09.10.2012 в 16:29:31
Коллеги, приветствую! Имеется частный дом в подмосковье, достаточно часто возникают перебои с электричеством. Есть желание поставить ИБП со встроенным аккумулятором на жизненноважные потребители:
09.10.2012 в 18:46:17
Veter написал : Так как подключения источников разнесены, в т.ч. по разным фазам, рассматриваю вариант приобретения 3 одинаковых ИБП (т.е. отдельный под каждый потребитель).
Цена боюсь не обрадует, так как по хорошему, надо ставить ИБП с синусом на выходе. Потому может оказаться дешевле поставить один и переделать проводку. Если будет меандр, то может заработает, но будет больше греться, а может и ИБП выйдет из строя, может движок не заработает нормально. Мы в свое время (время веерных отключений на Украине), производили ИБП для котлов, там использовалась немного доработанная схема, в обычном ИБП для компа она не нужна.
10.10.2012 в 10:58:00
kirich написал : Цена боюсь не обрадует, так как по хорошему, надо ставить ИБП с синусом на выходе.
Несомненно.
Veter написал : насосы системы отопления (3*130Вт) = 400Вт...Хотелось бы добиться непрерывной работы под нагрузкой на период около 3-4 часов.
Такой ИБП обойдется вам примерно в 40тыр
10.10.2012 в 17:11:22
Коллеги, спасибо за информацию! А можно для примера какие-нибудь модели ИБП по данные параметры? Хотелось бы посмотреть детально их размеры, вес, стоимость. Заранее спасибо!
11.10.2012 в 14:41:45
Коллеги, спасибо за информацию!
А можно еще попутно такой вопрос. Рассматриваю вариант взять ИБП помощнее, например на 3-4Квт и батареями на 400-600А/ч - чтобы сделать аварийное электроснабжение всего дома.
Сейчас у меня в дом заходит 3 фазы, при этом потребители которые хотелось бы зарезервировать сидят на всех трех фазах. Имеет ли право на жизнь такая смелая мысль: сделать какой-либо автомат, который при отключении основного электроснабжения:
11.10.2012 в 15:10:38
Да, так делается, только нужно еще автоматически отключать неприоритетные нагрузки. Существующую схему с указанием основных и второстепенных нагрузок выкладывайте в студию и здесь кто нибудь поможет.
11.10.2012 в 15:14:26
Забыл добавить. ВСЮ нагрузку оставить не удастся в любом случае, т.к. фазных проводов у вас 3, а нулевой один. Т.о. вам надо оставить такую нагрузку, чтобы нулевой провод выдержал.
11.10.2012 в 15:24:31
Veter написал : рассматриваю вариант взять ИБП по-мощнее, например на 3-4Квт и батареями на 400-600А/ч - чтобы сделать аварийное электроснабжение всего дома.
Если денег много то почему бы и не сделать такую штуку.
Но есть и другой вариант. Основную нагрузку подключить к ИБП а "Все остальное" - на электростанцию.
Зачем, грубо говоря, какую нибудь "кофемолку" или "любимый фэн" жены подключать к ИБП ???? Не "круто" будет ???
Еще.... В такой системе "больное место" это АБ. Как бы хорошо не относился к ней, как бы не "холил и лелеял" но чем больше времени проходит тем хуже становится АБ. И это изменить нельзя, т.к. все это происходит из-за химических реакций в батарее. Вся эта "химия" будет влиять на "время автономной работы", чем дольше по времени АБ в работе, тем меньше времени она будет в работе когда потребуется. А вот стоимость такой емкости АБ будет внушительна.
К этому добавьте - необходимость удаления тепла от ИБП и, как бы не была батарея герметична, выделения из нее испарений.
Весь остальной перечень сделать возможно ..., да и у кого-то, точно не помню, готовые решения видел ....
Посмотрите "кыно". ИБП работает на "индивидуальный потребитель" -
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
11.10.2012 в 15:24:40
Да, еще. При этом будет пропадание напряжения на время переключения контакторов. Некоторые потребители переносят это спокойно (двигатели, кое какая электроника), а некоторые плохо. Причем во второй группе присутствуют такие, которым нужно выдержать некоторую паузу до подачи напряжения (в основном холодильники), а некоторые не переносят такие скачки по определению - в основном компьютеры, которые не сохраняют информацию при их отключении.
11.10.2012 в 15:49:34
у нас на работе смонтирована система резервного питания вычислительного кластера. ИБП занимает целый серверный шкаф 19". во дворе - 50кВт дизель-генератор. при отключении питания ИБП питает несколько минут, пока не запустится дизель и не выйдет на рабочий режим. затрудняюсь даже представить общую стоимость всей системы. но настраивали ее долго, и пару раз дизель не запускался, батареи садились и все отрубалось. сейчас вроде нормально все работает
11.10.2012 в 17:36:03
Костян челяб написал : Да, еще. При этом будет пропадание напряжения на время переключения контакторов.
Если поставить ИБП с двойным преобразованием (on-line), то эти проблемы решаются сами собой. Но, такие ИБП все сплошь с принудительной вентиляцией, что по ночам в тихом доме очень заметно. Мои поиски on-line ИБП без вентиляторов не увенчались успехом. Жаль.
11.10.2012 в 18:25:11
Vladimir_Vas, вы все правильно говорите кроме того, что автор хочет подключать все 3 фазы нормального режима на 1 фазный ИБП. Такую схему невозможно реализовать без контакторов (за разумные деньги).
11.10.2012 в 20:38:28
Veter написал : Рассматриваю вариант взять ИБП помощнее, например на 3-4Квт и батареями на 400-600А/ч - чтобы сделать аварийное электроснабжение всего дома.
Вы сначала прикиньте стоимость аккумуляторов и помещения для них, исходя из того что из акумов только половину "высосать" можно..., на такую мощу, на несколько часов, уже выгодней ставить генератор, соответственно автозапуск, АВР... а акумы только на несколько минут пока генератор стартует
12.10.2012 в 09:55:48
Костян челяб написал : некоторые не переносят такие скачки по определению - в основном компьютеры
Вообще-то, есть такой параметр как "время удержания", те время, в течение которого БП компьютера обеспечивает его работу при отсутствии входного напряжения. По стандарту FN{ это не менее 16 миллисекунд