старыймастер написал :
- Есть ли смысл в применении саморегулирующихся полупроводниковых кабелей?
- Какой кабель посоветуете? на российском рынке их довольно много, но и цены разнятся существенно
Почитал справочник. К сожалению. про ступеньки нет ни слова. Какой все же кабель мне выбрать: двухжильный или одножильный? и как обеспечить работу системы в пределах -3..-7 град?
Самреги не для снеготаяния на грунте, а для противопромерзания водосточных и водопроводных труб. Это несколько метров трубы можно прогреть, чтобы не замерзала, не используя терморегулятор, но не массив стяжки. Нужна постоянная достаточная выделяемая нагревательным кабелем мощность. Я очень не люблю самреги, ввиду их странной работы и расчетный срок службы у них очень низкий (садится активная матрица), по сравнению с резистивным кабелем. Для снеготаяния на грунте предпочтение одножильному кабелю, дешевле и мощнее, чем двухжильный.
Иными словами в цифрах. для компенсации теплопотерь вниз и нагрева поверхности для стаивания снега нужно заложить на 1см стяжки на 1кв.м мощность 23Вт. Чтобы поддерживать таяние снега нужно обеспечивать на поверхности не ниже 3 градусов. Каждый см в стяжке понизит температуру до поверхности от уровня нагревательного кабеля на 1.5 градуса. Вот и получается, что для управления системой снеготаяния на грунте нужен терморегулятор с порогом включения от 5 градусов и выше, т.е. обычный терморегулятор с датчиком пола, тогда на поверхности Вы можете получить 2-3 градуса тепла при достаточной заложенной мощности нагревательного кабеля. Так при стяжке с плиткой в 4см, на регуляторе выставляете 9 градусов, что обеспечит сверху плитки +3
Еще раз, на Вашу площадь обогрева нужна мощность 400Вт на кв.м Исходя из необходимой мощности выбираете длину нагревательного кабеля. Укладываете на монтажную ленту с шагом укладки 5-7.5см. Выводите концы к коробке с терморегулятором или в щит управления, заводите в гофре датчик на проводе от терморегулятора. Сверху выкладываете плитку, желательно на хороший клей.
Производитель нагревательного кабеля может быть любой, какой Вам нравится, но помните, что это система скрытой проводки и делается не на несколько лет. Поэтому важно качество продукции и гарантийные обязательства при выходе оборудования из строя.