, девирег 550 V2 например.

Customer написал : 5.-6. допустим... а зачем индикатор?

Для красоты :) Сразу видно, работает линия холодильника или нет. Стоит 300 (Хагер) - 600 (Легран) рублей, занимает один модуль.

Customer написал :

  1. линия одна, розеток кучка, ок. 8-10

Себе на 6 розеток + ТВ сделал 3 линии. Группы более двух розеток рядом актуальны, только на большой рабочей поверхности под ними.

Customer написал : но цена вопроса подталкивает - а почему бы не перебдеть?

Это все можно, когда у вас весь щиток на дифах (понты) или загородный дом (необходимость).

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

18.06.2012 в 07:06:28

#3158987

FotonBox написал : Плюс на светильниках и люстрах обычно нет клеммы под ПЕ

Под ПЕ может и нет, а вот в случае металлического корпуса PE есть и это стало нормой! Нужно только смотреть за тем, чтобы шаловливые ручки устанавливающих не пытались выдрать "ненужный проводок". Потолочники любят так делать.

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.06.2012 в 07:38:22

#3159009

FotonBox написал :

  1. Зачем ПП УЗО типа S? Там селективность током утечки достигается.

если не жалко денег, почему нет? если селективное, то селективность не только достигается, но и гарантируется. Только вот стоять оно должно в этажном щите.

Customer, у вас в этажном щите два С40 подряд. вот вместо второго С40 и ставьте селективное узо (вместо диф63). а на вводе квартирного щита лучше всего - ВН на 63-100А.

Customer написал : УЗИП 2 типа для защиты электроники в квартире от бросков при подключении холодильника, духовки, обогревателей

для этого в нормальной электронике стоят фильтры питания на входе. опасные коммутационные перенапряжения не возникают при включении одного холодильника! ну и стоит ваш узип не там, где нужен

УЗО 25А 10мА есть только у китайцев. Ставьте 40А 30мА и не потребуется автомат С8, который под заказ...

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

18.06.2012 в 07:43:57

#3159015

andrewkhv написал : УЗО 25А 10мА есть только у китайцев

Да нет. Есть у Шнайдера. A9R10225 в каталоге Acti9

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.06.2012 в 07:49:04

#3159017

в любом случае, 10мА узо есть смысл ставить только под одну линию. а у тс на нем планируется 2. к тому же по ПУЭ ожидаемый фоновый ток утечки сильно превышен.

7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Аватар пользователя
FotonBox

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Лыткарино

Сообщений: 331

18.06.2012 в 09:38:54

#3159120

web-rr написал : Под ПЕ может и нет, а вот в случае металлического корпуса PE есть и это стало нормой!

И это радует) Однако УЗО на линии освещения это не отменяет.

web-rr написал : Нужно только смотреть за тем, чтобы шаловливые ручки устанавливающих не пытались выдрать "ненужный проводок". Потолочники любят так делать.

Тут знакомый будет подключать 1,5 тыс светильников в Шереметьево, напарник предложил ему Ваго. "А зачем? На скрутках сойдет". :)

andrewkhv написал : если не жалко денег, почему нет?

Да там банально УЗОшек докидать и пару дифов 10мА на санузел, ТСу уже будет нравиться сумма в графе "итого". А ведь он еще реле приоритетов с контакторами хотел...

Аватар пользователя
Customer

Местный

Регистрация: 16.02.2012

Москва

Сообщений: 61

18.06.2012 в 11:13:02

#3159291

andrewkhv написал : ну и стоит ваш узип не там, где нужен

А где нужен? На вводе ставится грозозащита, а мне нужна защита от случайных всплесков в цепях розеток, т.е. делаем L+N через АВ40 2Р+ 2УЗИПа+ на РЕ, как того советует АВВ или я не прав?

Аватар пользователя
Customer

Местный

Регистрация: 16.02.2012

Москва

Сообщений: 61

18.06.2012 в 11:14:35

#3159296

FotonBox написал : И это радует)

Да там банально УЗОшек докидать и пару дифов 10мА на санузел, ТСу уже будет нравиться сумма в графе "итого". А ведь он еще реле приоритетов с контакторами хотел...

Ну сумма в графе итого уже радует, ибо капитальный ремонт, но на щитке не хочу экономить. Кстати, РУНН не требует контакторов до 10А

Аватар пользователя
Фёдор_

Местный

Регистрация: 12.06.2012

Казань

Сообщений: 60

18.06.2012 в 14:57:36

#3159734

дабы веток не плодить, и я протиснусь с своим вопросам. завтра закупаться - гляньте на схему - всё-ли предусмотрено? (трёшка, новый дом)

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.06.2012 в 15:34:10

#3159822

Customer написал : А где нужен?

в квартире вообще нигде не нужен. забейте на это.

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.06.2012 в 15:40:34

#3159839

Фёдор_, простые правила:

  1. свет - кабель 3х1.5 под автоматом С10
  2. розетки - кабель 3х2.5 под автоматом С16. если мало одной линии - тянем вторую, а не увеличиваем номинал автомата и/или сечение кабеля

не понял "двойные" номиналы сечений.

Аватар пользователя
Фёдор_

Местный

Регистрация: 12.06.2012

Казань

Сообщений: 60

18.06.2012 в 15:50:00

#3159862

andrewkhv написал : ...... простые правила.......не понял "двойные" номиналы сечений.

двойное сечение-это я для себя. до распред коробки - 2,5, дольше всё по 1,5. а автоматы на свет и так везде 10А

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.06.2012 в 15:54:46

#3159872

Фёдор_ написал : до распред коробки - 2,5

Зачем?

Аватар пользователя
Фёдор_

Местный

Регистрация: 12.06.2012

Казань

Сообщений: 60

18.06.2012 в 15:56:51

#3159876

avmal написал : Зачем?

исправил

Аватар пользователя
Customer

Местный

Регистрация: 16.02.2012

Москва

Сообщений: 61

19.06.2012 в 00:31:19

#3160909

Версия 3...

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.06.2012 в 06:01:34

#3161138

  1. Зачем на духовку под С16 кабель 4 квадрата? 2.5 достаточно, причем там уже запас по "прочности" заложен.
  2. уберите уже этот второй С40 из этажного щита и узип!
  3. на вводе квартирного щита нет ВН на 63-100А перед узм.
  4. 2 узо 25А 10мА типа А (редкий и дорогой тип, есть не у всех брендов, под заказ, скорее всего) замените на 16А 10мА (складская позиция, хотя тип А тоже зачастую под заказ). они же защищены автоматами на 10 и 16А.
  5. на ТП под С10 достаточно тянуть 1.5 квадрата, вы этим еще и сохраните жизнь терморегулятору.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

19.06.2012 в 09:10:57

#3161244

Customer написал : свет и кондей под противопожарным УЗО на 300мА - не достаточно?

Формально достаточно, неформально я бы применил УЗО на 100мА. А себе - всё-таки УЗО малого номинала.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

19.06.2012 в 09:15:20

#3161253

Customer написал : Версия 3

Я бы раскидал общее освещение по разным УЗО.

Ещё раз - зачем УЗИП?

Аватар пользователя
Customer

Местный

Регистрация: 16.02.2012

Москва

Сообщений: 61

19.06.2012 в 09:38:26

#3161268

andrewkhv

  1. Допустим
  2. Не могу, на С40 идет от счетчика, который, по-идее под пломбой, а из счетчика идет толи 3*2,5 толи 3*4, => менять как раз через клеммы С40
  3. Зачем? За стенкой у меня этажный щит
  4. Допустим, вообще думаю про 1*30мА, ибо места в щитке нет... (ну или 4*12 ставить... :a)
  5. Вот кстати, не проще (надежней) ли будет поставить С16 и 3*2.5, в чем физический смысл заботы о терморегуляторе?

Аватар пользователя
Customer

Местный

Регистрация: 16.02.2012

Москва

Сообщений: 61

19.06.2012 в 09:43:47

#3161280

ВТБ! написал : Я бы раскидал общее освещение по разным УЗО. Ещё раз - зачем УЗИП?

  1. Я бы тоже, но места и так нету... Кстати, свет будет только галогенки+LED (БП MeanWell), если это имеет значение
  2. УЗИП хочу поставить, чтобы при любых косяках в сети (КЗ в розетке, китайский перфоратор у соседей, пробой при отключении прибора из розетки(например БП ноута неплохо щелкает) у меня не пострадала электроника

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

19.06.2012 в 09:45:42

#3161287

Customer

Почему бы не применить автоматы с характеристикой "В"?

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.06.2012 в 09:47:51

#3161290

Customer написал : в чем физический смысл заботы о терморегуляторе?

не выломать ему клеммы, пихая туда 2.5 квадрата.

Customer написал : думаю про 1*30мА

вполне себе вариант

Customer написал :

  1. Не могу, на С40 идет от счетчика, который, по-идее под пломбой, а из счетчика идет толи 3*2,5 толи 3*4, => менять как раз через клеммы С40

С40 на 2.5 квадрата? для него это смертельно...