12.07.2013 в 08:56:47

Имеем водяной тен мощностью 3 кв. Установил для нагрева воды объёмом 70 литров. Кабель нум-3х2.5. Защита автомат 16а. Кабель уложен в пластиковый кабель канал. Ток нагрузки по прибору 15А. Сопротивление изоляции между проводниками и заземлением безконечность. При работе нагревателя начинается греться кабель. Температура нагрева примерно 30 градусов (тёплый кабель). Нагревается автомат до температуры примерно град.35-40. Время нагрева до температуры срабатывания температурного реле 80 град. 4 часа. Вопрос: Не могу понять, почему греется кабель и защита? Иногда срабатывает автомат ИЭК. Видимо срабатывает тепловая защита. Нагревание имеет стабильность в этом диапазоне температур. Можно ли не обращать внимание или всё же выяснить причину?

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

12.07.2013 в 09:03:13

fktrcfylh52 написал : Вопрос: Не могу понять, почему греется кабель и защита?

потому что по ним протекает электрический ток.

fktrcfylh52 написал : Иногда срабатывает автомат ИЭК.

по-хорошему, не должен. этот автомат единственный или с боков еще есть автоматы, которые тоже греются?

0
mvs87
mvs87
Эксперт

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

12.07.2013 в 09:16:27

fktrcfylh52 написал : Имеем водяной тен мощностью 3 кв. Установил для нагрева воды объёмом 70 литров. Кабель нум-3х2.5. Защита автомат 16а. Кабель уложен в пластиковый кабель канал. Ток нагрузки по прибору 15А. Сопротивление изоляции между проводниками и заземлением безконечность. При работе нагревателя начинается греться кабель. Температура нагрева примерно 30 градусов (тёплый кабель). Нагревается автомат до температуры примерно град.35-40. Время нагрева до температуры срабатывания температурного реле 80 град. 4 часа. Вопрос: Не могу понять, почему греется кабель и защита? Иногда срабатывает автомат ИЭК. Видимо срабатывает тепловая защита. Нагревание имеет стабильность в этом диапазоне температур. Можно ли не обращать внимание или всё же выяснить причину?

А до автомата какое сечение идет? если 4-ка, то киньте до тена 4-ку и автомат попробуте поставить ABB или SE или Legrand.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

12.07.2013 в 09:29:44

fktrcfylh52

Замените автомат на нормальный 20А. Длительная работа автомата на токе, близком к номиналу, формально считается допустимым режимом, но лучше этого избегать.

mvs87 написал : киньте до тена 4-ку

2.5 - уже с запасом.

0
mvs87
mvs87
Эксперт

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

12.07.2013 в 10:24:33

ВТБ! написал : 2.5 - уже с запасом.

дак греется же.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

12.07.2013 в 10:35:01

mvs87 написал : дак греется же

Значит обрыва нет. :)

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.07.2013 в 12:06:37

fktrcfylh52 написал : Температура нагрева примерно 30 градусов (тёплый кабель).

Это на самом деле холодный. У ВВГ и т.п. длительная рабочая температура 65(70)°С. Так что нет никаких причин для беспокойства.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

vitil
vitil
Эксперт

Регистрация: 12.08.2010

Мурманск

Сообщений: 1327

12.07.2013 в 13:04:15

ВТБ! написал : 2.5 - уже с запасом.

Многие заводы выпускают нынче кабель по ТУ, со значительным занижением сечения. Про качество ЭТ меди - отдельный вопрос. То же и в аппаратах. Может дело в этом?

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

12.07.2013 в 13:07:38

ИМХО при таком токе для кабеля 2,5 мм. кв нагрев не должен ощущаться вообще. Похоже кабель поддельный с заниженым сечением.

0
congos
congos
Местный

Регистрация: 08.07.2008

Симферополь

Сообщений: 261

12.07.2013 в 14:14:59

Shturman1 написал : ИМХО при таком токе для кабеля 2,5 мм. кв нагрев не должен ощущаться вообще. Похоже кабель поддельный с заниженым сечением.

И наверное еще и не совсем медный, а так, "медноватый"

0
Glaen21
Glaen21
Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

12.07.2013 в 14:48:31

Может быть окисление/плохой контакт в зажимах присоединения/опрессовке жил кабеля к оборудованию. Встречалось, даже на меньших токах.