Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 130326

27.06.2012 в 00:40:47

У клиента при включении (старте) вакуумного насоса выключается дифавтомат Multi9 DPN N VIGI (Schneider Electric) 16АС 30ма. Насос 20м3 час, 1200вт, 6А номинальный ток.

Дифавтомат выключается именно защитой по току, дифф защита не срабатывает. Клиент заменил дифф на точно такой же, но с большим током - 20AC / 30ма - отключения продолжаются. На самом устройстве установлен 2P автомат 16АС в качестве выключателя - не срабатывает.

Потом Устройство при проверке в другом месте включалось в сеть 220в на линию, защищенную дифом General Electric 16AC 30ма - не срабатывает - и всё ОК. Также включалось через ABB автомат 16АС еще в одном месте - всё ОК. И еще в одном месте проводились испытания на автомате 16АС + УЗО 25А/30ма - всё ОК.

Измерили клещами с функцией измерения пускового тока двигателей ток в момент старта - получилось от 25 до 36 А в импульсе. В рабочем режиме после запуска 5.8A

Вопрос: По какой причине может срабатывать дифф Merlin Gerin DPN ? Нет ли в нём каких-нибудь ограничителей импульсного напряжения - защиты от перенапряжений? Что такое: "Класс Si – сверхзащита от помех из сети" ?

Какие идеи? Куда копать?

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

27.06.2012 в 08:14:44

BV написал : Класс Si

Селективное. не должно срабатывать при кратковременных помехах утечках в сети...... "В том числе регуляторы скорости, преобразователи частоты, наличие гармоник и т.д."

BV написал : Дифавтомат выключается именно защитой по току, дифф защита не срабатывает.

Интересно как это вы установили? У него есть индикаторы?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.06.2012 в 08:25:32

Кривая В в вашем диффавтомате? Тогда всё правильно - он и должен срабатывать от пусковых токов

Насяльника написал : Интересно как это вы установили? У него есть индикаторы?

там два клювика - чёрный и белый. Если белый остался взведён, значит срабатывание не из-за токов утечки.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

27.06.2012 в 08:48:06

Alexiy написал : там два клювика

О! это хорошо :).

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

27.06.2012 в 08:58:15

Для начала полную маркировку дифавтомата приведите. Кривая отключения какая? В маркировке на конце буковка должна стоять - В или С. Ну или на самом автомате написано В6А или С6А...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 130326

27.06.2012 в 09:25:56

Группа В или С еще раз уточню, пока записано со слов клиента по телефону. Пока предполагается, что автомат С хар-ка. Фото сделать не реально, посмотреть лично тоже никак - клиент банк.

Еще есть идеи.....?

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

27.06.2012 в 09:41:53

Сколько лет ДИФу? Может, режимы "уплыли"?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.06.2012 в 09:46:13

BV написал : Еще есть идеи.....?

ещё автомат в щитке может быть перегрет - там до 25% при температуре 70 градусов номинал может снижаться. ещё вакуумный насос может быть заклинен или перегружен, поэтому пусковой ток сверх нормы и запуск затянут

да мало ли ещё чего...

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

27.06.2012 в 10:27:25

А какие здесь идеи могут быть? Срабатывает от пусковых токов. Значит надо ставить такой, чтобы не срабатывал. Либо загрублять номинал, либо подбирать с задержкой...

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

27.06.2012 в 10:55:43

BV написал : дифавтомат Multi9 DPN N VIGI (Schneider Electric) 16АС 30ма.

Для полноты картины не хватает кривой (В или С) и класса (А или АС). Всё это может заменить каталожный номер (5 цифр на лицевой стороне, например 19665).

BV написал : По какой причине может срабатывать дифф Merlin Gerin DPN ?

Можно спросить Шнейдер: (495) 777-99-88 (добавочный 0). Если ответят (у них сейчас переезд и дозвониться трудно).

BV написал : Нет ли в нём каких-нибудь ограничителей импульсного напряжения - защиты от перенапряжений?

В каталоге (прилагаю) есть фраза: "фильтр помех сети".

BV написал : Что такое: "Класс Si – сверхзащита от помех из сети" ?

1) Класс S - селективный (с задержкой по времени). Но DPN N Vigi не бывают селективными. Селективными бывают дифференциальные модули Vigi C60 и УЗО ID. 2) Класс Asi - это тип А в сочетании с защитой от ложных срабатываний.

"Si" больше похоже на второе.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.06.2012 в 12:34:21

Юрка написал : Для полноты картины не хватает... класса (А или АС).

зачем? Ясно же написано:

BV написал : Дифавтомат выключается именно защитой по току, дифф защита не срабатывает.

0