25.07.2015 в 18:21:03
Добрый день! Я в легкой панике, помогите пожалуйста, советом.
В связи с ремонтов комнаты решила поменять проводку. Понадеялась на то, что специалистам, которых нанимала, видней что правильно, а что нет. В итоге имеем:
1) комната размером 44,2м., около почти 17 кв.м в трешке панельного дома серии П-30., 11 этаж 12-ти этажного дома.
2) ВДОЛЬ ПЕРВОЙ НЕСУЩЕЙ СТЕНЫ: горизонтальная штроба длинной около 3,78 метра в 30 см от пола. Глубина штробы- около 2 см, ширина- около 3 см. Арматура не оголена и не срезана (по крайней мере я ее не вижу). Начинается прямо от угла внутренней стенки (не несущей) и идет по направлении к стене с окном, не доходя до нее 40см)
* посередине стены бна этой штробе большая штроба под подразетники из 6 шт (пока пробиты как 3 плюс 3 через небольшой промежуток в три см). Размеры каждой тройки – 9 см в высоты, 29 см в длину, глубина – 6 см.
* через 78 смот этих подразетников по этой же штробе сделана 1 подразетник глубиной 5 см и диаметр около 7см.
в самом конце штробы, которая не доходит до угла со внешней стеной около 40, идет ответвление вверх для розетки кондиционера. Штроба для подразетника такая же – 7 диам.5 глубина см.
3) ВТОРАЯ НЕСУЩАЯ СТЕНА напротив:
горизонтальная штроба 2,85 м. В 30 см от пола. По обоим концам у нее штробы под группу из трех подразетников, размеры около 7 диам *5 глуб. Штроба не достет угла с внетренней стенкой 60см, до угла с внешней стенкой – 75 см. От штробы подразетника рядом с внетренней стеной идет ввех вертикальная штроба длинной 2,06м и поворачивает на право в горизонтальную штробу 73 см которая горизонтально переходит на внутреннюю не несущую стенку
4) ВНУТРЕННЯЯ НЕ НЕСУЩАЯ СТЕНА горизонтальная штроба на высоте 2,42 в 20 см от потолка, длина почти 3,15 м из 4 метровой стены. вертикальная штроба вниз от конца горизонтальной к выключателю и подразетнику.
5) ПОТОЛОК * штроба к люстре длиной глубина не равномерная- 1,5-2 см. В четырех точках вижу оголенную арматурину. В двух местах ее задели – в одном на половину прорезали прут, во втором прутик по-моему срезан полностью. Арматура около 1 см диаметром. Я В ШОКЕ!
Мы поняли, что что-то не так, когда пришел сосед и стал грозить жилинспекцией и тыкал в потолок. Стенами он тоже не очень рад был ?
ВОПРОСЫ: 1) штробу в потолке требую заделать без кабеля расширяющимся бетоном. Поможет? Безопасно будет? 2) Горизонтальные штробы вдоль почти всей стены- катастрофа? Заделать расширяющимся бетоном и кабели крепить скотчем и потом под штукатурку? Или если уж штробы есть- кинуть в них и заделать ротбандом?
3) Или стены требуют теперь серьезного укрепления, подпорок и тп???
4) Юридический вопрос – чем нам грозит жилинспеция? Размер штрафа? Не заделывать штробы пока они не посомтрят, чтобы потом обои и штукатурку не вскрывать? Через сколько они вообще приходят? 5) Для собственного успокоения- стоит ли звать инженера автора проекта дома, чтобы дал оценку ущербу и сказал как исправить? Может скажет что все Ок и тогда справку жилинспекции покажем и не надо вскрывать штробы будет….
СПАСИБО ТЕМ, КТО ДОЧИТАЛ ДО КОНЦА трактат женщины в предистеричном состоянии )) ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!Электрики уверяют, что закинут кабель, забетонируют и все прекрасно будет, тк толщина стен – 18-14 см, а на потолке серьезно ничего не задето ХЭЛП!
25.07.2015 в 18:26:00
Как бы поздняк метаться.
Я б на месте соседа тоже сходил. Куда-нибудь.
PS: ссылки не работают.
25.07.2015 в 18:52:13
Заделывать штробы расширяющимся бетоном, как-то еще укреплять не имеет смысла? спасает ли ситуацию, что над нами только 1 этаж и нагрузка на стены меньше?
ой, спасибо, что-то слетели ссылки. вот общая на папку с фото -
25.07.2015 в 18:59:52
По мне так фигня это всё - разбитую чашку отлитую на заводе плиту ничем не "склеить".
Из-за таких вот "строителей" потом дома падают. Вот же буквально на днях был громкий
Конечно, скорее всего, ничего не произойдёт. Используйте уже готовые штробы теперь.
Посмотрел... ой, ДЕБИЛЫ, цуко! Прямо ПОСЕРЕДИНЕ и поперёк плиты, арматуру покромсали. Гоните их ссаными вениками оттуда, и денег не давайте.
25.07.2015 в 19:04:55
Спасибо за оперативный отклик! Но потолок все равно, наверное, заделаем бетоном и кабель к люстре кину под штукатуркой. Насчет стен еще подумаю... А стоит ли вызывать экспертов из организации-автора проекта дома? Может быть все критично...
25.07.2015 в 19:12:48
ИМХО, экспертов в сад.
Кабель в штробы.
Электрики должны Вам кулек антидепрессантов типа Мартини с шоколадом. )
25.07.2015 в 19:15:12
"Электриков" за жабры и пусть всё делают/исправляют за свои деньги и ни копейки не платите им! В следующий раз не будут штробить стены и потолки.
25.07.2015 в 19:17:27
Если это была строительная фирма - можете подавать на них в суд.
25.07.2015 в 19:22:09
Johnny написал : Если это была строительная фирма - можете подавать на них в суд.
Как Вы думаете, сколько будут длиться суды и где все это время будет жить ТС? )
25.07.2015 в 19:24:56
Это по желанию.
25.07.2015 в 21:08:04
вопрос, поправимо ли это все и как именно ... они предлагают положить кабель в штробы и просто заделать штукатуркой. Типа штробы не глубокие для такой стены, всем делали и у всех Ок. мне бы конкретно знать что именно заставлять их делать...
25.07.2015 в 21:09:04
я в таком состоянии, что мартини уже не поможет ))
25.07.2015 в 21:25:08
@Julia12, Учитывая этажность 11/12 на горизонтальные штробы в стенах я бы забил, ничего не будет. А вот потолок вызывает сомнения. Учитывая, что плита на потолке испытывает давление на растяжение, а бетон работает на сжатие, на расширение работает арматура. Тоесть штробить потолок вполне можно, но неглубоко, 5-8мм, это не ослабит конструкцию, но арматуру в потолке резать категорически нельзя. Есть же плоский провод, зачем на такую глубину было резать штробу в потолке? Толщина потолка известна?
Скорее всего ничего не случиться, всё проектируется с запасом прочности, но вдруг если сосед над вами решит устроить там бассейн, например, то это может кончиться плохо.
25.07.2015 в 21:30:58
Что толку плиту перекрытия бетоном заделывать? Нижняя часть плиты не на сжатие, а на расширение работает. Может попробовать сварить арматуру? Или пару двухтавров проложить, вделав в стены, чтобы повреждеённая плита на них опиралась.
@Julia12, ИМХО, строителей нельзя выгонять, они должны сначала всё это оплатить.
Вечный студент
25.07.2015 в 21:43:00
@Julia12, По хорошему надо "строителей" заставить восстановить всё и сделать ремонт бесплатно.А штробы заделывайте срочно.Прецедент -
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.