Аватар пользователя
К.З.

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 150

11.08.2014 в 15:18:18

Возможно ерундой маюсь, просто накипело немного. Коллеги, подскажите какими такими простыми словами можно объяснить что такое УЗО и зачем оно нужно и чем оно лучше автомата. Начинаю рассказывать, или путаюсь или ухожу в технические дебри, со стороны наверное кажется - хочу какую-то хрень втюхать. Я жене не могу толком этого разъяснить. Прямо вот конкретно короткие понятные и простые фразы. Спасибо.

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

11.08.2014 в 15:23:47

Я объясняю это примерно такими словами: Это такая штука, которая чувствует, что вас бьет током и мгновенно отключает напряжение. Все. Достаточно.

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

11.08.2014 в 15:24:27

А зачем это жене объяснять?

0
Аватар пользователя
К.З.

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 150

11.08.2014 в 15:29:59

тренировка перед клиентами, проверка способностей ) она меня слушать не стала, не приставай со своими железками

На работе есть кухня и столовая. Все ТЭНы, мармиты плиты всё через УЗО. Все оборудование обслуживает другая организация (я только сети). Время от времени тэны подгорают УЗО отключаются. Они приезжают и втихаря меняют УЗО на автоматы "всё же заработало". Оказалось трудно объяснить начальнице столовой чем УЗО отличается от автомата и почему это так важно "а у нас раньше везде так было и ничего"

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

11.08.2014 в 15:31:41

Оно не лучше автомата, это просто функционально разные вещи.

0
Аватар пользователя
К.З.

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 150

11.08.2014 в 15:38:25

не придирайся к словам, я же сказал что я объясняться не умею ) ну не УЗО, пусть будет диф или связка автомат-узо

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.08.2014 в 15:38:42

УЗО сравнивает, сколько тока ушло и сколько вернулось. Если разность (ушло-пришло) не равно нулю, значит где-то в электрической цепи утечка тока, и УЗО отключает такую цепь Обладает высокой чувствительностью и потому защищает от прямого прикосновения (к оголённым токоведущим частям) и от косвенного (при пробое на корпус оборудования)

0
Аватар пользователя
К.З.

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 150

11.08.2014 в 15:47:27

это сложно, это надо чтобы в человеке хоть что-то технического было

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

11.08.2014 в 15:50:04

К.З. написал : она меня слушать не стала, не приставай со своими железками

и правильно.

К.З. написал : Все ТЭНы, мармиты плиты всё через УЗО.

С ТЭНами не так просто. У них может быть и у исправных приличная утечка. Утечка уменьшается, если прокалить. И если прибор подключен стационарно (не вилкой), и есть надежное заземление, и стоят исправные автоматы и их характеристика соответствует ожидаемому току короткого замыкания - УЗО не обязательно, т.к. при косвенном прикосновении первичную защиту обеспечивает автомат

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4617

11.08.2014 в 15:50:08

К.З. написал : Прямо вот конкретно короткие понятные и простые фразы.

УЗО защитит, если:

  1. Человек прикоснулся к голой фазе, что может привести к остановке сердца;
  2. Если на кабеле испортилась изоляция, что может привести к пожару.

Автомат защитит, если:

  1. Произошла перегрузка, что чревато перегревом провода и сгоранием его изоляции;
  2. Произошло короткой замыкание, что чревато пожаром.

Разница между УЗО и автоматом в том, что они срабатывают при разных авариях, а не при одних и тех же.

Если надо объяснить механизм работы УЗО, то так: УЗО сравнивает, сколько тока ушло на нагрузку и сколько вернулось обратно. Разница этих токов - это то, что ушло через плохую изоляцию или на человека, попавшего под напряжение.

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

11.08.2014 в 15:51:48

К.З.,Скажите, что это такая штука, которая чувствует, что где-то у провода изоляция протерлась и повара может током убить, а отвечать будет она, заведующая

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

11.08.2014 в 15:55:33

Из своего (с) Как же работает УЗО? Что за волшебный аппарат такой, как может он понять, что возникла утечка электротока?

При нормальной проводке, при отсутствии утечек тока весь ток протекающий через фазный провод, протекает также и через провод нулевой. Нет дифференциального тока (т.е. нет утечки тока через проводник PE, арматуру здания, сырой пол или человека) – УЗО стоит и не шелохнётся. Появляется утечка свыше номинала УЗО – исполнительный механизм УЗО приводится в работу и почти мгновенно размыкает электрическую цепь. Т.е. УЗО постоянно сравнивает ток проходящий по его фазным контактам и ток по контактам нулевой группы.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

11.08.2014 в 16:00:36

Костян челяб написал : А зачем это жене объяснять?

Отчитаться по затратам.:) УЗО - вещь не дешёвая.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

11.08.2014 в 16:05:02

К.З. написал : что такое УЗО

представим трубу, в ней течет вода, сколько вошло - столько и вышло, если в трубе дыра - то вода утекает куда не надо. УЗО - такая штука, которая чувствует утечку "воды" измеряя сколько вошло в трубу и сколько вышло, если не совпадает - отключает "воду" в трубе.

К.З. написал : и зачем оно нужно

Если вы схватились за провод и нет УЗО - Вы труп, если есть УЗО Вас легко дернуло и Вы живы. Провод может касаться корпуса - корпус не заземлен. Нет УЗО - схватились = труп.

К.З. написал : и чем оно лучше автомата.

Провод касается корпуса (в ТЭНе например). Корпус заземлен. Нет УЗО - искрит, провод или контакт нагревается и рано или поздно - пожар. для автомата ток недостаточный - не отключается. А если есть УЗО = нет пожара.

Провод конкретно попал на заземленный корпус. Заземление плохое = слабое. Или автомат с перебором. Автомат не отключился - на корпусе напряжение, не 220, но достаточное, что если Вы схватились = труп. Есть УЗО - Вы живы, Узо отключит напряжение.

Так пойдет?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

11.08.2014 в 16:11:25

Викторыч написал : повара может током убить, а отвечать будет она, заведующая

В идеале заменить отвечать на сидеть. Но не поверит.