Собственно сабж, проводка новая, 1-фазная, трехпроводная. Из личных потребностей, ПУЭ и форума пока пришел к такой схеме:
Кто что скажет?
15.06.2012 в 16:19:53
#3154573
Неправдоподобные номиналы автоматов в 8А. На духовку нужен автомат 16А. Тёплый пол. Сечение нужно всего 1,5, защищайте автоматом с номиналом в 10А. Но лучше всего сделайте отдельные линии на каждый из полов. Или подумайте потом как вы будете локализовывать неисправность (если будет пробой или КЗ в одном из тёплых полов). Зачем Вам в квартирном щите противопожарное УЗО, если сразу за ним стоят несколько УЗО с уставками 30 и 10 мА. Лучше поставьте УЗО ещё и на линии освещения, а противопожарное в квартирном - избыточно. Потом убудут ещё добавления.
15.06.2012 в 16:35:44
#3154609
Customer, А что находится в этажном щитке?
Customer, Зачем в многоквартирном жилом доме УЗИП? Сварка замучила?
15.06.2012 в 16:43:48
#3154628
Этажный щит обозначен как ЭРЩ на схеме - АВ40-Счетчик-ДИФ63 (сейчас) УЗИП 2 типа для защиты электроники в квартире от бросков при подключении холодильника, духовки, обогревателей
15.06.2012 в 16:57:41
#3154665
Customer написал : АВ40-Счетчик-ДИФ63
На картинке не так. Спокойнее этажный щиток не трогать.
для защиты электроники в квартире от бросков при подключении
Не требуется.
17.06.2012 в 17:27:39
#3157928
Всем спасибо за комментарии, следующая версия:
17.06.2012 в 20:48:57
#3158292
Customer написал : Всем спасибо за комментарии, следующая версия:
Добавьте еще одно-два УЗО и раскидайте свет и розеточные группы.
17.06.2012 в 22:43:45
#3158516
Спасибо!
17.06.2012 в 23:07:57
#3158566
Customer написал :
- т.е. УЗМ защищает противопожарное УЗО? Не лучше ли наоборот, что-то я АВВ побольше доверяю, да простит меня Меандр
УЗМ защищает все, что после вводного АВ, поэтому его туда и устанавливают)
Customer написал : 3.+10. - свет и кондей под противопожарным УЗО на 300мА - не достаточно?
Ну если вас устраивает получить разряд на порядок превосходящий ток фибрилляции желудочков сердца, то... :scare Плюс на светильниках и люстрах обычно нет клеммы под ПЕ и находятся они, как назло, под потолком а, значит в случае удара вы гарантированно падаете со стула\табуретки\стремянки и т.п. Кроме того, любая утечка в китайской галогенке и квартира обесточена, зачем?
Customer написал :
- Хм, надо попробовать без него, потом можно и добавить
Лучше умные регуляторы ТП возьмите, девирег 550 V2 например.
Customer написал : 5.-6. допустим... а зачем индикатор?
Для красоты :) Сразу видно, работает линия холодильника или нет. Стоит 300 (Хагер) - 600 (Легран) рублей, занимает один модуль.
Customer написал :
- линия одна, розеток кучка, ок. 8-10
Себе на 6 розеток + ТВ сделал 3 линии. Группы более двух розеток рядом актуальны, только на большой рабочей поверхности под ними.
Customer написал : но цена вопроса подталкивает - а почему бы не перебдеть?
Это все можно, когда у вас весь щиток на дифах (понты) или загородный дом (необходимость).
18.06.2012 в 07:06:28
#3158987
FotonBox написал : Плюс на светильниках и люстрах обычно нет клеммы под ПЕ
Под ПЕ может и нет, а вот в случае металлического корпуса PE есть и это стало нормой! Нужно только смотреть за тем, чтобы шаловливые ручки устанавливающих не пытались выдрать "ненужный проводок". Потолочники любят так делать.
18.06.2012 в 07:38:22
#3159009
FotonBox написал :
- Зачем ПП УЗО типа S? Там селективность током утечки достигается.
если не жалко денег, почему нет? если селективное, то селективность не только достигается, но и гарантируется. Только вот стоять оно должно в этажном щите.
Customer, у вас в этажном щите два С40 подряд. вот вместо второго С40 и ставьте селективное узо (вместо диф63). а на вводе квартирного щита лучше всего - ВН на 63-100А.
Customer написал : УЗИП 2 типа для защиты электроники в квартире от бросков при подключении холодильника, духовки, обогревателей
для этого в нормальной электронике стоят фильтры питания на входе. опасные коммутационные перенапряжения не возникают при включении одного холодильника! ну и стоит ваш узип не там, где нужен
УЗО 25А 10мА есть только у китайцев. Ставьте 40А 30мА и не потребуется автомат С8, который под заказ...
18.06.2012 в 07:43:57
#3159015
andrewkhv написал : УЗО 25А 10мА есть только у китайцев
Да нет. Есть у Шнайдера. A9R10225 в каталоге Acti9
18.06.2012 в 07:49:04
#3159017
в любом случае, 10мА узо есть смысл ставить только под одну линию. а у тс на нем планируется 2. к тому же по ПУЭ ожидаемый фоновый ток утечки сильно превышен.
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
18.06.2012 в 09:38:54
#3159120
web-rr написал : Под ПЕ может и нет, а вот в случае металлического корпуса PE есть и это стало нормой!
И это радует) Однако УЗО на линии освещения это не отменяет.
web-rr написал : Нужно только смотреть за тем, чтобы шаловливые ручки устанавливающих не пытались выдрать "ненужный проводок". Потолочники любят так делать.
Тут знакомый будет подключать 1,5 тыс светильников в Шереметьево, напарник предложил ему Ваго. "А зачем? На скрутках сойдет". :)
andrewkhv написал : если не жалко денег, почему нет?
Да там банально УЗОшек докидать и пару дифов 10мА на санузел, ТСу уже будет нравиться сумма в графе "итого". А ведь он еще реле приоритетов с контакторами хотел...
18.06.2012 в 11:13:02
#3159291
andrewkhv написал : ну и стоит ваш узип не там, где нужен
А где нужен? На вводе ставится грозозащита, а мне нужна защита от случайных всплесков в цепях розеток, т.е. делаем L+N через АВ40 2Р+ 2УЗИПа+ на РЕ, как того советует АВВ или я не прав?
18.06.2012 в 11:14:35
#3159296
FotonBox написал : И это радует)
Да там банально УЗОшек докидать и пару дифов 10мА на санузел, ТСу уже будет нравиться сумма в графе "итого". А ведь он еще реле приоритетов с контакторами хотел...
Ну сумма в графе итого уже радует, ибо капитальный ремонт, но на щитке не хочу экономить. Кстати, РУНН не требует контакторов до 10А
18.06.2012 в 14:57:36
#3159734
дабы веток не плодить, и я протиснусь с своим вопросам. завтра закупаться - гляньте на схему - всё-ли предусмотрено? (трёшка, новый дом)
18.06.2012 в 15:34:10
#3159822
18.06.2012 в 15:40:34
#3159839
Фёдор_, простые правила:
не понял "двойные" номиналы сечений.
18.06.2012 в 15:50:00
#3159862
andrewkhv написал : ...... простые правила.......не понял "двойные" номиналы сечений.
двойное сечение-это я для себя. до распред коробки - 2,5, дольше всё по 1,5. а автоматы на свет и так везде 10А
19.06.2012 в 00:31:19
#3160909
Версия 3...
19.06.2012 в 06:01:34
#3161138
19.06.2012 в 09:10:57
#3161244
Customer написал : свет и кондей под противопожарным УЗО на 300мА - не достаточно?
Формально достаточно, неформально я бы применил УЗО на 100мА. А себе - всё-таки УЗО малого номинала.
19.06.2012 в 09:15:20
#3161253
19.06.2012 в 09:38:26
#3161268
andrewkhv
19.06.2012 в 09:43:47
#3161280
ВТБ! написал : Я бы раскидал общее освещение по разным УЗО. Ещё раз - зачем УЗИП?
19.06.2012 в 09:45:42
#3161287
Customer
Почему бы не применить автоматы с характеристикой "В"?
19.06.2012 в 09:47:51
#3161290
Customer написал : в чем физический смысл заботы о терморегуляторе?
не выломать ему клеммы, пихая туда 2.5 квадрата.
Customer написал : думаю про 1*30мА
вполне себе вариант
Customer написал :
- Не могу, на С40 идет от счетчика, который, по-идее под пломбой, а из счетчика идет толи 3*2,5 толи 3*4, => менять как раз через клеммы С40
С40 на 2.5 квадрата? для него это смертельно...