Аватар пользователя
fktrcfylh52

Местный

Регистрация: 11.07.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 15

12.07.2013 в 08:56:47

#3913405

Имеем водяной тен мощностью 3 кв. Установил для нагрева воды объёмом 70 литров. Кабель нум-3х2.5. Защита автомат 16а. Кабель уложен в пластиковый кабель канал. Ток нагрузки по прибору 15А. Сопротивление изоляции между проводниками и заземлением безконечность. При работе нагревателя начинается греться кабель. Температура нагрева примерно 30 градусов (тёплый кабель). Нагревается автомат до температуры примерно град.35-40. Время нагрева до температуры срабатывания температурного реле 80 град. 4 часа. Вопрос: Не могу понять, почему греется кабель и защита? Иногда срабатывает автомат ИЭК. Видимо срабатывает тепловая защита. Нагревание имеет стабильность в этом диапазоне температур. Можно ли не обращать внимание или всё же выяснить причину?

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

12.07.2013 в 09:03:13

#3913415

fktrcfylh52 написал : Вопрос: Не могу понять, почему греется кабель и защита?

потому что по ним протекает электрический ток.

fktrcfylh52 написал : Иногда срабатывает автомат ИЭК.

по-хорошему, не должен. этот автомат единственный или с боков еще есть автоматы, которые тоже греются?

Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

12.07.2013 в 09:16:27

#3913433

fktrcfylh52 написал : Имеем водяной тен мощностью 3 кв. Установил для нагрева воды объёмом 70 литров. Кабель нум-3х2.5. Защита автомат 16а. Кабель уложен в пластиковый кабель канал. Ток нагрузки по прибору 15А. Сопротивление изоляции между проводниками и заземлением безконечность. При работе нагревателя начинается греться кабель. Температура нагрева примерно 30 градусов (тёплый кабель). Нагревается автомат до температуры примерно град.35-40. Время нагрева до температуры срабатывания температурного реле 80 град. 4 часа. Вопрос: Не могу понять, почему греется кабель и защита? Иногда срабатывает автомат ИЭК. Видимо срабатывает тепловая защита. Нагревание имеет стабильность в этом диапазоне температур. Можно ли не обращать внимание или всё же выяснить причину?

А до автомата какое сечение идет? если 4-ка, то киньте до тена 4-ку и автомат попробуте поставить ABB или SE или Legrand.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

12.07.2013 в 09:29:44

#3913448

fktrcfylh52

Замените автомат на нормальный 20А. Длительная работа автомата на токе, близком к номиналу, формально считается допустимым режимом, но лучше этого избегать.

mvs87 написал : киньте до тена 4-ку

2.5 - уже с запасом.

Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

12.07.2013 в 10:24:33

#3913534

ВТБ! написал : 2.5 - уже с запасом.

дак греется же.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

12.07.2013 в 10:35:01

#3913555

mvs87 написал : дак греется же

Значит обрыва нет. :)

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.07.2013 в 12:06:37

#3913727

fktrcfylh52 написал : Температура нагрева примерно 30 градусов (тёплый кабель).

Это на самом деле холодный. У ВВГ и т.п. длительная рабочая температура 65(70)°С. Так что нет никаких причин для беспокойства.

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
vitil

Местный

Регистрация: 12.08.2010

Мурманск

Сообщений: 1327

12.07.2013 в 13:04:15

#3913816

ВТБ! написал : 2.5 - уже с запасом.

Многие заводы выпускают нынче кабель по ТУ, со значительным занижением сечения. Про качество ЭТ меди - отдельный вопрос. То же и в аппаратах. Может дело в этом?

Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

12.07.2013 в 13:07:38

#3913820

ИМХО при таком токе для кабеля 2,5 мм. кв нагрев не должен ощущаться вообще. Похоже кабель поддельный с заниженым сечением.

Аватар пользователя
congos

Местный

Регистрация: 08.07.2008

Симферополь

Сообщений: 261

12.07.2013 в 14:14:59

#3913939

Shturman1 написал : ИМХО при таком токе для кабеля 2,5 мм. кв нагрев не должен ощущаться вообще. Похоже кабель поддельный с заниженым сечением.

И наверное еще и не совсем медный, а так, "медноватый"

Аватар пользователя
Glaen21

Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

12.07.2013 в 14:48:31

#3913998

Может быть окисление/плохой контакт в зажимах присоединения/опрессовке жил кабеля к оборудованию. Встречалось, даже на меньших токах.

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.07.2013 в 14:50:06

#3914000

congos написал : И наверное еще и не совсем медный, а так, "медноватый"

Ага, выглядит ну прям как полированная медь, а внутри не пойми чего, да ещё и жёсткий и ломкий :(

Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

12.07.2013 в 15:40:01

#3914081

Когда горячей воды нет, использую старую ГДРовскую стиралку 2000 Ватт как бойлер. ПВС Одескабель (К29) 3х2,5 открыто по воздуху и провод стиралки 3х1, розетка АВВ Еlеktrо-Рrаgа IP44 с винтовыми зажимами. После 75 минут нагрева ПВС слегка теплый, провод стиралки горячее, к штырям вилки невозможно прикоснуться, обжигает пальцы. А это всего лишь 75 минут и 10А. А у Вас 15А, 4 часа, кабель неизвестного происхождения, да еще наверное и кабель-канал такой, что кабель занимает 75-80% объема этого канала.

Аватар пользователя
fktrcfylh52

Местный

Регистрация: 11.07.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 15

15.07.2013 в 08:37:02

#3917842

Подробности:

  1. Автомат на вводе 50А -далее диффреле на эту линию 40А 0,03 -линия на баню 16А, (греется) кабель сечением 4 кв - 40 метров (греется)!!! -ввод в баню автомат 25а (греется) -автомат на нагреватель 16А (греется) от щитка кабель NYM-3х2.5 (греется)

Все соединения имеют надёжный контакт-проверяю периодически (примерно раз в месяц). Подтягиваю в случае ослаблений. Так как общая нагрузка бывает до 7 квт. (скважина, бойлер на раковину, эл. чайник) Подскажите, до каких температур гарантированно может работать автомат и нагрев кабеля. Понятно, что от условий его заделки (труба, кабель канал, в земле и т.д.) зависит его температура. Известно, что в случае заделки его в трубу, расчётный ток выбирается меньше раза в 2 от площади сечения, в случае от прокладки открытым способом. Но по температуре эксплуатации не встречал.. По всей длине линии от точки ввода система нагревается. Больше или меньше в зависимости от сечения и автоматов. Я почему поднял такой вопрос, потому что в деревне... Мало ли что.... Домочадцы пользуются и я должен быть уверен в надёжности системы в моё отсутствие. Используется стиральная машина в бане, (когда выключен нагреватель воды) всё отлично!!! Я думаю, может для гарантии надёжности заменить нагреватель на 2 квт?

Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

15.07.2013 в 09:24:12

#3917887

fktrcfylh52 написал : кабель сечением 4 кв - 40 метров (греется)!!!

Ну это уже мистика какая-то. Что бы при тене в 3 кВт грелся кабель сечением 4 мм. кв!!!:eek:

Аватар пользователя
fktrcfylh52

Местный

Регистрация: 11.07.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 15

15.07.2013 в 10:26:05

#3917971

Вот и я так думаю, потому и обратился за советом.

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.07.2013 в 10:39:32

#3917998

Нагрев кабеля под нагрузкой - явление нормальное. Другое дело насколько греется. Если кабель просто тёплый - ничего страшного, это нормально. Если горячий, но рука терпит - это работа на пределе. Если руку обжигает - срочно менять. Медная четвёрка на токе 15А будет слегка тёпленькая

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.07.2013 в 13:11:45

#3918315

ksiman написал : Медная четвёрка на токе 15А будет слегка тёпленькая

Даже слегка не нагреется.

Аватар пользователя
fktrcfylh52

Местный

Регистрация: 11.07.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 15

15.07.2013 в 13:15:52

#3918327

что практически стоит предпринять, чтобы снять сомнения?

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.07.2013 в 14:05:36

#3918403

avmal написал : Даже слегка не нагреется.

А если посчитать? 1м кабеля 4кв при токе 15А будет рассеивать 2Вт в виде тепла. Площадь поверхности 0,034м2. Получается теплорассеивание около 60Вт/м2. На открытом воздухе нагрев будет незаметен, но при внутренней прокладке тепло будет ощутимо рукой :)

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.07.2013 в 14:16:14

#3918424

fktrcfylh52 написал : что практически стоит предпринять, чтобы снять сомнения?

  1. замерить ток и напряжение
  2. замерить падение напряжения на данном участке провода и если оно превышает 5-10 В, то менять кабель на более толстый
  3. если реальный длительный ток не превышает 18 А, то заменить автомат на аналогичный 16 А но только:

mvs87 написал : ABB или SE или Legrand.

или других известных брендов. Китай на 3 буквы брать не следует - он так и будет работать...
При этом следует учитывать, что автомат при приближении значения длительно протекающего тока к номиналу аппарата и должен ощутимо греться - это нормально.
Но если ток не превышает его номинал, то отключаться не имеет права.

Аватар пользователя
fktrcfylh52

Местный

Регистрация: 11.07.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 15

15.07.2013 в 15:03:33

#3918476

Спасибо Алексей. Вот теперь всё как бы встаёт на свои места. Приеду в выходные и займусь измерением и заменой китайского г... ИЭК Как они всех уже достали..(( Всем спасибо за квалифицированные сообщения. Вижу, что есть ещё в России нормальные люди, для которых помощь другому не самоцель или зарабатывание бобла, а движение души.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

15.07.2013 в 15:52:18

#3918568

fktrcfylh52 написал : водяной тен мощностью 3 кв... для нагрева воды объёмом 70 литров. Ток нагрузки по прибору 15А.... Время нагрева до температуры срабатывания температурного реле 80 град. 4 часа.

что-то не сходится, не со льдом же воду Вы греете?

Аватар пользователя
fktrcfylh52

Местный

Регистрация: 11.07.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 15

15.07.2013 в 16:13:12

#3918604

Вода из скважины.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

15.07.2013 в 17:15:41

#3918696

fktrcfylh52 написал : Вода из скважины.

или объём 150 литров, или время 2 часа...

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.07.2013 в 17:28:19

#3918718

или напряжение приходит низкое или поверхность воды открытая - испаряется активно

Аватар пользователя
Любитель_Эл

Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

15.07.2013 в 18:36:40

#3918814

Abrikos написал : После 75 минут нагрева ПВС слегка теплый, провод стиралки горячее, к штырям вилки невозможно прикоснуться, обжигает пальцы. А это всего лишь 75 минут и 10А.

От кабеля такой нагрев не зависит. Здесь явная проблема с вилкой- розеткой. Или концы провода плохо зажаты, или контакты в розетке ослабли (разогнулись, окислились). Надо устранять, а то скоро сгорит вилка с розеткой...

Аватар пользователя
fktrcfylh52

Местный

Регистрация: 11.07.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 15

16.07.2013 в 08:56:58

#3919660

Всё правильно. ошибка. не 4 часа -а 2. простите за неточность.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.07.2013 в 09:37:54

#3919723

Kamikaze написал :

Сообщение от fktrcfylh52
Температура нагрева примерно 30 градусов (тёплый кабель).

Это на самом деле холодный.

Действительно холодный. ЕМНИП, кабель при нормальном режиме должен нагреваться на +20*С к температуре окружающей среды, но не выше 60*С.

fktrcfylh52 написал : Вот и я так думаю, потому и обратился за советом.

"Деревенский" способ: если вы можете тыльной стороной ладони прикасаться к изоляции кабеля пару минут- кабель холодный.

fktrcfylh52 написал : что практически стоит предпринять, чтобы снять сомнения?

Это фобия. Тяжелые случаи излечиваются использованием тепловизионной камеры.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.07.2013 в 09:46:32

#3919729

Alexiy написал : Но если ток не превышает его номинал, то отключаться не имеет права.

Вполне имеет... Тепловая отсечка зависит от температуры среды и условий охлаждения. Изначально рассчитывается при +20*С и открытой установке на воздухе. Да существуют еще и снижающие коэффициенты для использования АВ в групповых щитках.

fktrcfylh52 написал : Приеду в выходные и займусь измерением и заменой китайского г... ИЭК Как они всех уже достали..

Температуру зажимов нужно измерять... Это фича ИЭКа в подавляющем большинстве- не держит номинальный ток.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий