05.09.2015 в 09:05:43
Может ли выбивать УЗО при плохом контакте в щитке на нулевой шинке потребителей?
05.09.2015 в 11:06:54
lemurs написал : при плохом контакте в щитке на нулевой шинке потребителей?
Если "0" обрывается до разделения потребителей сидящих на разных фазах, то будет не только УЗО выбивать но и многие приборы - теле, видео, СВЧ, т.е все что с электронными компонентами гореть. :cool: Смотрите тему про обрыв "0" и попадание 380 В в электросеть потребителей. Если обрыв одного индивидуального однофазного потребителя - то это просто пропадание питания. . А вообще то "0" должен (обязан) быть надежным. :nо:
05.09.2015 в 11:35:31
lemurs написал : Может ли выбивать УЗО при плохом контакте в щитке на нулевой шинке потребителей?
Может.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
06.09.2015 в 01:27:17
lemurs написал : Может ли выбивать УЗО при плохом контакте в щитке на нулевой шинке потребителей?
УЗО нет, а некоторые китайские диффы могут и срабатывать.
06.09.2015 в 08:49:54
Да вроде не китаец. legrandовский УЗО DX3 63A 30mA Под ним 5 автоматов Dx3-E с хар-ой В на 16А Вышестоящий автомат 63А.
Единственное на что падает подозрение - АВВшная г.... шинка нулевая пружинная. Тем более заставлял рабочих переделывать - вытаскивали и обратно вставляли проводники. При этом два проводника обломили и они там застряли. Выбивает не часто раз в три дня...
06.09.2015 в 10:20:25
lemurs написал : заставлял рабочих переделывать
Электромонтажник это кто ? Рабочий или специалист ? А может это были штукатуры-электрики ? Коих так любят заказчики. :)
06.09.2015 в 11:49:03
lemurs, теоретически может выбивать из-за помех от искрения. Но если-бы там были проблемы - давно бы уже все нагрелось и расплавилось.
Надо меггерить линии и измерять ток утечки.
Технадзор. Консультации. Тел в профиле.
21.04.2016 в 16:54:49
Ребята, ситуция такая у подруги: Диф EKF, 16\0,03 на кухню. При старте микроволновки, примерно в течении 10 секнд иногда выбивает диф. После его включения, повторно уже не выбивает долго (неделю или больше). Микроволновка подключена через тройник без заземления. Электрики как работали видел - в принципе тихий ужас!!! Но все же, в чем может быть причина? Заменить диф на ABB или подобный... Замена тройника повлиять может? Проверю контакты в розетках... Что еще?
21.04.2016 в 16:55:22
Ребята, ситуция такая у подруги: Диф EKF, 16\0,03 на кухню. При старте микроволновки, примерно в течении 10 секнд иногда выбивает диф. После его включения, повторно уже не выбивает долго (неделю или больше). Микроволновка подключена через тройник без заземления. Электрики как работали видел - в принципе тихий ужас!!! Но все же, в чем может быть причина? Заменить диф на ABB или подобный... Замена тройника повлиять может? Проверю контакты в розетках... Что еще?
21.04.2016 в 17:40:23
Бегемот975, проверь контакты в розетке (не должно быть соединения PE и N) и правильность подключения дифа (два провода с него сразу должны идти к розетке,а не на нулевую клемму и тп). Как вариант убрать нафиг PE в розетке - утечка если и есть будет висеть на корпусе,но если человека не тряхнет диф не сработает,либо чинить микроволновку/попробовать заменить диф на норм эл мех узо + ав.
21.04.2016 в 18:21:04
Бегемот975 написал: в чем может быть причина? Заменить диф на ABB или подобный...
Замените.