Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.01.2014 в 12:15:13

Bladiclab написал : 3 – все работы начинаются с индикатора (с неоновой лампой)

они же запрещены

Сейчас вроде разрешены исключительно двухполюсные индикаторы напряжения, а все эти отвертки с лампочками которые пальцем держать надо вне закона???

IceManP написал : ФАЗУ в розетки проверял отверткой без батарейки там нить светится когда фаза В щитке фазу не проверял - подсоединял мультиметр к контактам на автомат и к дверце щитка показывает ~ 0
В щитке также подсоединял к шине от которой нули отходят на квартиру и к дверце тоже показывает ~ 0

Моя версия что у вас в щитке автоматы рвут ноль, а не фазу мне теперь кажется еще более вероятной.
Надо в этом убедиться теперь. Что же реально у вас в щитке на автоматах: ноль или фаза.

0
IceManP
IceManP
Местный

Регистрация: 21.08.2009

Москва

Сообщений: 266

27.01.2014 в 12:20:36

Bladiclab написал : 1 – какого Вы полезли с какими-то измерениями если в этом не понимаете!!! 2 – если Вас убьет – это ладно. Но соседи тут причем!!! 3 – все работы начинаются с индикатора (с неоновой лампой) 4 – почему в тестере нет батарейки? Если он старых годов лучше и не берите его в руки (сложнее компьютера, думать надо)

Что Вы решили узнать. На словах, руками не чего не трогаем.

  1. А по вашему как жить то - ну не знаем че там да как ну и спим спокойно? Я для этого измерял что-бы здесь мне объяснили все ли нормально или нет.
  2. А чего это меня убить то должно? Неужели можно чето сотворить с мультиметром чтобы меня убило? (один конец провода в розетку другой на газовый стояк - чего тут опасного - если там опасно то уже я бы не мерял наверное поздно было бы)
  3. Ну так они с индикатора то и начинались.
  4. Я имел ввиду тестер у меня не тот который что на нули что на фазе светится (только на фазе ярче и при замыкании на себе тоже светится)

Solovey написал : Моя версия что у вас в щитке автоматы рвут ноль, а не фазу мне теперь кажется еще более вероятной.
Надо в этом убедиться теперь. Что же реально у вас в щитке на автоматах: ноль или фаза.

Года два назад у меня в щитке на моей шине нулевой отгорел контакт моей проводки старой. ( вроде фаза то не отгорает?)

Сегодня вечером приду домой сфотографирую свой щиток.

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7148

27.01.2014 в 12:24:12

IceManP написал : Измерил мультиметром напряжение между фазой розетки и краном в ванной и получил ~224V трубы к крану идут полипропилен 3 метра.

А вы там сколько хотели получить?

Пора запретить продавать мультики и фазоуказатели не пойми кому... намеряют хрен пойми чего и панику начинают разводить... тьфу короче!

Bladiclab написал : 1 – какого Вы полезли с какими-то измерениями если в этом не понимаете!!!

+1

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

27.01.2014 в 12:26:12

Solovey написал : они же запрещены

На производстве согласен. А в быту нет. Главное помнить, что однополюсный индикатор (с неонкой) и на наводящие напряжение реагирует.

IceManP написал : А по вашему как жить то

Для начала спросить, что и как проверить. Типа у меня есть вот это.

IceManP написал : Я имел ввиду тестер у меня не тот который что на нули что на фазе светится (только на фазе ярче и при замыкании на себе тоже светится)

Скиньте фото сего девайса.

0
IceManP
IceManP
Местный

Регистрация: 21.08.2009

Москва

Сообщений: 266

27.01.2014 в 12:32:12

Хорошо .

Спрашиваю. Что и как я могу проверить у себя в квартире по электрике. У меня есть Цифровой мультиметр Mastech MS8229 http://www.mastech.ru/catalog/mult/ms8229.html

haramamburu написал : А вы там сколько хотели получить?

Пора запретить продавать мультики и фазоуказатели не пойми кому... намеряют хрен пойми чего и панику начинают разводить... тьфу короче!

+1

Панику я не разводил, а задал вопрос все ли нормально?

