18.02.2014 в 20:27:52
Ну что, господа!
Не откладывая дела в долгий ящик, я прогулялся в магазинчик и прикупил ADC-0111-40, средства на закупку которого были собраны "всем миром" тут:
Первый результат: чуда не произошло :(, но прогресс есть :) Время отключения при скачке 200->400В стабильно 20мс независимо от полярности полупериода, в который произошел скачок.
п.с.
Аналогичные темы:
Другие темы по вопросам защиты техники от пере/недонапряжений:
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
18.02.2014 в 20:41:51
Kamikaze, формально 10мс и не обещано, в табличке написано "минимальная скорость отключения 0,01с" плюс следующей строчкой идёт "доп.задержка отключения (правда ещё загадочная здёздочка имеется) 0,005-600 с" итого минимум 15мс. Откуда про 10мс разговор зашёл тогда?
18.02.2014 в 20:43:22
Очень оперативно :) От устройства такого уровня чуда ожидать и не стоило. Но и 20мс - очень достойно, тем более по обоим полупериодам
18.02.2014 в 20:49:45
exorcist написал : итого минимум 15мс
Ну где-то так и есть до момента размыкания контактов.
exorcist написал : Откуда про 10мс разговор зашёл тогда?
"Слона-то я и не приметил" (доп. задержку).
ksiman написал : Но и 20мс - очень достойно, тем более по обоим полупериодам
Ага. С большим запасом достаточно для защиты подавляющего большинства техники.
ksiman написал : Очень оперативно
:yu
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
18.02.2014 в 20:57:10
Точность измерения напряжения: отклонение от показаний 87-го Флюка в диапазоне 200-250В - не более 1В В диапазоне 100-200В на пару-тройку вольт занижает. Ниже 90В "проваливается" напряжение питания "мозгов", падает яркость индикатора и появляется "волна" от динамической индикации, стало быть, просаживается и ИОН, соответственно, начинает врать в плюс до 10-20В, пока при 50-60В не вырубается. В диапазоне 250-400В погрешность 2-3В Выше 400В вольтметр как бы "упирается", с ростом входного напряжения до 460В показания медленно ползут до 420В.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
18.02.2014 в 21:00:32
Kamikaze написал : Выше 400В вольтметр как бы "упирается", с ростом входного напряжения до 460В показания медленно ползут до 420В.
Очевидно на пиках АЦП входит в ограничение ;)
18.02.2014 в 21:01:04
Точно.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
18.02.2014 в 23:30:25
Прогрузка этого РН номинальным током 40А дала удручающий результат. Падение напряжения чуть больше 200мВ. У предыдущего аутсайдера, Volter VC-01-40 было 160-170мВ. Буквально через 5 минут "запахло жареным". Реальный рабочий ток нагрузки Adecs ADC-0111-40 - не более 16А.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
18.02.2014 в 23:33:49
Тест на помехоустойчивость искрением конденсатором 0,47мкФ по входным клеммам Adecs ADC-0111-40 прошло успешно, без сбоев.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
18.02.2014 в 23:35:30
Тест на стойкость к радиочастотным полям с помощью FRS-уоки-токи мощностью 4Вт показал неплохой результат: РН "глючит" при приближении антенны радейки на 150-200мм.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
19.02.2014 в 01:59:11
Как у сабжа обстоят дела с измерением тока при малых нагрузках? В отзывах к Диджитопу народ жаловался, что при токах до 1 Ампера показания крайне недостоверные. Хотя, оба производителя ничего и не обещают: диапазон измерений по инструкции от 1 Ампера. Просто есть надежда, раз уж они туда пентиум четырехъядерный запихнули, измерения будут поточнее.
Kamikaze написал : Прогрузка этого РН номинальным током 40А дала удручающий результат. Падение напряжения чуть больше 200мВ. У предыдущего аутсайдера, Volter VC-01-40 было 160-170мВ. Буквально через 5 минут "запахло жареным". Реальный рабочий ток нагрузки Adecs ADC-0111-40 - не более 16А.
Сильно нагрелся? Дошло дело до отключения по температуре?
Еще вопрос: если пойти на вскрытие прибора, ведь можно к нему прицепить внешний контактор, причем с сохранением функций измерения? Я правильно понимаю?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.