Andrei855
Andrei855
Новичок

Регистрация: 11.01.2013

Нефтекамск

Сообщений: 14

11.06.2013 в 12:26:40

Всем здравствуйте. Решено поменять полностью проводку от застройщика в новостройке. Проводка была сделана в стяжке.
Сейчас не могу решить где вести проводку - по стенам или же штробить стяжку. Подскажите пожалуйста, как лучше сделать? Какие преимущества и недостатки у каждого способа?

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.06.2013 в 12:53:42

По капитальным стенам горизонтально штробить нельзя

0
Andrei855
Andrei855
Новичок

Регистрация: 11.01.2013

Нефтекамск

Сообщений: 14

11.06.2013 в 13:19:35

Все стены кирпичные, кроме одной перегородки - она из пазогребневых плит.

0
fen111
fen111
Новичок

Регистрация: 04.05.2013

Орел

Сообщений: 47

11.06.2013 в 13:40:11

Если стены оштукатурены, то в любом случае пыль и изъятие материала. В случае стяжки - больше, по штукатурке меньше. Соответственно и расход стройматериалов на заполнение штроб будет не в пользу стяжки. Дополнительной проблемой, при резке стяжки может стать проводка люстры соседей (хотя в кирпичных домах это не так актуально). По кабелю: в стяжке будет некоторая экономия, плюс свобода установки навесных/подвесных конструкций (шкафчиков, полочек, картин, и др.) Если стяжка хорошо сделано (таким застройщики иногда балуют) и Вы планируете крепить элементы пола на дюбели (листы фанеры под паретную доску/ламинат), то это так же надо учитывать при прокладке кабелей в стяжке.

0
Новостройкин
Новостройкин
Новичок

Регистрация: 31.05.2013

Новосибирск

Сообщений: 51

11.06.2013 в 13:49:56

Такой же вопрос сейчас стоит: буду прокладывать кабели в стяжке. Можно ли для этого использовать кабельный короб? — он удобней гофротрубы и по высоте хорошо в стяжку вмуруется. И: можно ли в этом случае в одном кабельном коробе или гофротрубе протягивать несколько — 2-3 — кабеля ВВГ-НГ-ls вплотную друг к другу? Не тесно им там будет?

0
fen111
fen111
Новичок

Регистрация: 04.05.2013

Орел

Сообщений: 47

11.06.2013 в 13:58:52

Короб дороже и не удобнее (назначение у него другое), лучше тогда гладкие трубки ПВХ использовать, они лучше гофры, защита и сменяемость проводки выше. Защита нужна только на этапе заливки стяжки, помнится CS на своём сайте писал, что подавили гофру строители. Гофра удобнее, гибче.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.06.2013 в 14:01:06

Новостройкин написал : кабели в стяжке. Можно ли для этого использовать кабельный короб?

можно, но совершенно не нужно. Как коробами будете организовывать загиб при выходе из стяжки на стену?

Новостройкин написал : можно ли в этом случае в одном кабельном коробе или гофротрубе протягивать несколько — 2-3 — кабеля ВВГ-НГ-ls вплотную друг к другу? Не тесно им там будет?

см. ПУЭ Таблица 1.3.12. Снижающий коэффициент для проводов и кабелей, прокладываемых в короба

0
Новостройкин
Новостройкин
Новичок

Регистрация: 31.05.2013

Новосибирск

Сообщений: 51

11.06.2013 в 14:12:38

fen111 написал : гладкие трубки ПВХ

:swoon как многообразен мир.. А они гнутся? Из пола в стену без проблем завернутся?

у меня в самом высоком месте (где стык плит образует горб) глубина стяжки будет не больше 10мм. Вот что мне в этом месте - трубку заплющить?

Alexiy написал : ПУЭ Таблица 1.3.12

Прочитал. А что значат эти цифры?

0
fen111
fen111
Новичок

Регистрация: 04.05.2013

Орел

Сообщений: 47

11.06.2013 в 14:29:16

Угловой фитинг и небольшая штроба в стене. Гофра кстати тоже штробы в стене потребует, т.к. толщина стяжки заведомо больше толщины штукатурки, и обеспечить равную глубину залегания, и радиус не удаётся. Так выходят у стен, в т.ч. если стяжка у стен чуть тоньше. В центре комнаты, на стыке плин Вы можете защитить кабель просто накрыв отрезком трубы большего диаметра, разрезанным вдоль. Получится такая хрень типа лежачего полицейского, но это хреновый вариант. Надо подумать еще.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

11.06.2013 в 14:38:42

Новостройкин написал : и по высоте хорошо в стяжку вмуруется.

над ним еще должна быть приличная высота стяжки, иначе мебелью потом продавите, залитая гофра куда прочней, и вообще она нужна больше для защита от "тапочек" строителей, каналы раздавить проще

Новостройкин написал : у меня в самом высоком месте (где стык плит образует горб) глубина стяжки будет не больше 10мм. Вот что мне в этом месте - трубку заплющить?

немножко горбик под трубку подрезать

Andrei855 написал : по стенам или же штробить стяжку.

по потолку возможно?

0
fen111
fen111
Новичок

Регистрация: 04.05.2013

Орел

Сообщений: 47

11.06.2013 в 14:47:05

Новостройкин написал : А что значат эти цифры?

http://www.electrolibrary.info/pue_7_chm.zip там в пункте 1,3 указаны в таблицах длительные токи для кабелей с различным сечением жил, в Вашем случае наверняка медь и ПВХ изоляция, заключительная, двенадцатая таблица показывает на сколько Вы проигрываете по току при прокладке кабелей пучками.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу