Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

15.12.2006 в 23:37:45

Ну вот, дождались. Что-то типа стенда на листах фанеры собрано. В стенд поставлены по 2 шт. пружинных клеммников

  • Legrand Grippo
  • Wago 222-413
  • Wago 224-111
  • Wago 773-302 ( с пастой)
  • Wago 773-322 ( без пасты )
  • Weidmuller D 1.5/2.5

каждая группа в свою распредкоробку. Провод ПВ-1 2.5, сначала хороший ( гладкая чистая медь, севкабель ), потом будет заменен на откровенно дешевый и некачественный и все испытано вторично.

Выглядит, конечно, не фонтан , но для разового испытания сойдет. Фотоотчет будет позже, после проведения испытаний. Трансформатор и лампы для задания тока проверены, ток может быть до 40А в длительном режиме. Сколько будет при сверхтоке - померим с помощью запоминающего осциллографа.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.12.2006 в 23:56:19

2iale Спасибо за хороший почин, но есть одна просьба. Если не затруднит, то нельзя ли прибавить к испытательному ряду еще один зажим - Werit, Германия. Провода соединяются в один ряд и очень удобны для коммутаций в монтажных коробках.

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

16.12.2006 в 00:00:27

avmal написал : 2iale Спасибо за хороший почин, но есть одна просьба. Если не затруднит, то нельзя ли прибавить к испытательному ряду еще один зажим - Werit, Германия. Провода соединяются в один ряд и очень удобны для коммутаций в монтажных коробках.

Можно, почему нет. Только ссылочку на точный номер и фото скиньте. Если в Питере есть - проверим.

0
Аватар пользователя
Gleden

Местный

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

16.12.2006 в 00:05:45

Для тех, кто не знает, о чем речь: http://www.energo-tehnika.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=109

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.12.2006 в 00:13:06

iale написал : Можно, почему нет. Только ссылочку на точный номер и фото скиньте. Если в Питере есть - проверим.

К сожалению даже не знаю на что давать ссылку. В каталоге МПО Электромонтаж они числятся ( самые у меня ходовые ) под номерами К4654 и К4655. На 3 и 5 проводов до 2,5 квадратов соответственно. На 24А. Очень хороши тем, что соединение делается в один ряд и толщина составляет всего около 6мм. Кроме установки механизма при помощи этих зажимов получается еще и до четырех кабелей 3х2,5 соединять в одной коробке 60х40. Еще не подводили, но по сравнению с WAGO выглядят не очень ... Цвет черный.

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

16.12.2006 в 00:16:32

2avmal Такие ? http://www.1253322.ru/dir.php?id=128 http://www.1253322.ru/goods.php?id=3993

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.12.2006 в 00:32:07

iale написал : 2avmal Такие ? http://www.1253322.ru/dir.php?id=128 http://www.1253322.ru/goods.php?id=3993

По второй ссылке - те самые на 3 провода. Не внушает особого доверия сила зажима пружины, но если пройдут по токовым параметрам, то самое оно ... В коробках их шевелить никто не будет.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.12.2006 в 01:05:04

Некоторое время назад за указанными avmal-ом клеммниками была замечена неприятная особенность: ( заранее извиняюсь за терминологию) если в две крайние дырки всунуть провод 2,5, а в среднюю - 1,5, то средний провод практически не фиксируется. Интересует вопрос - устранен ли этот дефект в настоящий момент.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.12.2006 в 01:20:28

madrhino написал : Некоторое время назад за указанными avmal-ом клеммниками была замечена неприятная особенность: ( заранее извиняюсь за терминологию) если в две крайние дырки всунуть провод 2,5, а в среднюю - 1,5, то средний провод практически не фиксируется. Интересует вопрос - устранен ли этот дефект в настоящий момент.

Не замечал этого никогда. Может потому, что если и приходилось использовать провода меньшего сечения, то я их располагал с краев. Чаще используются провода одного сечения, что более оправдано и более технически благоразумно ...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

16.12.2006 в 09:23:18

iale написал : Провод ПВ-1 2.5

iale написал : Провод ПВ-1 2.5, сначала хороший ( гладкая чистая медь, севкабель ), потом будет заменен на откровенно дешевый и некачественный и все испытано вторично.

Ещё бы переход с алюминия на медь в цепочку добавить.

0
Аватар пользователя
Do Home Yourself

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4085

16.12.2006 в 10:36:02

iale написал : http://www.1253322.ru/goods.php?id=3993

такие в ОБИ когда-то покупал

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.12.2006 в 10:41:33

Do Home Yourself написал : такие в ОБИ когда-то покупал

Ну и как они тебе - не показались жидковатыми?

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

16.12.2006 в 11:47:57

ВТБ! написал : Ещё бы переход с алюминия на медь в цепочку добавить.

Решили в первый раз испытать более легкие условия - хорошая медь провода, без алюминия, идеально прямые вводы в клеммники. Потом будет и алюминий для вводов с пастой, и дерьмовый провод, и кривоватые вводы в клеммники - так сказать реальные условия. И сравним первый вариант и второй.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.12.2006 в 12:39:07

2iale
Только предлагаю с самого начала запустить на предельных токах, а то может растянуться надолго. Как у меня был случай - был в командировке в Гатчине в ЛИЯФе. Облучали прибор на выносливость. Задача была выяснить за сколько он накроется. Решили начинать с маленьких доз. Работает. Увеличили - работает. Срок испытаний подходит к концу - поставили максимальный пучок - все параметры в допуске. Так и не смогли загубить ... А надо было узнать его смертельную дозу, целый год готовились - так и не узнали из-за излишней осторожности ...

0
Аватар пользователя
Do Home Yourself

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4085

16.12.2006 в 13:21:08

avmal написал : Ну и как они тебе - не показались жидковатыми?

показались я брал времянку свет/розетки побыстрому состряпать это может и издевательство над клеммой но вставляю провод 2.5 (времянка была из разнородных кабелей), потом надо переделать вставляю провод 1.5 - а он слабовато держится

поэтому купил 222 клемм, мне они кажутся понадежнее посмотрим, что покажут испытания

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу