15.07.2013 в 15:52:18
fktrcfylh52 написал : водяной тен мощностью 3 кв... для нагрева воды объёмом 70 литров. Ток нагрузки по прибору 15А.... Время нагрева до температуры срабатывания температурного реле 80 град. 4 часа.
что-то не сходится, не со льдом же воду Вы греете?
15.07.2013 в 16:13:12
Вода из скважины.
15.07.2013 в 17:15:41
fktrcfylh52 написал : Вода из скважины.
или объём 150 литров, или время 2 часа...
15.07.2013 в 17:28:19
или напряжение приходит низкое или поверхность воды открытая - испаряется активно
15.07.2013 в 18:36:40
Abrikos написал : После 75 минут нагрева ПВС слегка теплый, провод стиралки горячее, к штырям вилки невозможно прикоснуться, обжигает пальцы. А это всего лишь 75 минут и 10А.
От кабеля такой нагрев не зависит. Здесь явная проблема с вилкой- розеткой. Или концы провода плохо зажаты, или контакты в розетке ослабли (разогнулись, окислились). Надо устранять, а то скоро сгорит вилка с розеткой...
16.07.2013 в 08:56:58
Всё правильно. ошибка. не 4 часа -а 2. простите за неточность.
16.07.2013 в 09:37:54
Kamikaze написал :
Сообщение от fktrcfylh52
Температура нагрева примерно 30 градусов (тёплый кабель).
Это на самом деле холодный.
Действительно холодный. ЕМНИП, кабель при нормальном режиме должен нагреваться на +20*С к температуре окружающей среды, но не выше 60*С.
fktrcfylh52 написал : Вот и я так думаю, потому и обратился за советом.
"Деревенский" способ: если вы можете тыльной стороной ладони прикасаться к изоляции кабеля пару минут- кабель холодный.
fktrcfylh52 написал : что практически стоит предпринять, чтобы снять сомнения?
Это фобия. Тяжелые случаи излечиваются использованием тепловизионной камеры.
16.07.2013 в 09:46:32
Alexiy написал : Но если ток не превышает его номинал, то отключаться не имеет права.
Вполне имеет... Тепловая отсечка зависит от температуры среды и условий охлаждения. Изначально рассчитывается при +20*С и открытой установке на воздухе. Да существуют еще и снижающие коэффициенты для использования АВ в групповых щитках.
fktrcfylh52 написал : Приеду в выходные и займусь измерением и заменой китайского г... ИЭК Как они всех уже достали..
Температуру зажимов нужно измерять... Это фича ИЭКа в подавляющем большинстве- не держит номинальный ток.
16.07.2013 в 10:17:42
ПPOPAБ написал : Изначально рассчитывается при +20*С и открытой установке на воздухе.
а вот и ни фига. Номинал автомата соответствует току отключения обычно при +40 (реже при +30) окружающей среды
ПPOPAБ написал : фича ИЭКа в подавляющем большинстве- не держит номинальный ток.
или наоборот... причём, от конкретной партии зависит - и все по-разному (отклонения в разные стороны - не угадаешь)!
16.07.2013 в 13:04:50
ПPOPAБ написал : Действительно холодный. ЕМНИП, кабель при нормальном режиме должен нагреваться на +20*С к температуре окружающей среды, но не выше 60*С.
"Деревенский" способ: если вы можете тыльной стороной ладони прикасаться к изоляции кабеля пару минут- кабель холодный.
Это фобия. Тяжелые случаи излечиваются использованием тепловизионной камеры.
Вы врач по специальности? Если да, то смените форум и ставьте диагнозы. Здесь люди пытаются помочь другим и это главное в их стремлении. В целом, подобная тема имеет свою пользу в том, что по субъективным ощущениям помогает людям не использующих специальных измерительных приборов провести с достаточной точностью анализ своей энергосистемы и в дальнейшем предотвратить аварийные ситуации.
16.07.2013 в 14:16:20
fktrcfylh52 написал : по субъективным ощущениям помогает людям не использующих специальных измерительных приборов провести с достаточной точностью анализ своей энергосистемы
а на заре исследования электроэнергии наличие тока определяли прикосновением к проводникам пальцами с содранной кожей... Давайте не будем к тем временам возвращаться!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу