У клиента при включении (старте) вакуумного насоса выключается дифавтомат Multi9 DPN N VIGI (Schneider Electric) 16АС 30ма. Насос 20м3 час, 1200вт, 6А номинальный ток.
Дифавтомат выключается именно защитой по току, дифф защита не срабатывает. Клиент заменил дифф на точно такой же, но с большим током - 20AC / 30ма - отключения продолжаются. На самом устройстве установлен 2P автомат 16АС в качестве выключателя - не срабатывает.
Потом Устройство при проверке в другом месте включалось в сеть 220в на линию, защищенную дифом General Electric 16AC 30ма - не срабатывает - и всё ОК. Также включалось через ABB автомат 16АС еще в одном месте - всё ОК. И еще в одном месте проводились испытания на автомате 16АС + УЗО 25А/30ма - всё ОК.
Измерили клещами с функцией измерения пускового тока двигателей ток в момент старта - получилось от 25 до 36 А в импульсе. В рабочем режиме после запуска 5.8A
Вопрос: По какой причине может срабатывать дифф Merlin Gerin DPN ? Нет ли в нём каких-нибудь ограничителей импульсного напряжения - защиты от перенапряжений? Что такое: "Класс Si – сверхзащита от помех из сети" ?
Какие идеи? Куда копать?