27.01.2014 в 11:28:06
День добрый! Подскажите мне пожалуйста как мне быть.
Дом кирпичный 9 этажка 1954 года постройки - разводка в стояках обновленна.
Измерил мультиметром напряжение между фазой розетки и краном в ванной и получил ~224V трубы к крану идут полипропилен 3 метра.
Измерил напряжение между фазой розетки на кухне и газовым стояком и получил опять же ~224V
Измерил напряжение между фазой в щитке в общеквартирном тамбуре и дверцой щитка и получил 0 (ноль)
Я так понимаю кто-то в подъезде сделал заземление на стояки?
27.01.2014 в 11:32:27
Настучать в Управляющую компанию, ситуация хреновая, грозит летальным исходом не только Вам. Пусть ищут того кто "землю" в квартире себе создал. В домах с газом зануление раньше не делали, поэтому Ваш щит никуда не подсоединен. Стояк водопроводный металлический?
27.01.2014 в 11:35:08
Rumato написал : Стояк водопроводный металлический?
Да стояк металлический.
Так в доме 10 подъездов. Как они найдут кто заземлился на стояк? (Или это только у меня подъезде надо искать?
Дом находится в "Гольяново" на Алтайской улице.
27.01.2014 в 11:37:37
Так, нумерок дома можно? (Хотя бы в личку) А то может мне уже бежать пора. Черт пойду ка у себя померяю... Домик не мой, уже легче
27.01.2014 в 11:44:55
IceManP написал : Измерил мультиметром напряжение между фазой розетки и краном в ванной и получил ~224V трубы к крану идут полипропилен 3 метра.
Ну нормально
IceManP написал : Измерил напряжение между фазой розетки на кухне и газовым стояком и получил опять же ~224V
верно
IceManP написал : Измерил напряжение между фазой в щитке в общеквартирном тамбуре и дверцой щитка и получил 0 (ноль)
а вот тут косяк. Или замер кривой. Или дверца шкафа под фазным напряжением. Или то место в щитке где вы брали фазу для замера оказалось нулем.
IceManP написал : Я так понимаю кто-то в подъезде сделал заземление на стояки?
Нет. Или вы сами не поняли что намерили.
27.01.2014 в 11:49:13
У мультиметра, входное сопротивление 10мОм. У водопроводной воды сопротивление гораздо меньше. Вода не везде идет по пластиковой трубе. Где то имеет контакт с землей. Вот и получается, что между фазой в розетке и краном будет 220. Так и должно быть. Газовая труба... кто то из соседей мог подключить плиту с электророзжигом через шланг с внешней оплеткой "на прямок" - без изолирующей втулки. Хотя и без этого сопротивление всевозможных закрашенных черт знает чем вставок на газовой трубе, меньше чем 10 мОм. А вот в щитке... разобраться надо.
27.01.2014 в 11:52:21
IceManP, вы фазу-то каким образом определяете?
27.01.2014 в 11:57:16
Solovey Тестером без батарейки фазу в щитке брал с автомата своего
27.01.2014 в 12:03:54
IceManP написал : Тестером без батарейки фазу в щитке брал с автомата своего
Не понял. Вот в щитке есть где-то рабочий ноль, а где-то фаза. Как вы фазу от нуля отличаете?
Первое что на ум приходит после этих 2х фрааз
IceManP написал : фазу в щитке брал с автомата своего
IceManP написал : Измерил напряжение между фазой в щитке в общеквартирном тамбуре и дверцой щитка и получил 0 (ноль)
это то что ваши автоматы вероятно рвут ноль. Либо на корпусе щитка фаза, но это мне менее вероятным кажется.
Тогда сразу вопрос вдогонку: как определяете где фаза в розетке?
