_vetka_
_vetka_
Новичок

Регистрация: 15.08.2014

Хмельницкий

Сообщений: 6

15.08.2014 в 11:14:43

Здравствуйте. Прошу покритиковать схему щита однокомнатной квартиры в новострое.

0
Вложение
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9121

15.08.2014 в 11:30:56

_vetka_ написал : Здравствуйте.

Добрый день.

_vetka_ написал : покритиковать схему щита

Духовой шкаф - прямое подключение?А поджиг плиты куда подключается? Нет сечений и маркировки кабеля,а без них понять адекватность номиналов ... Одно УЗО - это принцип,бюджет или... ?

0

И это пройдёт ...

_vetka_
_vetka_
Новичок

Регистрация: 15.08.2014

Хмельницкий

Сообщений: 6

15.08.2014 в 11:40:47

serj12 написал : Духовой шкаф - прямое подключение?А поджиг плиты куда подключается?

поджиг плиты там же, думаю будет на клемах духового шкафа

serj12 написал : Нет сечений и маркировки кабеля,а без них понять адекватность номиналов ...

Духовой шкаф - ВВГнгд 3х4, розетки - ВВГнгд 3х2,5, освещение - ВВГнгд 3х1,5

serj12 написал : Одно УЗО - это принцип,бюджет или... ?

Бюджет, но буду рад услышать предложения по усовершенствованию схемы. Ограничение только в размере щита, уже установлен на 24 модуля Hager

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

15.08.2014 в 12:40:59

_vetka_ написал : поджиг плиты там же, думаю будет на клемах духового шкафа

Не место ему там. Для электроподжига плиты своя розетка - можно думаю от группы розеток фартука (кухни) запитать ее.

  • свет бы я тоже под реле напряжения спрятал
  • одно УЗО на все - уже хорошо. А 2 штуки и поделить между ними нагрузку будет еще лучше
  • зачем для духовки 3*4? Точно знаете уже что будет такой монстр? Обычным духовкам в 98% случаев наверное хватает розетки на 16А (кабель 3*2.5 + автомат 16А)
0
_vetka_
_vetka_
Новичок

Регистрация: 15.08.2014

Хмельницкий

Сообщений: 6

15.08.2014 в 13:23:44

Solovey написал :

  • свет бы я тоже под реле напряжения спрятал

ок

Solovey написал :

  • зачем для духовки 3*4? Точно знаете уже что будет такой монстр? Обычным духовкам в 98% случаев наверное хватает розетки на 16А (кабель 3*2.5 + автомат 16А)

кабель уже проложен...

Ещё несколько вопросов:

  1. Принципиальна ли х-ка В автоматов на освещение?
  2. Тип УЗО А или АС? а то все предлагают АС...
  3. Если выбирать между Hager и Eaton, что лучше брать?
0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

15.08.2014 в 13:49:52

А на площадке установлен только автомат, или счетчик тоже?

0
_vetka_
_vetka_
Новичок

Регистрация: 15.08.2014

Хмельницкий

Сообщений: 6

15.08.2014 в 13:54:26

Shturman1 написал : А на площадке установлен только автомат, или счетчик тоже?

Только автомат, счетчик в квартире.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

15.08.2014 в 13:54:31

_vetka_ написал :

  1. Принципиальна ли х-ка В автоматов на освещение?

ИМХО в вашем случае не принципиально

_vetka_ написал : Тип УЗО А или АС?

Как бы тип А лучше считаеться так как реагирует и на выпрямленный пульсирующий ток.

Я бы тоже рекомендовал установить хотя бы два УЗО, потомучто при сработке одного единственного УЗО вы вообще останетесь без розеток а если УЗО будет два то часть розеток останеться в работе.

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

15.08.2014 в 13:57:45

Злостные ошибки: 1) Освещение санузла и балкона без УЗО? 2) Зачем объединять по освещению саунузел и коридор? 3) Духовой шкаф на 6 кВт и подключён кабелем 3*4 без розеток-вилок? Иначе как объяснить номинал защиты в C25. Может мало показалось?

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

15.08.2014 в 13:58:28

_vetka_ написал : Только автомат, счетчик в квартире.

Хм-м-м-м, тогда вызывает сомнение возможно ли в щиток на 24 модуля поставить счетчик да ещё и всю модульку которая у вас на схеме. Или щиток у вас с отсеком для счетчика?

0
_vetka_
_vetka_
Новичок

Регистрация: 15.08.2014

Хмельницкий

Сообщений: 6

15.08.2014 в 14:03:03

Shturman1 написал : Хм-м-м-м, тогда вызывает сомнение то возможно ли в щиток на 24 модуля поставить счетчик да ещё и всю модульку которая у вас на схеме. Или щиток у вас с отсеком для счетчика?

Нет, счетчик вместе с модулькой. Все что на схеме как раз в 24м станет.

Shturman1 написал : Я бы тоже рекомендовал установить хотя бы два УЗО, потомучто при сработке одного единственного УЗО вы вообще останетесь без розеток а если УЗО будет два то часть розеток останеться в работе.

Тогда нужно что-нибудь выбросить из схемы, так как места мало. Наверное вводной... или?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.