congos написал : И наверное еще и не совсем медный, а так, "медноватый"
Ага, выглядит ну прям как полированная медь, а внутри не пойми чего, да ещё и жёсткий и ломкий :(
12.07.2013 в 14:50:06
congos написал : И наверное еще и не совсем медный, а так, "медноватый"
Ага, выглядит ну прям как полированная медь, а внутри не пойми чего, да ещё и жёсткий и ломкий :(
12.07.2013 в 15:40:01
Когда горячей воды нет, использую старую ГДРовскую стиралку 2000 Ватт как бойлер. ПВС Одескабель (К29) 3х2,5 открыто по воздуху и провод стиралки 3х1, розетка АВВ Еlеktrо-Рrаgа IP44 с винтовыми зажимами. После 75 минут нагрева ПВС слегка теплый, провод стиралки горячее, к штырям вилки невозможно прикоснуться, обжигает пальцы. А это всего лишь 75 минут и 10А. А у Вас 15А, 4 часа, кабель неизвестного происхождения, да еще наверное и кабель-канал такой, что кабель занимает 75-80% объема этого канала.
15.07.2013 в 08:37:02
Подробности:
Все соединения имеют надёжный контакт-проверяю периодически (примерно раз в месяц). Подтягиваю в случае ослаблений. Так как общая нагрузка бывает до 7 квт. (скважина, бойлер на раковину, эл. чайник) Подскажите, до каких температур гарантированно может работать автомат и нагрев кабеля. Понятно, что от условий его заделки (труба, кабель канал, в земле и т.д.) зависит его температура. Известно, что в случае заделки его в трубу, расчётный ток выбирается меньше раза в 2 от площади сечения, в случае от прокладки открытым способом. Но по температуре эксплуатации не встречал.. По всей длине линии от точки ввода система нагревается. Больше или меньше в зависимости от сечения и автоматов. Я почему поднял такой вопрос, потому что в деревне... Мало ли что.... Домочадцы пользуются и я должен быть уверен в надёжности системы в моё отсутствие. Используется стиральная машина в бане, (когда выключен нагреватель воды) всё отлично!!! Я думаю, может для гарантии надёжности заменить нагреватель на 2 квт?
15.07.2013 в 09:24:12
fktrcfylh52 написал : кабель сечением 4 кв - 40 метров (греется)!!!
Ну это уже мистика какая-то. Что бы при тене в 3 кВт грелся кабель сечением 4 мм. кв!!!:eek:
15.07.2013 в 10:26:05
Вот и я так думаю, потому и обратился за советом.
15.07.2013 в 10:39:32
Нагрев кабеля под нагрузкой - явление нормальное. Другое дело насколько греется. Если кабель просто тёплый - ничего страшного, это нормально. Если горячий, но рука терпит - это работа на пределе. Если руку обжигает - срочно менять. Медная четвёрка на токе 15А будет слегка тёпленькая
15.07.2013 в 13:11:45
ksiman написал : Медная четвёрка на токе 15А будет слегка тёпленькая
Даже слегка не нагреется.
15.07.2013 в 13:15:52
что практически стоит предпринять, чтобы снять сомнения?
15.07.2013 в 14:05:36
avmal написал : Даже слегка не нагреется.
А если посчитать? 1м кабеля 4кв при токе 15А будет рассеивать 2Вт в виде тепла. Площадь поверхности 0,034м2. Получается теплорассеивание около 60Вт/м2. На открытом воздухе нагрев будет незаметен, но при внутренней прокладке тепло будет ощутимо рукой :)
15.07.2013 в 14:16:14
fktrcfylh52 написал : что практически стоит предпринять, чтобы снять сомнения?
mvs87 написал : ABB или SE или Legrand.
или других известных брендов. Китай на 3 буквы брать не следует - он так и будет работать...
При этом следует учитывать, что автомат при приближении значения длительно протекающего тока к номиналу аппарата и должен ощутимо греться - это нормально.
Но если ток не превышает его номинал, то отключаться не имеет права.
15.07.2013 в 15:03:33
Спасибо Алексей. Вот теперь всё как бы встаёт на свои места. Приеду в выходные и займусь измерением и заменой китайского г... ИЭК Как они всех уже достали..(( Всем спасибо за квалифицированные сообщения. Вижу, что есть ещё в России нормальные люди, для которых помощь другому не самоцель или зарабатывание бобла, а движение души.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу