Аватар пользователя
andrew_am

Местный

Регистрация: 23.01.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 90

14.05.2015 в 12:58:03

Здравствуйте. По случаю отключения горячей воды, пришлось испытать 6,6кВт. Подключен он кабелем NYM 3x6, производства, видимо Псков кабель (маркировка К50). Еще до подключения я померил жилу (и пересчитал сечение по формуле) - на поверку сечение оказалось не 6мм[SUP]2[/SUP], а 4,5мм[SUP]2[/SUP]... :( Но, как бы, теоретически: Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами Ток, А, для проводов, проложенных в одной трубе трех одножильных 4мм[SUP]2[/SUP] - 35А А у водогрея расчетный 30А - то всё во всё укладывается с запасом... Так вот, включил я водогрей, и примерно через 15 минут работы внешняя оболочка кабеля стала тёплой. По всей длине кабеля. А длина - метров 6. Причем, нагрет не равномерно, кое-где теплее, кое-где холоднее. Померить эту температуру трудно, ну градусов 30-35, наверное. Для сравнения рядом кабель без нагрузки - совсем холодный. Вот я и думаю: это нормально или нет? И чем подключать, чтобы не грелся? Десяткой что ли? :eek:

0
Аватар пользователя
Kyshtym

Местный

Регистрация: 17.04.2008

Москва

Сообщений: 111

15.05.2015 в 11:27:15

andrew_am написал : И чем подключать, чтобы не грелся? Десяткой что ли?

Я тоже только что подключил водогрей, но на 7,5 кВт. При ремонте в санузле просил мастеров прокинуть в коридор из тех. шкафа в туалете NYM 3*6 для дальнейшего самостоятельного подключения в коридорный щиток. Но они решили сэкономить мои деньги и прокинули ПВС 3*6. Ну варианта у меня уже не оставалось и пришлось подключать через него. В общем третий день - полет нормальный. Первый раз гонял на максимуме минут 20 - не греется. Потом еще несколько раз проверял. По крайней мере в пределах погрешности измерителя (руки). Еще есть такой нюанс, как зависимость мощности тэна от напряжения в сети. У меня в паспорте к водогрею AEG указано, что при 230V он потребляет (или выдает) уже 8+кВт. А сколько в этой самой сети вольт когда он включен я не мерил.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

15.05.2015 в 11:41:38

andrew_am написал : ну градусов 30-35, наверное. Для сравнения рядом кабель без нагрузки - совсем холодный. Вот я и думаю: это нормально или нет?

да, вполне нормально. Допустимая температура жил кабеля 70 град.

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

15.05.2015 в 11:47:09

andrew_am написал : Здравствуйте. По случаю отключения горячей воды, пришлось испытать 6,6кВт. Подключен он кабелем NYM 3x6, производства, видимо Псков кабель (маркировка К50). Еще до подключения я померил жилу (и пересчитал сечение по формуле) - на поверку сечение оказалось не 6мм[SUP]2[/SUP], а 4,5мм[SUP]2[/SUP]... :( Но, как бы, теоретически: Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами Ток, А, для проводов, проложенных в одной трубе трех одножильных 4мм[SUP]2[/SUP] - 35А А у водогрея расчетный 30А - то всё во всё укладывается с запасом... Так вот, включил я водогрей, и примерно через 15 минут работы внешняя оболочка кабеля стала тёплой. По всей длине кабеля. А длина - метров 6. Причем, нагрет не равномерно, кое-где теплее, кое-где холоднее. Померить эту температуру трудно, ну градусов 30-35, наверное. Для сравнения рядом кабель без нагрузки - совсем холодный. Вот я и думаю: это нормально или нет? И чем подключать, чтобы не грелся? Десяткой что ли? :eek:

Закон Ома еще никто не отменял, а ваш кабель сделан не из сверхпроводимой меди :) Удлинители на базе 1,5кв.мм провода еще сильнее греются на максимальной нагрузке.

Главное что-бы контакты сильно не грелись в местах его присоединения, а то потом будет как здесь:

(верхняя граница на шкале 150 градусов)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.05.2015 в 16:11:57

Если будете подключать ТУшным кабелем может и 10 мм2 мало будет. Почему все смотрят на максимально допустимый ток? А что запас стал нынче дорог? Мин. 20% в +.

BV написал : да, вполне нормально. Допустимая температура жил кабеля 70 град.

Только ни кто не учитывает, что при температуре изменяются физические свойства материалов. Нагрели , остудили ... и хана изоляции.А у NYMа скорей резиновая изоляция потечёт.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

15.05.2015 в 16:21:44

megrad написал : Только ни кто не учитывает, что при температуре изменяются физические свойства материалов. Нагрели , остудили ... и хана изоляции.А у NYMа скорей резиновая изоляция потечёт.

70 сказано к тому.... что у автора ... 35 и до 70ти там еще ..... ого...

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.05.2015 в 16:33:49

Не принципиально-раз греется, значит не хватает.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

15.05.2015 в 17:16:59

megrad написал : Не принципиально-раз греется, значит не хватает.

Чего не хватает? 16 квадрат что-ли ставить?

0
Аватар пользователя
andrew_am

Местный

Регистрация: 23.01.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 90

15.05.2015 в 17:19:41

megrad, вот в этом и вопрос. Закон Ома-то остается. И если сделать проводку кабелем 3x1.5мм[SUP]2[/SUP] - закон ома еще больше себя проявит... ;) Но что считается эксплуатационной нормой, так сказать? То есть, силовые провода, которыми подключается мощное оборудование, обычно теплые?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

15.05.2015 в 17:27:48

andrew_am, легкий нагрев - нормально, лучше на контакты смотрите.... и протягивайте раз в год

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.05.2015 в 17:35:06

Ну если ТУшный, то и 16. Автору с этим жить.

andrew_am написал : То есть, силовые провода, которыми подключается мощное оборудование, обычно теплые?

Какая температура кабеля считается тёплой? Греется кабель (провод) значит либо ошиблись в расчётах, либо сэкономили, либо кабель дерьмо.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
andrew_am

Местный

Регистрация: 23.01.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 90

15.05.2015 в 18:00:09

BV написал : andrew_amлучше на контакты смотрите.... и протягивайте раз в год

Ну да. Буду следить за контактами.

megrad, ну вот я говорю о градусах 30. Я не знаю как померить температуру внешней оболочки кабеля. Ну вот рукой - теплый. Рядом без нагрузки - холодный, т.е. градусов 20, как в помещении. Под мышкой у меня - 36.6. От этих температур и отталкиваюсь, говоря 30 градусов ;)

С расчетами не ошибся, сами видите - 6.6кВт - 6мм[sup]2[/sup] (как заявлено) и даже 4.5мм[sup]2[/sup] - как по факту - должно хватать с запасом!

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.05.2015 в 19:56:58

Без обид. 5 А не запас. Не переживайте, главное обмыть правильно.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

15.05.2015 в 20:11:08

megrad написал : Какая температура кабеля считается тёплой? Греется кабель (провод) значит либо ошиблись в расчётах, либо сэкономили, либо кабель дерьмо.

А Вам не кажется, что суть в том, насколько греется?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.05.2015 в 20:13:52

megrad написал : у NYMа скорей резиновая изоляция потечёт

У NYMа нет резиновой изоляции.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу