Здравствуйте. Вопрос в названии темы.
22.07.2013 в 08:47:52
Здравствуйте. Вопрос в названии темы.
22.07.2013 в 08:52:16
22.07.2013 в 09:06:05
Автомат ETI osp-6
ksiman написал : Повышенная температура
Сейчас не очень жарко. Днём до 30. Утром 20-25.
22.07.2013 в 09:08:31
Честно говоря, с таким не знаком. Но ИЭК после 5-6 сработок на кз начинает жить собственной жизнью (когда он захочет, на меньший или на больший) - его надо заменить. С брендовыми такого нет.
П.С. Какое смачное название, етицкий в рот пароход!!!;)
22.07.2013 в 09:12:53
В запломбированном электросетью ящике стоит.
22.07.2013 в 09:18:40
ВитяК написал : Автомат ETI osp-6
Довольно неплохие автоматы
Если автомат срабатывает при токе ниже номинала с учётом коррекции по температуре - скорее всего греются плохо затянутые нижние клеммы
22.07.2013 в 09:29:43
ksiman написал : Довольно неплохие автоматы
Если автомат срабатывает при токе ниже номинала с учётом коррекции по температуре - скорее всего греются плохо затянутые клеммы
Впору открывать тему "Как затянуть клеммы на автомате, который находится в запломбированном ящике?"
Электрики электросети ставили автомат и затягивали клеммы. Полгода назад всего.
А от частых срабатываний не мог он износиться?
22.07.2013 в 09:33:55
ВитяК написал : А от частых срабатываний не мог он износиться?
Если срабатывал по несколько раз в сутки - мог
22.07.2013 в 09:37:03
ksiman написал : Если срабатывал по несколько раз в сутки - мог
Такое бывало, и не раз.
22.07.2013 в 10:51:05
ВитяК написал : Электрики электросети ставили автомат и затягивали клеммы. Полгода назад всего.
Какие материал, тип и сечение проводников? Как оконцованы жилы?
22.07.2013 в 11:18:45
Ну и номинал автомата неплохо-бы знать:)