Добрый день уважаемые участники дискуссии:) Собрался переделать щиток в двушке 60 года, хрущевке. Сейчас щиток выглядит следующим образом:
По порядку: в квартиру приходит два провода, подключенные к счетчику, далее двухполюсный автомат на 40 А, далее автомат 25А (варочная панель, 7 кВт, медь 3х4), автомат 16А (спальня, три розетки, медь 3х2.5), автомат 16А (зал, темнушка, 12 розеток, медь 3х2.5), автомат 25А (кухня (холодильник, духовой шкаф,микроволновка, чайник), коридор, ванная (стиралка и накопительный бойлер, плюсом маленький теплый пол 200Вт) на все медь 3х2.5), коробка на 12 модулей, с занулением провода заземления.
Хочу реализовать следующую схему подключения, в щитке на 24 модуля:
1.счетчик 2.двухполюсный вводной автомат на 40А
- УЗМ 51М 4.ВАР М01 5.автомат на 25А на варочную панель
- автомат на спальню 16А
- автомат на зал и темнушку 16А
8.автомат на коридор 16А - автомат 16А на кухню
- автомат в резерве 16А в будущем на кондиционер
- и 12 резерв
- Автомат 16А на ванную и узо
- УЗО на ванную 25А (10 или 30мА) Разводка по щитку медью 4 квадрата,с применением НШВИ.
Отсюда ряд вопросов))Все ли нарисовал верно? автоматы по мощности везде подобрал правильно?Верно ли подключил УЗО при занулении? рекомендации по использованному оборудованию?Замечания и предложения?
Заранее всем спасибо, буду рад любой полезной рекомендации))