09.10.2012 в 16:29:31

#3358917

Коллеги, приветствую! Имеется частный дом в подмосковье, достаточно часто возникают перебои с электричеством. Есть желание поставить ИБП со встроенным аккумулятором на жизненноважные потребители:

  • насос в колодце (который наполняет гидроаккумуляторный бак) - 300Вт
  • дренажный насос 400Вт
  • насосы системы отопления (3*130Вт) = 400Вт Так как подключения источников разнесены, в т.ч. по разным фазам, рассматриваю вариант приобретения 3 одинаковых ИБП (т.е. отдельный под каждый потребитель). Хотелось бы добиться непрерывной работы под нагрузкой на период около 3-4 часов. Вопрос - какое оборудование стоит посмотреть для этих целей?
    Если кто сталкивался с подобными задачами или может подсказать - буду премного благодарен!

0
Аватар пользователя
kirich

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

09.10.2012 в 18:46:17

#3359260

Veter написал : Так как подключения источников разнесены, в т.ч. по разным фазам, рассматриваю вариант приобретения 3 одинаковых ИБП (т.е. отдельный под каждый потребитель).

Цена боюсь не обрадует, так как по хорошему, надо ставить ИБП с синусом на выходе. Потому может оказаться дешевле поставить один и переделать проводку. Если будет меандр, то может заработает, но будет больше греться, а может и ИБП выйдет из строя, может движок не заработает нормально. Мы в свое время (время веерных отключений на Украине), производили ИБП для котлов, там использовалась немного доработанная схема, в обычном ИБП для компа она не нужна.

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

10.10.2012 в 10:58:00

#3360525

kirich написал : Цена боюсь не обрадует, так как по хорошему, надо ставить ИБП с синусом на выходе.

Несомненно.

Veter написал : насосы системы отопления (3*130Вт) = 400Вт...Хотелось бы добиться непрерывной работы под нагрузкой на период около 3-4 часов.

Такой ИБП обойдется вам примерно в 40тыр

0
Аватар пользователя
Veter

Местный

Регистрация: 21.08.2006

Москва

Сообщений: 139

10.10.2012 в 17:11:22

#3361253

Коллеги, спасибо за информацию! А можно для примера какие-нибудь модели ИБП по данные параметры? Хотелось бы посмотреть детально их размеры, вес, стоимость. Заранее спасибо!

0
Аватар пользователя
dadyjo

Местный

Регистрация: 03.08.2008

Москва

Сообщений: 398

10.10.2012 в 22:52:10

#3362078

http://www.invertor.ru/index.html

0
Аватар пользователя
Veter

Местный

Регистрация: 21.08.2006

Москва

Сообщений: 139

11.10.2012 в 14:41:45

#3363309

Коллеги, спасибо за информацию! А можно еще попутно такой вопрос. Рассматриваю вариант взять ИБП помощнее, например на 3-4Квт и батареями на 400-600А/ч - чтобы сделать аварийное электроснабжение всего дома.
Сейчас у меня в дом заходит 3 фазы, при этом потребители которые хотелось бы зарезервировать сидят на всех трех фазах. Имеет ли право на жизнь такая смелая мысль: сделать какой-либо автомат, который при отключении основного электроснабжения:

  1. разъединял бы цепь подачи основного электроснабжения в дом по трем фазам
  2. Коммутировал бы линии трех фаз внутри дома на одну , на которой стоит ИБП. Ну и соответственно при подаче основного электроснабжения в дом - срабатывание системы наоборот. Ну и конечно, чтобы эта схема работала автоматически и гарантированно без сбоев (т.к. эффект случайного замыкания фаз на основном электроснабжении будет носить печальные последствия...) Практикуются ли такие схемы? Может есть готовые варианты устройств? Заранее большое спасибо!

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

11.10.2012 в 15:10:38

#3363346

Да, так делается, только нужно еще автоматически отключать неприоритетные нагрузки. Существующую схему с указанием основных и второстепенных нагрузок выкладывайте в студию и здесь кто нибудь поможет.

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

11.10.2012 в 15:14:26

#3363353

Забыл добавить. ВСЮ нагрузку оставить не удастся в любом случае, т.к. фазных проводов у вас 3, а нулевой один. Т.о. вам надо оставить такую нагрузку, чтобы нулевой провод выдержал.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

11.10.2012 в 15:24:31

#3363375

Veter написал : рассматриваю вариант взять ИБП по-мощнее, например на 3-4Квт и батареями на 400-600А/ч - чтобы сделать аварийное электроснабжение всего дома.

Если денег много то почему бы и не сделать такую штуку. Но есть и другой вариант. Основную нагрузку подключить к ИБП а "Все остальное" - на электростанцию. Зачем, грубо говоря, какую нибудь "кофемолку" или "любимый фэн" жены подключать к ИБП ???? Не "круто" будет ??? Еще.... В такой системе "больное место" это АБ. Как бы хорошо не относился к ней, как бы не "холил и лелеял" но чем больше времени проходит тем хуже становится АБ. И это изменить нельзя, т.к. все это происходит из-за химических реакций в батарее. Вся эта "химия" будет влиять на "время автономной работы", чем дольше по времени АБ в работе, тем меньше времени она будет в работе когда потребуется. А вот стоимость такой емкости АБ будет внушительна.
К этому добавьте - необходимость удаления тепла от ИБП и, как бы не была батарея герметична, выделения из нее испарений.
Весь остальной перечень сделать возможно ..., да и у кого-то, точно не помню, готовые решения видел ....

Посмотрите "кыно". ИБП работает на "индивидуальный потребитель" - http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KzYjmF3JSqY

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

11.10.2012 в 15:24:40

#3363376

Да, еще. При этом будет пропадание напряжения на время переключения контакторов. Некоторые потребители переносят это спокойно (двигатели, кое какая электроника), а некоторые плохо. Причем во второй группе присутствуют такие, которым нужно выдержать некоторую паузу до подачи напряжения (в основном холодильники), а некоторые не переносят такие скачки по определению - в основном компьютеры, которые не сохраняют информацию при их отключении.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

11.10.2012 в 15:49:34

#3363430

у нас на работе смонтирована система резервного питания вычислительного кластера. ИБП занимает целый серверный шкаф 19". во дворе - 50кВт дизель-генератор. при отключении питания ИБП питает несколько минут, пока не запустится дизель и не выйдет на рабочий режим. затрудняюсь даже представить общую стоимость всей системы. но настраивали ее долго, и пару раз дизель не запускался, батареи садились и все отрубалось. сейчас вроде нормально все работает

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

11.10.2012 в 17:36:03

#3363640

Костян челяб написал : Да, еще. При этом будет пропадание напряжения на время переключения контакторов.

Если поставить ИБП с двойным преобразованием (on-line), то эти проблемы решаются сами собой. Но, такие ИБП все сплошь с принудительной вентиляцией, что по ночам в тихом доме очень заметно. Мои поиски on-line ИБП без вентиляторов не увенчались успехом. Жаль.

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

11.10.2012 в 18:25:11

#3363734

Vladimir_Vas, вы все правильно говорите кроме того, что автор хочет подключать все 3 фазы нормального режима на 1 фазный ИБП. Такую схему невозможно реализовать без контакторов (за разумные деньги).

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

11.10.2012 в 20:38:28

#3363994

Veter написал : Рассматриваю вариант взять ИБП помощнее, например на 3-4Квт и батареями на 400-600А/ч - чтобы сделать аварийное электроснабжение всего дома.

Вы сначала прикиньте стоимость аккумуляторов и помещения для них, исходя из того что из акумов только половину "высосать" можно..., на такую мощу, на несколько часов, уже выгодней ставить генератор, соответственно автозапуск, АВР... а акумы только на несколько минут пока генератор стартует

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

12.10.2012 в 09:55:48

#3364893

Костян челяб написал : некоторые не переносят такие скачки по определению - в основном компьютеры

Вообще-то, есть такой параметр как "время удержания", те время, в течение которого БП компьютера обеспечивает его работу при отсутствии входного напряжения. По стандарту FN{ это не менее 16 миллисекунд

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

12.10.2012 в 09:58:46

#3364897

Время переключения контакторов будет намного больше 16 милисекунд.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

12.10.2012 в 11:26:23

#3365053

Костян челяб написал : Время переключения контакторов будет намного больше 16 милисекунд.

Уважаемые !!! Разговор идет про жилой дом а не про серверные. А в доме перерыв электроснабжения более 16-ти мсек не актуален, там одни насосы и они этот перерыв как нибудь уж переживут .....

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
Veter

Местный

Регистрация: 21.08.2006

Москва

Сообщений: 139

14.11.2012 в 20:23:13

#3434377

Коллеги, приветствую!
Позвольте немного освежить тему. Вопрос с ИБП я более тщательно проработал, решил в итоге поставить его только на ветку жизненно-важных потребителей, уточнил их мощность и режим работы: Это: насос Малыш в колодце, 400Вт - работает эпизодически для подкачки гидроаккумуляторного бака в процессе потребления воды дренажный насос 400Вт - работает эпизодически (примерно 1 раз в полчаса, продолжительностью работы около минуты) 4 малых насоса Grundfos в системе отопления дома, каждый по 45Вт - итого 180Вт - работают постоянно Суммарная мощность всех потребителей получается 1 Квт. Вопросы:

  • можно ли в данном случае обойтись ИБП с номиналом 1Квт?
  • планирую использовать три гелевых АКБ 12В, 100А. Стоит вопрос выбора ИБП, есть варианты:
    1. INELT Monolith K1000LT - http://www.ineltups.ru/product/?cat_parent=95 3 аккумулятора будут последовательно, соответственно 36В 100А прельщает относительно невысокая цена аппарата, высокотехнологичная начинка, функционал, включая встроенный стабилизатор напряжения. Смущает - разъем под присоединение батарей уж больно тонкого сечения, не создает впечатления работы под большой нагрузкой.
    2. MAP·SIN·PRO·12·1·3 - http://www.invertor.ru/zzz/item/map_sin_pro_12_1_3 3 аккумулятора будут параллельно, соответственно 12В 300А Аппарат подороже предыдущего более чем в 1,5 раза. Функционал - только самый необходимый без наворотов. Но прибор создает более "мощное" впечатление. По заявленным характеристикам, в частности время автономной работы от аккумуляторов приборы вроде одинаковы. Какой лучше взять?

0
Аватар пользователя
zelexxx

Местный

Регистрация: 04.10.2012

Краматорск

Сообщений: 226

15.11.2012 в 01:18:51

#3435074

Veter написал : три гелевых АКБ 12В, 100А

Простите, чем вызван выбор именно этого типа батарей? Единственное преимущество этих АК это высокий стабильный пусковой ток, устойчив к сильным разрядам, ну и еще что вытекать ниче не будет. Еще более требовательны к зарядке. Если хотите больше информации, обратитесь к спецам, именно спецам, автозвука например они такие ставят. Один из самых популярных - bassclub.ru Хороший обычный аккумулятор будет и дешевле и, как минимум, не хуже для Вашего варианта. ИМХО, не стоит переплачивать. Цена то, более чем в два раза превышает обычный АК, а срок службы только со слов менеджеров. Но если цена для Вас не играет значение и Вы дадите что требует АК, тогда пожалуйста.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

15.11.2012 в 02:09:07

#3435118

zelexxx написал : ... вытекать ниче не будет .....

Вы сами же и почти и ответили. Если брать обычные АБ одним из условий их эксплуатации это выделение водорода и паров кислоты. Пусть и если АБ герметична все равно все это присутствует. Следовательно, надо обеспечить нормальную вентиляцию и все остальные условия работы А дальше, понеслось:

  • стартерные батареи хорошо работают на "старте", для них нормальный режим работы - "за короткое время выдать максимальную мощность". А для ИБП - это не гоже. Там нужно чтобы батарея работала автономно как можно дольше
  • Ток заряда гелевых батарей выше чем стартерных, тем самым время заряда ее минимально. Для стартерных батарей большой ток губителен, ее лучше заряжать более маленьким током и продолжительное время.

Ну и т.д. т т.п. ......

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

15.11.2012 в 09:10:44

#3435259

Ким написал : Для стартерных батарей большой ток губителен, ее лучше заряжать более маленьким током и продолжительное время.

Это заблуждение. Стартерная батарея после пуска работает в режиме заряда током от 1 до 1,5 С.

Ким написал : Если брать обычные АБ одним из условий их эксплуатации это выделение водорода и паров кислоты.

