Здравствуйте! Нужна помощь с подбором автоматов и УЗО для проводки на кухне.

Разводка организована следующим образом: 1) 4 группы розеток, на каждую идет отдельный провод ввг-нг 3х2,5. (3 группы на рабочие зоны и 1 группа под холодильники и мелкие потребители). Планирую поставить автоматы 16А на каждый провод. Но возник вопрос какой класс автомата должен быть ( A, B, C или иной)? 2) варочная панель (ПВС 3х6мм). ~8 кВт какой автомат сюда ставить? 3) духовой шкаф (ПВС 3х4мм). ~4 кВт какой автомат сюда ставить? 4) для подсветки шкафов/подсветки зон и т.п. (НЕ ЛЮСТРА, не основное освещение) идет ввг-нг 3х2,5мм до распределительной коробки, от нее пойдут линии к подсветке. Планирую поставить 10А.

Какие УЗО и как тут нужно организовывать?

Можно ли на эту проводку подключить посудомоечную машину? (например на линию духового шкафа) Или же нужно признать фатальность ошибки и думать как проложить еще 1 кабель?

п.с. извиняюсь, если подобные вопросы обсуждались много раз. Касательно типов автоматов не смог найти ответов.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.04.2013 в 09:32:29

1) Обычно С достаточно, если бюджет не урезан можно В. 2) С32 А 3) С20 А 4) Да.

Андрей5 написал : Какие УЗО и как тут нужно организовывать?

Одно УЗО 63А-30мА

Андрей5 написал : Можно ли на эту проводку подключить посудомоечную машину? (например на линию духового шкафа)

В любую розетку из первого пункта.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

27.04.2013 в 09:36:54

А ПВС-то зачем? Его нельзя для стационарной проводки использовать.

0
Аватар пользователя
hamilion

Местный

Регистрация: 08.03.2013

Грозный

Сообщений: 288

27.04.2013 в 09:50:06

  1. 16А нормально. Если со тоякам порядок, т.е. не хилый и в хорошем состоянии класс С подойдет, а если нет, то - В.

    1. 32А.
    2. 20А.
    3. Для подсветки достаточно и сечения 1,5 кв.мм. А так 10А нормально. К посудомойке лучше подвести отдельную линию 2,5кв.мм. и поставить автомат 16А.

    УЗО в Вашем случае можно поставить несколько штук (если финансы позволяют). На четыре линии розеток 2 УЗО 40А тип АС, если холодильник не будет отключаться вместе со всем остальным (неотключаемая линия) через рубильник или вводной автома , тогда на холодильник нужно отдельное УЗО . Посудомойку и духовку под УЗО 40А тип А( для посудомойки тип УЗО только А и данный тип дороже). Все УЗО с током утечки не выше 30ма. Опять же, если финансы позволяют, а так можно на всё поставить УЗО 63А и желательно тип А. Если в доме с защитным заземлением полный порядок варочную панель можно подключить без УЗО. И ещё. Для данной проводки лучше использовать кабель ВВГ-НГ-LS, а не ПВС.

0

Hager УЗО/Дифы

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.04.2013 в 10:17:21

Андрей5 написал : 3) духовой шкаф (ПВС 3х4мм). ~4 кВт какой автомат сюда ставить?

Rumato написал : 3) С20 А

hamilion написал :

  1. 20А.

А розетку 20А ТС найдёт?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

27.04.2013 в 10:18:11

Давайте ещё конкретнее. ПВС нельзя использовать.

avmal написал : А розетку 20А ТС найдёт?

Нет, не найдёт. Поэтому либо разъём силовой, который данный ток выдержит, либо защитить линию автоматом на 16А.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

27.04.2013 в 10:21:06

...либо начать с выбора конкретной модели духовки. И посмотреть что у неё есть. Если вывод кабеля - значит родить клеммную коробку типа этой.. КЛК-5С. Если вилка - значит обычная розетка на 16А+3х2,5+16А.

0
Аватар пользователя
konsta29

Местный

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

27.04.2013 в 10:26:25

avmal написал : А розетку 20А ТС найдёт?

Да сколько угодно - http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2032%D0%B0&uinfo=sw-1349-sh-661-fw-1124-fh-455-pd-1 ;)

0

β-тестер МШУ-125/1400

Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

27.04.2013 в 10:30:49

Да это не розетка. А срань господня. В смысле которая на первых фотках. А там, где промышленные разъёмы - о дааа =))

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

27.04.2013 в 10:45:30

Cs-Cs написал : Да это не розетка. А срань господня. В смысле которая на первых фотках. А там, где промышленные разъёмы - о дааа =))

Угу, как-то так.

0
Вложение
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

27.04.2013 в 10:52:57

Марсик, ПРАВИЛЬНО!!! Так их! =)) Я всё стебал, стебал, мол "Хотите розекту под варочную? Ниварос - промышленный разъём вам!", а ты сделал!! =))

ЗЫ. Я смотрю, ты там на PGшки подсел =))

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

27.04.2013 в 10:55:44

А зачем он там? Заказчик настоял?

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

27.04.2013 в 11:10:21

Андрей5 написал : ПВС 3х4мм

Нужно заменить на

Андрей5 написал : ввг-нг 3х2,5

Андрей5 написал : ПВС 3х6мм

тоже самое, надо заменить на ВВГ или NYM такого же сечения...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.04.2013 в 12:39:56

konsta29 написал : Да сколько угодно - http://images.yandex.ru/yandsearch?t...24-fh-455-pd-1

А смысл есть, если из духовки шнурок торчит 3х1,5?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.04.2013 в 12:41:26

avmal написал : А розетку 20А ТС найдёт?

Подключит напрямую в духовку. Я знаю что бытовых розеток больше 16А не существует, но у ТС видимо уже ремонт заканчивается:yu

0