Уважаемые специалисты! Примите, пожалуйста, зачет по разводке электропроводки на кухне. Опыта в этом деле нет, но поскольку мужчина, должен справиться самостоятельно.
На входе в квартиру АВ 40А и два по 16а.
Интересует, правильно ли и рационально разведена проводка?
Порекомендуйте блоки для АВ и УЗО, шины и сами АВ и УЗО.
На все розетки - 2,5 кв. мм., на свет - 1,5. Где вы вообще нашли сечение 1? На варочную сечение 6 мм кв., под автомат 32 или 25 А. Если защищаете духовку АВ С25, то на нее должен идти кабель 4 кв. мм и присоединять ее нужно напрямую - без бытовой розетки. Какова ее мощность?
Все ответвления от основной магистрали с уменьшением сечения должны защищаться соответствующими автоматами.
Что такое блоки для АВ и УЗО?
В квартирной проводке 1 кв мм неприменим. Розетки на 2,5, освещение и вентиляция - 1,5 квадрата.
Поясните про 4 квадрата (из разноцветной схемы ясно что линия есть, но куда?), скорее всего 4 квадрата вам не пригодятся.
На УЗО приходит алюминий 6 мм2, а выходить будет меди 6 мм2 ? Это не утолщение проводки?
Johnny27 написал :
Если защищаете духовку АВ С25, то на нее должен идти кабель 4 кв. мм и присоединять ее нужно напрямую - без бытовой розетки. Какова ее мощность?
2500 Вт Посоветуйте через что подсоединить духовку.
Только у китайцев на удлинителях видел. У нас стандартные - 0.5, 0.75., потом 1.5
Noland написал :
На УЗО приходит алюминий 6 мм2, а выходить будет меди 6 мм2 ? Это не утолщение проводки?
Положено) Если очень хочется - оставьте четверку и автомат на это дело 25А. У Вас будет 5,5 кВт мощности.
Noland написал :
2500 Вт Посоветуйте через что подсоединить духовку.
Достаточно кабеля 2.5 кв. мм под автомат 16А и бытовой розетки. На кабель духовки - обычную вилку, тем более что все уже готово к ее установке (жилы обжаты наконечниками).
Noland написал :
Коробка для монтажа или как.. её?
Johnny27 написал :
Если очень хочется - оставьте четверку и автомат на это дело 25А.
Прислушался к себе, понял: не то чтобы мне четверку хотелось оставить, как-то равнодушно совсем, а вот чего бы хотелось - так это безопасной работы ВП. Чтобы не увидеть однажды, вернувшись домой, в лучшем случае, высоко поднятые брови и глаза по 5 рублей у своей второй половины.
Мощность ВП (пока её еще нет) на всякий случай запланируем 7,5 Квт.
просто прямой кабель от АВ щита до , например , люстры ?
Noland написал :
У меня волосы на голове зашевелились.. ввы это серьёзно?
у меня тоже зашевелились , что до сих пор про это ни-кто не упомянул , хотя вот это "алюминий 6мм2" в глаза сразу бросается ...
в квартире НИКАКОГО алюминия !
Так он же только из пола торчит.. из железной трубы, длинной, где-то.. по локоть. А дальше, обещаю, пойдет медь. Стандартная ситуация. В этом случае, хоть немножечко.. можно?
Просто все подумали что у вас полная замена проводки.Надо смотреть состояние 6-ки Ал ,может и поживёт ... недолго ... с новой техникой-то Хотя если провод достойный - жить будет.
То есть у вас есть вводные Ал провода на кухню и вы хотите приспособить их через АВ установленные в
Metall написал :
пуэ запрещает , Таблица 7.1.1. , правда там про групповые сети
По этой таблице 1 мм2 - применим
Metall написал :
просто прямой кабель от АВ щита до , например , люстры ?
Отдельный кабель на светильник может быть даже 0,5 мм2
6.6.15. Для осветительной арматуры, не имеющей клеммных зажимов, когда вводимые в арматуру проводники непосредственно присоединяются к контактным зажимам ламповых патронов, должны применяться провода или кабели с медными жилами сечением не менее 0,5 мм2 внутри зданий и 1 мм2 вне зданий
да, но это пункт Главы 6.6. "Осветительные приборы и электроустановочные устройства", а групповая линия должна быть сделана согласно главе 6.1, конкретно - ее части "Выполнение и защита осветительных сетей", а там про 0.5 квадрата ничего не сказано - сказано смотреть в другие главы, в том числе главу 7.1, где мы уже видели таблицу 7.1.1.
serj12 написал :
То есть у вас есть вводные Ал провода на кухню и вы хотите приспособить их через АВ установленные
Алюминий планируется оставить для питания ВП и ДШ.
Алюминь 6мм2 - УЗО - медь 4мм2 - ВП(7,5Квт). И еще одна цепь после УЗО - медь 4мм2 - АВ - медь 2,5 мм2 - ДШ(2,5Квт).
Как лучше.. смонтировать УЗО и АВ в общий щиток с другими АВ и УЗО или поставить их в отдельный маленький бокс?
Какие модели УЗО и АВ использовать?
И еще.. есть вопрос. От подъездного щитка до кухонного, провод нужен 4мм2 ? Он будет питать ПММ, СМ, микроволновку и др.бытовые приборы. Или достаточно 2,5мм2 ?
Noland написал :
И еще.. есть вопрос. От подъездного щитка до кухонного, провод нужен 4мм2 ? Он будет питать ПММ, СМ, микроволновку и др.бытовые приборы. Или достаточно 2,5мм2 ?
Никаких принципиальных замечаний вроде нет, тогда будем считать участвовавших в обсуждении принявшими у меня зачет?
Ну и раз рекомендаций по маркам, производителям не поступает, буду ориентироваться на то, что предложит ближайшая "Касторама".
Стоит тянуть отдельную цепь с отдельного АВ на холодильник и вытяжку или их можно запитать от цепи розеток для бытовых приборов?
Холодильник 120 вт (пока) и вытяжка (вт до 250).
Бытовые приборы может будут и 1,5 Квт, а эл.чайник так и >2Квт.
Noland написал :
Стоит тянуть отдельную цепь с отдельного АВ на холодильник и вытяжку или их можно запитать от цепи розеток для бытовых приборов?
Холодильник постоянно включается - пусковые токи.
Если есть возможность - лучше проложить ему индивидуальную линию от щитка без промежуточных клеммных соединений.
А где реле напряжения, то есть защита от пере- недо- напряжений, отгорания нуля, скачков?
Не так уж и дорого, порядка 40$.
У меня стоит на весь дом релюха на 80А, с задержкой включения на 20 сек и отдельная линия на холодильник с отдельным УЗО и к нему розеточное реле напряжения на 16А (меньше не нашел) с задержкой 6 минут, это релюшка стоит 20 долл. А холодильники не любят низкое напряжение и частые вкл\выкл.
А может для начала провести модернизацию щита в коридоре ? Заменить "вертушку" на достойный ВН , на DIN рейку поставить АВ нужных номиналов, попробовать протащить что-то вместо алюминия, линию холодильника сделать неотключаемой и с защитой ( уже рекомендованной) ? В "Электромонтаж" идут если в других местах этого нет, ценоообразование у них негуманное.
Вам тут по вашим вопросам форум бы почитать, много полезной информации и пока Вы свои вопросы не решили правильно, может не надо
сразу за перфоратор....
LGKov написал :
линию холодильника сделать неотключаемой и с защитой
В инструкции к холодильнику указано, что розетка для него должна находиться в доступном месте для возможности экстренного отключения. Линия, конечно, будет защищена, но вот выделять ему отдельную линию, думаю, будет слишком жирно для него, посажу еще сюда розетки для дополнительных бытовых приборов, используемых короткое время и с небольшой мощностью.
, на DIN рейку поставить АВ нужных номиналов, попробовать протащить что-то вместо алюминия,
Думал над таким вариантом. От щита подъезда до квартиры 9 метров. Придется тащить через такой длинный коридор не один кабель, а на все потребители. Соответственно и кабель-канал будет здоровый. А чего-то мне не хочется по потолку подъезда тянуть такой крупный. Решил проложить один кабель в компактном кабель-канале, а все АВ с УЗО смонтировать в боксе, расположенном в цоколе кухонной мебели. Может и не прав.. Но пока никто не переубедил, придется делать по наитию.
А может для начала провести модернизацию щита в коридоре ? Заменить "вертушку" на достойный ВН
В-смысле он морально устарел? Ничего страшного, пока с работой справляется, пусть "пашет".
В "Электромонтаж" идут если в других местах этого нет, ценоообразование у них негуманное.
Сходил туда, но от покупки воздержался. Можно тот же самый товар приобрести на 40-50% дешевле.
Вам тут по вашим вопросам форум бы почитать, много полезной информации и пока Вы свои вопросы не решили правильно, может не надо сразу за перфоратор....
Согласен абсолютно. В-принципе, основное понятно. Детали у всех могут отличаться.
Noland написал :
В инструкции к холодильнику указано, что розетка для него должна находиться в доступном месте для возможности экстренного отключения. Линия, конечно, будет защищена, но вот выделять ему отдельную линию, думаю, будет слишком жирно для него, посажу еще сюда розетки для дополнительных бытовых приборов, используемых короткое время и с небольшой мощностью.
Да шо ему (холодильнику) будет? Там мощности от силы 400Вт. Его если что можно выключить регулятором температуры, открыв двери, если регулятор внутри и механический.
А отдельная линия желательна, но необязательна. Просто удобно, уезжая из дома, выключить все пакетники, кроме "холодильного". Кроме того, если общее УЗО сработает, то и холодильник вырубиться тоже. А если будет у него свое персональное УЗО...хозяин-барин
Был у меня такой печальный случай - дядька один попросил поставить ему бокс на 12 модулей за кухню,правда там и близко ни воды ,ни газа не было,мебельщики после нас прийти должны были - но всё равно очень не удобно.
пяпа написал :
Да шо ему (холодильнику) будет? Там мощности от силы 400Вт. Его если что можно выключить регулятором температуры, открыв двери, если регулятор внутри и механический.
serj12 написал :
Был у меня такой печальный случай - дядька один попросил поставить ему бокс на 12 модулей за кухню,правда там и близко ни воды ,ни газа не было,мебельщики после нас прийти должны были - но всё равно очень не удобно.
serj12, спасибо Вам! Заставили вы меня включить мозг. И нашел я место для бокса в... коридоре. А на кухню придут только провода. Обслуживать (проверять УЗО) и ремонтировать, в случае чего, можно будет.. без проблем! Требуются допработы.. но небольшие. Так что еще раз, спасибо!
andrewkhv Спасибо. Для ДШ, СМ, ПММ выделенки никуда не денешься и четыре линии на розетки для удобства. Конечно, вряд ли всё будет задействовано одновременно. Ну а раз криминала нет, значит - вперед! будем действовать.
Ещё раз - спс!
wollidol написал :
я не могу понять. Разве можно распред коробку делать внизу, да еще и в тумбе???
Это я первоначально планировал установить бокс под шкафом, но усилием мысли удалось переместить его из кухни в коридор. За что спасибо этому форуму. И персонально serj12.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.