Необходима помощь Форумчан. Воюем с заказчиком по поводу заземления по поводу Способ заземления металлорукавов. Предложили - При помощи сантехнических хомутов (со стороны металлорукава) проводом типа АПВ-1х4 на заземленный металлический кабельный лоток. Подключение алюминиевого провода к лотку выполнить луженым наконечником. Вроде всё согласовали, на одном объекте сделали. Теперь им не нравиться. Сделали алюминиевым проводом, а не медным, чтобы не было прямого контакта меди и оцинкованного хомута. Заземление производится на улице. Какие нормы и правила можно применить в данном случае. Допускается ли вообще использование алюминия в данном случае ?