Это было на сурьмянистых батареях. Надо брать кальциевые, без сурьмы. Никаких паров кислоты, и практически - нет водорода. Если за два года ежедневной эксплуатации не надо доливать воду - откуда взяться водороду? :)

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

15.11.2012 в 09:29:33

#3435272

Vladimir_Vas написал : ..... Никаких паров кислоты, и практически - нет водорода....

Флудом заниматься не хочется, но последней батареей что установили на прежней работе это была герметичная импортовая батарея. Просто денег наверно спереть можно было больше. Она хоть и герметичная была, но в аккумуляторной стоял нормальный запах водорода, да и анализаторы периодически срабатывали, пусть реже, но срабатывали. И это при рабочей вентиляции.

Vladimir_Vas написал : Стартерная батарея после пуска работает в режиме заряда током от 1 до 1,5 С.

Я правильно понимаю Вашу фразу, что после пуска батарея заряжается током " от 1 до 1,5 емкостей"????? Это если взять стандартную батарею в 65А*ч, то ток заряда минимум 65А ????? Откуда Вы такую цифру взяли ?????

Все .... проехали, ..... Все остальное читайте внизу ...

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
zelexxx

Местный

Регистрация: 04.10.2012

Краматорск

Сообщений: 226

15.11.2012 в 09:41:46

#3435290

Vladimir_Vas написал : Если за два года ежедневной эксплуатации не надо доливать воду

И я за что... пользую FORCE днепропетровский-правда в авто. За пять лет никаких нареканий вообще. Относятся к классу необслуживаемых батарей. Если ставить на улице или в отдельном помещении то вопрос вообще отпадает. Гелевые то они конечно преднзначены для таких целей, но они не стоят денег за которые их продают. Если уж и брать гелевые то AGM, а не GEL.

0
Аватар пользователя
Veter

Местный

Регистрация: 21.08.2006

Москва

Сообщений: 139

15.11.2012 в 10:56:27

#3435409

Коллеги, вопрос с приобретением аккумуляторов у меня уже решен, после долгих выборов я взял достаточно бюджетные Leoch. Сейчас основной вопрос - какой лучше взять ИБП?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.11.2012 в 12:13:18

#3435547

Veter LPG 12-100 ? Сколько аккумуляторов ?

Обычно сначала приобретают ИБП и уже под него приобретают аккумуляторы :cool:

0
Аватар пользователя
Veter

Местный

Регистрация: 21.08.2006

Москва

Сообщений: 139

15.11.2012 в 12:22:33

#3435561

Аккумуляторы у меня Leoch DJM 12100. Их три штуки.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.11.2012 в 12:24:08

#3435566

Указанный ранее INELT Monolith K1000LT при напряжении 36V имеет ток потребления от аккумуляторов не более 40А - вот клеммы и хиленькие:)

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

15.11.2012 в 12:27:51

#3435577

исходя из назначения насосов, для которых хотите сделать резерв, все таки стоит разделить их на два ИБП а не на одно. Вы посчитали суммарную мощность, но Вы не учли что есть еще "Пуск" у насоса. Как в этом случае поведет себя ИБП когда по нагрузке он в номинале. А если отключится защитой, значит встанут те же насосы отопления. Вот и стоит все таки насосы отопления отделить от остальных насосов. Здесь большой плюс в том что отопленческие насосы как запустились так и работать будут практически без остановки. И для них нужен будет маломощный ИБП. А вот для двух остальных, которые периодически запускаются и останавливаются - это уже "другая песня". Еще, точно не знаю но слышал такое что вибрационные насосы типа "малыш" не очень любят работать от ИБП. Может это неправда - не знаю..... Да и стоит ли брать для насосной группы ИБП on-line, можно же и интерактивные, дешевле будет. Но это если сеть нормальная. Если же сеть по напряжению низкая, то .....

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.11.2012 в 12:32:07

#3435586

Ким написал : Еще, точно не знаю но слышал такое что вибрационные насосы типа "малыш" не очень любят работать от ИБП. Может это неправда - не знаю.....

Малыш прекрасно работает на "синусе". К тому-же имеет небольшой пусковой ток (по сравнению с центробежными):)

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

15.11.2012 в 12:41:42

#3435610

ksiman написал : Малыш прекрасно работает на "синусе". К тому-же имеет небольшой пусковой ток (по сравнению с центробежными)

Все может быть, сразу предупредил что не знаю но "слышал звон ...." ;) :)

0

Это мое мнение и его не навязываю