04.12.2014 в 20:22:08

Кому не лень проверьте на ошибки. Нужен ли рубильник 3р+n или ноль не рвать, как в лестничном рубильнике? Правильно будет завести многожильным 5х6? Варка стационарно стоит, критично не использовать диф. защиту? Постарался поровнее нагрузить фазы. Использую на фазы А и С УЗО в 40А, а на фазу В - 63А, можно так? Сечение проводов?

0
Вложение
Аватар пользователя
voltel

Местный

Регистрация: 02.04.2013

Екатеринбург

Сообщений: 170

04.12.2014 в 21:37:22

Зачем рубильник на 100А? Чем на 32 ампера не нравится?
Смысла в дифе после рубильника нет, там нужно либо селективное УЗО, либо убрать совсем. Потому как если диф на 30мА будет, то вырубаться будет одновременно с нижестоящими УЗО.

И еще зачем УЗО с\у и холодильник, если после них по одному автомату. Проще уж дифы тогда использовать.

0
Аватар пользователя
csv

Местный

Регистрация: 12.03.2014

Мурманск

Сообщений: 399

04.12.2014 в 22:00:55

voltel написал : Проще уж дифы тогда использовать.

Не проще, смотря что с финансами, мне уже недавно хорошо доказали что узо + автомат куда дешевле чем диф.

Alex_Kov написал : Кому не лень проверьте на ошибки.

И так, мое имхо:

  • диф после рубильники заменить узо на 100ма, необходимо обеспечить селективность, да и под ввод в качестве противопожарного узо, но я бы вообще убрал бы.
  • ввод идет шестерка, почему разводка в щите десяткой? нет смысла, сделать так же шестеркой
  • как минимум 3 кондишена я раскидал бы каждый на фазу,
  • что вы подразумевали под рубильником c25a?! обычный 3p+1 автомат? если это, то лучше поставить на 32 ампера категории C, а автоматы по линиям категории B, иначе при вылете автомата на линии при КЗ вырубиться и вводной, очень не удобно будет, и если сделаете так, то можно будет узо ставить везде на 40а, если оно дешевле чем на 63а. Если вы реально подразумевали рубильник, то узо фазы А и B не защищены, по причине большего суммарного номинала автомат после них, придется либо увеличивать количество узо, либо отдельными автоматами защищать непосредственно УЗО, не уверен что так кто-то делает.
0
Аватар пользователя
Alex_Kov

Местный

Регистрация: 08.04.2009

Москва

Сообщений: 451

04.12.2014 в 22:09:13

voltel написал : Зачем рубильник на 100А? Чем на 32 ампера не нравится? Смысла в дифе после рубильника нет, там нужно либо селективное УЗО, либо убрать совсем. Потому как если диф на 30мА будет, то вырубаться будет одновременно с нижестоящими УЗО.

Специально пометил что это этажный щиток. Мнения о том можно ли менять хозяйство УК или нет разделились на форуме. Я присоединяюсь ко второй группе. Извиняюсь, забыл указать, что в этажном ДИФе отсечка 100мА. УЗО+автомат вместо ДИФа во-первых из экономии, во-вторых провел аналогию с видеодвойкой из совка, у которой ломается что-то одно, а менять надо всю :)

0
Аватар пользователя
csv

Местный

Регистрация: 12.03.2014

Мурманск

Сообщений: 399

04.12.2014 в 22:15:17

Alex_Kov написал : Извиняюсь, забыл указать, что в этажном ДИФе отсечка 100мА.

Сойдет, но все равно номинал бы повыше. На 32a бы.

0
Аватар пользователя
Alex_Kov

Местный

Регистрация: 08.04.2009

Москва

Сообщений: 451

04.12.2014 в 22:22:59

csv написал : ввод идет шестерка, почему разводка в щите десяткой? нет смысла, сделать так же шестеркой

Если оставляю УЗО 63А к нему 6-кой?

csv написал : как минимум 3 кондишена я раскидал бы каждый на фазу,

это можно:)

csv написал : что вы подразумевали под рубильником c25a?

Рубильник. Защита УЗО будет ДИФом в этажном щите, нет? Его трогать не собираюсь, не хочется потом с УК общаться. Суммарно автоматы после УЗО никогда не будут нагружены полностью.

0
Аватар пользователя
csv

Местный

Регистрация: 12.03.2014

Мурманск

Сообщений: 399

04.12.2014 в 23:15:37

Alex_Kov написал : Защита УЗО будет ДИФом в этажном щите, нет?

Ну в принципе да, забыл про него совсем. Только кто дает гарантию,раз все что в этажном щите принадлежит УК, что УК там что нибудь самовольно не поменяет, не "отмодернизирует" так сказать, после чего УЗО перестанет быть под корректной защитой.

0
Аватар пользователя
Alex_Kov

Местный

Регистрация: 08.04.2009

Москва

Сообщений: 451

04.12.2014 в 23:21:40

csv написал : Ну в принципе да, забыл про него совсем. Только кто дает гарантию,раз все что в этажном щите принадлежит УК, что УК там что нибудь самовольно не поменяет, не "отмодернизирует" так сказать, после чего УЗО перестанет быть под корректной защитой.

ну, у нас в стране никто ничего не гарантирует...

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

05.12.2014 в 01:50:15

csv написал : Сойдет, но все равно номинал бы повыше. На 32a бы.

3ф 32А? Не сильно жирно?

0
Аватар пользователя
csv

Местный

Регистрация: 12.03.2014

Мурманск

Сообщений: 399

05.12.2014 в 09:35:45

Johnny написал : 3ф 32А? Не сильно жирно?

А на кой тогда там вообще шестерка на вводе? при подключении варочной к 2-3 фазам можно было бы и на 4 сэкономить в таком случае. Если только 25а как ограничитель мощности.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.12.2014 в 10:32:31

csv написал : Если только 25а как ограничитель мощности.

Есть подозрение ещё на какие-то функции?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.12.2014 в 10:50:13

Alex_Kov написал : Если оставляю УЗО 63А

у вас на вводе диф 25А!!! Ставьте УЗО номиналом 25А и не парьтесь. Ну хотите безумного запаса - ставьте УЗО номиналом 40А. 63А УЗО - это уже маразм. Хотя если все поставить на 63А - хоть симпатичное единообразие получится

У вас внутри щитка разводка и 6 квадрат и 10 квадрат, и даже 2.5 квадрата.... У вас вводной автомат 25А - фигачьте все шестеркой и не выдумывайте.

0
Аватар пользователя
csv

Местный

Регистрация: 12.03.2014

Мурманск

Сообщений: 399

05.12.2014 в 12:33:41

avmal написал : Есть подозрение ещё на какие-то функции?

Ага, защита вводного кабеля в квартиру.

0
Аватар пользователя
ForwardLook

Местный

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

05.12.2014 в 16:29:34

Вы бы сказали для начала какая у вас выделенная мощность и какой кабель заходит в квартиру. Скорее всего у вас выделено 15 киловатт раз этажный диффавтомат на 25 ампер.

Alex_Kov написал : Нужен ли рубильник 3р+n или ноль не рвать, как в лестничном рубильнике? Правильно будет завести многожильным 5х6? Варка стационарно стоит, критично не использовать диф. защиту? Постарался поровнее нагрузить фазы. Использую на фазы А и С УЗО в 40А, а на фазу В - 63А, можно так? Сечение проводов?

Alex_Kov написал : Нужен ли рубильник 3р+n или ноль не рвать, как в лестничном рубильнике?

Ради паранойи лучше ноль рвать. 4-полюсным рубильником или 4-полюсным автоматом (имхо) не принципиально.

Alex_Kov написал : Правильно будет завести многожильным 5х6?

Куда вы хотите вести многожильным ? Многожилу временами используют для разводки внутри щита. Прокладка стационарного кабеля до квартиры и по квартире ВВГ или NYM которые моножильны :)

Если у вас 25 ампер на каждую фазу, то разводку внутри щита можно делать проводом 4 мм2.

Alex_Kov написал : Постарался поровнее нагрузить фазы. Использую на фазы А и С УЗО в 40А, а на фазу В - 63А, можно так?

Все УЗО на 40 ампер, хотя и 25 ампер допустимы.

Alex_Kov написал : Варка стационарно стоит, критично не использовать диф. защиту?

Сэкономить хотите на 3-фазном УЗО ? Или другие причины ? Варочную панель уже выбрали ? Мощность знаете ? Если 2-комфорочная панель, то она легко идет однофазная на 16 ампер и идет с вилкой в обычную 16 амперную розетку.

По поводу 2-пар УЗО+автомат для санузла и холодильника - проще поставить по диффаатомату раз под узо 1 автомат.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

05.12.2014 в 16:39:25

ForwardLook написал : Куда вы хотите вести многожильным ?

Кабель 5х6 - многожильный :)

0