Bladiclab написал : 1 – какого Вы полезли с какими-то измерениями если в этом не понимаете!!!

А кто мне гарантирует что у меня дома с электрикой все нормально -кроме меня самого?

спасение утопающего - дело рук самого утопающего.

0
volchenok
volchenok
Эксперт

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

27.01.2014 в 12:41:20

Как найдут "заземленца"?по сути просто,по очереди отключая каждый подьезд,а там и поквартирно.

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

27.01.2014 в 12:42:42

IceManP написал : Что и как я могу проверить у себя в квартире по электрике.

Ну, вот другое дело. Им можно многое. Например, замерить напряжение в розетке. Хоть он и наворочен, а состояние проводки Вы им не узнаете, нужен мегомметр. Вы хотите научиться, для начала им так понял пользоваться.

IceManP написал : А кто мне гарантирует что у меня дома с электрикой все нормально -кроме меня самого?

Деньги. Нанимаете лабораторию, и Вам всю электрику квартиры разложат по полочкам. Можно по частям, например, проверить для начала сопротивление изоляции силовых линий квартиры. В ЖЭКе мегер должен быть всегда.

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.01.2014 в 12:43:27

volchenok написал : Как найдут "заземленца"?по сути просто,по очереди отключая каждый подьезд,а там и поквартирно.

с чего вы взяли что он есть???

IceManP написал : Года два назад у меня в щитке на моей шине нулевой отгорел контакт моей проводки старой. ( вроде фаза то не отгорает?)

Отгорает все что угодно.

0
Alex001
Alex001
Новичок

Регистрация: 18.04.2013

Москва

Сообщений: 14

27.01.2014 в 13:07:00

IceManP написал : День добрый! Подскажите мне пожалуйста как мне быть.

Дом кирпичный 9 этажка 1954 года постройки - разводка в стояках обновленна.

Измерил мультиметром напряжение между фазой розетки и краном в ванной и получил ~224V трубы к крану идут полипропилен 3 метра.

Измерил напряжение между фазой розетки на кухне и газовым стояком и получил опять же ~224V

Измерил напряжение между фазой в щитке в общеквартирном тамбуре и дверцой щитка и получил 0 (ноль)

Я так понимаю кто-то в подъезде сделал заземление на стояки?

Так и должно быть. Газовые и водопроводные трубы заземлены. А заземление на стояке можно определить только с помощью разницы потенциалов между чистой землей и измеряемой конструкцией.

0
IceManP
IceManP
Местный

Регистрация: 21.08.2009

Москва

Сообщений: 266

27.01.2014 в 13:12:12

Bladiclab написал : Ну, вот другое дело. Им можно многое. Например, замерить напряжение в розетке. Хоть он и наворочен, а состояние проводки Вы им не узнаете, нужен мегомметр. Вы хотите научиться, для начала им так понял пользоваться.

Деньги. Нанимаете лабораторию, и Вам всю электрику квартиры разложат по полочкам. Можно по частям, например, проверить для начала сопротивление изоляции силовых линий квартиры. В ЖЭКе мегер должен быть всегда.

Я хочу понять все ли у меня в квартире нормально с электрикой. Для этого и взял у знакомого мультиметр. А к этим измерениям меня натолкнула тема http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=173879

Нанимать лабораторию - больно дорого. Да и где гарантия что они все нормально намеряют. Вон читаю блог CS-CS так он офигевает какие ему проекты щитов присылают.

И Вы как хотите, но в моем понимании не должно быть НОЛЯ на стояках (газа и водоснобжения). Или получается, что фазу я могу брать от щитка, а ноль от любого стояка?

Я конечно извиняюсь если глупость сморозил, но пока я вижу так. Растолкуйте если не прав.

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.01.2014 в 13:15:45

IceManP написал : И Вы как хотите, но в моем понимании не должно быть НОЛЯ на стояках (газа и водоснобжения).

Вот в этом месте вы и ошибаетесь. Стояки должны быть подключены к общедомовой СУП. Ноль на стояках - это правильно. А вот если бы на стояках оказалась фаза - караул...

0