27.01.2014 в 12:11:25
IceManP написал : Я так понимаю
1 – какого Вы полезли с какими-то измерениями если в этом не понимаете!!! 2 – если Вас убьет – это ладно. Но соседи тут причем!!! 3 – все работы начинаются с индикатора (с неоновой лампой) 4 – почему в тестере нет батарейки? Если он старых годов лучше и не берите его в руки (сложнее компьютера, думать надо)
IceManP написал : Подскажите мне пожалуйста как мне быть.
Что Вы решили узнать. На словах, руками не чего не трогаем.
27.01.2014 в 12:12:43
Solovey написал : Не понял. Вот в щитке есть где-то рабочий ноль, а где-то фаза. Как вы фазу от нуля отличаете?
Первое что на ум приходит после этих 2х фрааз
это то что ваши автоматы вероятно рвут ноль. Либо на корпусе щитка фаза, но это мне менее вероятным кажется.
Тогда сразу вопрос вдогонку: как определяете где фаза в розетке?
ФАЗУ в розетки проверял отверткой без батарейки там нить светится когда фаза В щитке фазу не проверял - подсоединял мультиметр к контактам на автомат и к дверце щитка показывает ~ 0 В щитке также подсоединял к шине от которой нули отходят на квартиру и к дверце тоже показывает ~ 0
27.01.2014 в 12:15:13
Bladiclab написал : 3 – все работы начинаются с индикатора (с неоновой лампой)
они же запрещены
Сейчас вроде разрешены исключительно двухполюсные индикаторы напряжения, а все эти отвертки с лампочками которые пальцем держать надо вне закона???
IceManP написал : ФАЗУ в розетки проверял отверткой без батарейки там нить светится когда фаза В щитке фазу не проверял - подсоединял мультиметр к контактам на автомат и к дверце щитка показывает ~ 0
В щитке также подсоединял к шине от которой нули отходят на квартиру и к дверце тоже показывает ~ 0
Моя версия что у вас в щитке автоматы рвут ноль, а не фазу мне теперь кажется еще более вероятной.
Надо в этом убедиться теперь. Что же реально у вас в щитке на автоматах: ноль или фаза.
27.01.2014 в 12:20:36
Bladiclab написал : 1 – какого Вы полезли с какими-то измерениями если в этом не понимаете!!! 2 – если Вас убьет – это ладно. Но соседи тут причем!!! 3 – все работы начинаются с индикатора (с неоновой лампой) 4 – почему в тестере нет батарейки? Если он старых годов лучше и не берите его в руки (сложнее компьютера, думать надо)
Что Вы решили узнать. На словах, руками не чего не трогаем.
Solovey написал : Моя версия что у вас в щитке автоматы рвут ноль, а не фазу мне теперь кажется еще более вероятной.
Надо в этом убедиться теперь. Что же реально у вас в щитке на автоматах: ноль или фаза.
Года два назад у меня в щитке на моей шине нулевой отгорел контакт моей проводки старой. ( вроде фаза то не отгорает?)
Сегодня вечером приду домой сфотографирую свой щиток.
27.01.2014 в 12:24:12
IceManP написал : Измерил мультиметром напряжение между фазой розетки и краном в ванной и получил ~224V трубы к крану идут полипропилен 3 метра.
А вы там сколько хотели получить?
Пора запретить продавать мультики и фазоуказатели не пойми кому... намеряют хрен пойми чего и панику начинают разводить... тьфу короче!
Bladiclab написал : 1 – какого Вы полезли с какими-то измерениями если в этом не понимаете!!!
+1
27.01.2014 в 12:26:12
Solovey написал : они же запрещены
На производстве согласен. А в быту нет. Главное помнить, что однополюсный индикатор (с неонкой) и на наводящие напряжение реагирует.
IceManP написал : А по вашему как жить то
Для начала спросить, что и как проверить. Типа у меня есть вот это.
IceManP написал : Я имел ввиду тестер у меня не тот который что на нули что на фазе светится (только на фазе ярче и при замыкании на себе тоже светится)
Скиньте фото сего девайса.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу