Необходима помощь Форумчан. Воюем с заказчиком по поводу заземления по поводу Способ заземления металлорукавов. Предложили - При помощи сантехнических хомутов (со стороны металлорукава) проводом типа АПВ-1х4 на заземленный металлический кабельный лоток. Подключение алюминиевого провода к лотку выполнить луженым наконечником. Вроде всё согласовали, на одном объекте сделали. Теперь им не нравиться. Сделали алюминиевым проводом, а не медным, чтобы не было прямого контакта меди и оцинкованного хомута. Заземление производится на улице. Какие нормы и правила можно применить в данном случае. Допускается ли вообще использование алюминия в данном случае ?

0
Glaen21
Glaen21
Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

04.09.2013 в 16:11:16

Здесь можно поискать. http://www.nastmash.ru/catalog/index.php?BID=1&ID=38 Заземляющий проводник либо медь либо сталь. Но алюминием в 4 мм2 - такого не видел и даже не слышал. А зачем Вы с Заком воюете? Пусть с ним Проектировщик воюет. Вам в Проект достаточно посмотреть на наличие реквизитов ГИПа и в путь.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.09.2013 в 16:23:17

falken написал : Допускается ли вообще использование алюминия в данном случае ?

Теоретически- да. см. п.1.7.127. сечением не менее 16 мм кв.

falken написал : Подключение алюминиевого провода к лотку выполнить луженым наконечником.

Вы алюминиевую жилу присуете наконечником ТМЛ ??? :eek:

falken написал : чтобы не было прямого контакта меди и оцинкованного хомута.

И что произойдет при контакте меди с оцинкованными покрытиями?

Паяйте, с бандажом оцинкованной стальной проволокой, медные поводки (ПВ3 ж/з) на металл рукав - не кипятите мозг себе и заказчику.

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

04.09.2013 в 16:44:29

гибким медным проводом только.

3.22. Металлические оболочки проводов и кабелей, брони кабелей, металлические оплетки проводов, а также металлические экраны кабелей должны быть занулены (заземлены) (рис. 3) с двух сторон путем присоединения к ним гибких нулевых защитных (заземляющих) проводников из цветного металла пайкой и подключения их к узлам заземления щитов питания и оборудования. Приложение 8.

к рукаву - пайкой, к заземлению клемой.

3.14. Подключаемые нулевые защитные (заземляющие) проводники из цветных металлов (жилы кабелей и проводов) к узлам заземления приборов, щитов и др. оборудования должны быть оконцованы наконечниками. Приложение 6.

но

Допускается заделывать концы проводников кольцом, при этом многопроволочные медные жилы должны быть облужены.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.09.2013 в 16:46:44

ПPOPAБ написал : И что произойдет при контакте меди с оцинкованными покрытиями?

то же самое, что и при контакте спины кошки со сливочным маслом http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%81_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BC Вселенная аннигилирует, очевидно...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.09.2013 в 16:47:59

ПPOPAБ написал : Вы алюминиевую жилу присуете наконечником ТМЛ ???

присунуть - это несколько иное действо... а опрессовывать алюминий надо наконечниками ТА или ТАМ

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

04.09.2013 в 16:52:53

Alexiy написал : присунуть - это несколько иное действо...

просветили однако

http://otvet.mail.ru/question/49549314

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.09.2013 в 17:16:31

Alexiy написал : присунуть - это несколько иное действо...

Граммар наци негодуэ? :D очепятка- жИ...

Alexiy написал : а опрессовывать алюминий надо наконечниками ТА или ТАМ

Конечно... Одно маленькое "но"- таких наконечников (сечением четыре квадрата) не существует. Крутим колечки и улыбаемся.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.09.2013 в 17:39:59

ПPOPAБ написал : наконечников (сечением четыре квадрата) не существует.

набить отрезками...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.09.2013 в 23:24:34

Alexiy написал : набить отрезками...

ВСН- против. Однако,- всё и как всегда, но мало кто понимает суть происходящего...

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

05.09.2013 в 01:36:08

Alexiy написал : набить отрезками...

Шахидство какое то.......

0