12.07.2013 в 08:56:47

Имеем водяной тен мощностью 3 кв. Установил для нагрева воды объёмом 70 литров. Кабель нум-3х2.5. Защита автомат 16а. Кабель уложен в пластиковый кабель канал. Ток нагрузки по прибору 15А. Сопротивление изоляции между проводниками и заземлением безконечность. При работе нагревателя начинается греться кабель. Температура нагрева примерно 30 градусов (тёплый кабель). Нагревается автомат до температуры примерно град.35-40. Время нагрева до температуры срабатывания температурного реле 80 град. 4 часа. Вопрос: Не могу понять, почему греется кабель и защита? Иногда срабатывает автомат ИЭК. Видимо срабатывает тепловая защита. Нагревание имеет стабильность в этом диапазоне температур. Можно ли не обращать внимание или всё же выяснить причину?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

12.07.2013 в 09:03:13

fktrcfylh52 написал : Вопрос: Не могу понять, почему греется кабель и защита?

потому что по ним протекает электрический ток.

fktrcfylh52 написал : Иногда срабатывает автомат ИЭК.

по-хорошему, не должен. этот автомат единственный или с боков еще есть автоматы, которые тоже греются?

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

12.07.2013 в 09:16:27

fktrcfylh52 написал : Имеем водяной тен мощностью 3 кв. Установил для нагрева воды объёмом 70 литров. Кабель нум-3х2.5. Защита автомат 16а. Кабель уложен в пластиковый кабель канал. Ток нагрузки по прибору 15А. Сопротивление изоляции между проводниками и заземлением безконечность. При работе нагревателя начинается греться кабель. Температура нагрева примерно 30 градусов (тёплый кабель). Нагревается автомат до температуры примерно град.35-40. Время нагрева до температуры срабатывания температурного реле 80 град. 4 часа. Вопрос: Не могу понять, почему греется кабель и защита? Иногда срабатывает автомат ИЭК. Видимо срабатывает тепловая защита. Нагревание имеет стабильность в этом диапазоне температур. Можно ли не обращать внимание или всё же выяснить причину?

А до автомата какое сечение идет? если 4-ка, то киньте до тена 4-ку и автомат попробуте поставить ABB или SE или Legrand.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

12.07.2013 в 09:29:44

fktrcfylh52

Замените автомат на нормальный 20А. Длительная работа автомата на токе, близком к номиналу, формально считается допустимым режимом, но лучше этого избегать.

mvs87 написал : киньте до тена 4-ку

2.5 - уже с запасом.

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

12.07.2013 в 10:24:33

ВТБ! написал : 2.5 - уже с запасом.

дак греется же.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

12.07.2013 в 10:35:01

mvs87 написал : дак греется же

Значит обрыва нет. :)

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.07.2013 в 12:06:37

fktrcfylh52 написал : Температура нагрева примерно 30 градусов (тёплый кабель).

Это на самом деле холодный. У ВВГ и т.п. длительная рабочая температура 65(70)°С. Так что нет никаких причин для беспокойства.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
vitil

Местный

Регистрация: 12.08.2010

Мурманск

Сообщений: 1327

12.07.2013 в 13:04:15

ВТБ! написал : 2.5 - уже с запасом.

Многие заводы выпускают нынче кабель по ТУ, со значительным занижением сечения. Про качество ЭТ меди - отдельный вопрос. То же и в аппаратах. Может дело в этом?

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

12.07.2013 в 13:07:38

ИМХО при таком токе для кабеля 2,5 мм. кв нагрев не должен ощущаться вообще. Похоже кабель поддельный с заниженым сечением.

0
Аватар пользователя
congos

Местный

Регистрация: 08.07.2008

Симферополь

Сообщений: 261

12.07.2013 в 14:14:59

Shturman1 написал : ИМХО при таком токе для кабеля 2,5 мм. кв нагрев не должен ощущаться вообще. Похоже кабель поддельный с заниженым сечением.

И наверное еще и не совсем медный, а так, "медноватый"

0
Аватар пользователя
Glaen21

Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

12.07.2013 в 14:48:31

Может быть окисление/плохой контакт в зажимах присоединения/опрессовке жил кабеля к оборудованию. Встречалось, даже на меньших токах.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.07.2013 в 14:50:06

congos написал : И наверное еще и не совсем медный, а так, "медноватый"

Ага, выглядит ну прям как полированная медь, а внутри не пойми чего, да ещё и жёсткий и ломкий :(

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

12.07.2013 в 15:40:01

Когда горячей воды нет, использую старую ГДРовскую стиралку 2000 Ватт как бойлер. ПВС Одескабель (К29) 3х2,5 открыто по воздуху и провод стиралки 3х1, розетка АВВ Еlеktrо-Рrаgа IP44 с винтовыми зажимами. После 75 минут нагрева ПВС слегка теплый, провод стиралки горячее, к штырям вилки невозможно прикоснуться, обжигает пальцы. А это всего лишь 75 минут и 10А. А у Вас 15А, 4 часа, кабель неизвестного происхождения, да еще наверное и кабель-канал такой, что кабель занимает 75-80% объема этого канала.

0
Аватар пользователя
fktrcfylh52

Местный

Регистрация: 11.07.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 15

15.07.2013 в 08:37:02

Подробности:

  1. Автомат на вводе 50А -далее диффреле на эту линию 40А 0,03 -линия на баню 16А, (греется) кабель сечением 4 кв - 40 метров (греется)!!! -ввод в баню автомат 25а (греется) -автомат на нагреватель 16А (греется) от щитка кабель NYM-3х2.5 (греется)

Все соединения имеют надёжный контакт-проверяю периодически (примерно раз в месяц). Подтягиваю в случае ослаблений. Так как общая нагрузка бывает до 7 квт. (скважина, бойлер на раковину, эл. чайник) Подскажите, до каких температур гарантированно может работать автомат и нагрев кабеля. Понятно, что от условий его заделки (труба, кабель канал, в земле и т.д.) зависит его температура. Известно, что в случае заделки его в трубу, расчётный ток выбирается меньше раза в 2 от площади сечения, в случае от прокладки открытым способом. Но по температуре эксплуатации не встречал.. По всей длине линии от точки ввода система нагревается. Больше или меньше в зависимости от сечения и автоматов. Я почему поднял такой вопрос, потому что в деревне... Мало ли что.... Домочадцы пользуются и я должен быть уверен в надёжности системы в моё отсутствие. Используется стиральная машина в бане, (когда выключен нагреватель воды) всё отлично!!! Я думаю, может для гарантии надёжности заменить нагреватель на 2 квт?

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

15.07.2013 в 09:24:12

fktrcfylh52 написал : кабель сечением 4 кв - 40 метров (греется)!!!

Ну это уже мистика какая-то. Что бы при тене в 3 кВт грелся кабель сечением 4 мм. кв!!!:eek:

0