Здравствуйте!
Нужна помощь с подбором автоматов и УЗО для проводки на кухне.
Разводка организована следующим образом:
1) 4 группы розеток, на каждую идет отдельный провод ввг-нг 3х2,5. (3 группы на рабочие зоны и 1 группа под холодильники и мелкие потребители).
Планирую поставить автоматы 16А на каждый провод. Но возник вопрос какой класс автомата должен быть ( A, B, C или иной)?
2) варочная панель (ПВС 3х6мм). ~8 кВт
какой автомат сюда ставить?
3) духовой шкаф (ПВС 3х4мм). ~4 кВт
какой автомат сюда ставить?
4) для подсветки шкафов/подсветки зон и т.п. (НЕ ЛЮСТРА, не основное освещение) идет ввг-нг 3х2,5мм до распределительной коробки, от нее пойдут линии к подсветке. Планирую поставить 10А.
Какие УЗО и как тут нужно организовывать?
Можно ли на эту проводку подключить посудомоечную машину? (например на линию духового шкафа)
Или же нужно признать фатальность ошибки и думать как проложить еще 1 кабель?
п.с. извиняюсь, если подобные вопросы обсуждались много раз. Касательно типов автоматов не смог найти ответов.
16А нормально. Если со тоякам порядок, т.е. не хилый и в хорошем состоянии класс С подойдет, а если нет, то - В.
32А.
20А.
Для подсветки достаточно и сечения 1,5 кв.мм. А так 10А нормально.
К посудомойке лучше подвести отдельную линию 2,5кв.мм. и поставить автомат 16А.
УЗО в Вашем случае можно поставить несколько штук (если финансы позволяют). На четыре линии розеток 2 УЗО 40А тип АС,
если холодильник не будет отключаться вместе со всем остальным (неотключаемая линия) через рубильник или вводной автома , тогда на холодильник нужно отдельное УЗО .
Посудомойку и духовку под УЗО 40А тип А( для посудомойки тип УЗО только А и данный тип дороже). Все УЗО с током утечки не выше 30ма. Опять же, если финансы позволяют, а так можно на всё поставить УЗО 63А и желательно тип А.
Если в доме с защитным заземлением полный порядок варочную панель можно подключить без УЗО.
И ещё. Для данной проводки лучше использовать кабель ВВГ-НГ-LS, а не ПВС.
...либо начать с выбора конкретной модели духовки. И посмотреть что у неё есть. Если вывод кабеля - значит родить клеммную коробку типа этой.. КЛК-5С. Если вилка - значит обычная розетка на 16А+3х2,5+16А.