Павел07
Павел07
Местный

Регистрация: 22.09.2007

Москва

Сообщений: 132

29.01.2016 в 23:06:12

Добрый день. Пытаюсь подключить трехфазный проточный водонагреватель. Снял крышку, а в нем есть клеммы L1, L2, L3, PE, но совсем нет N! На схеме подключения вроде то же самое. На всякий случай хочу проконсультироваться: подскажите, возможна ли работа прибора без "нуля", или здесь какая-то ошибка? Каким образом он будет работать? Схемы прикладываю. Спасибо.

1
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

29.01.2016 в 23:41:47

Павел07, всё правильно, на этом нагревателе ноль не используется, управление идет от линейного напряжения 380(400)В

1
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

29.01.2016 в 23:41:55

Павел07,

Водогрей работает по схеме "треугольник", только и всего. ТЭНы там рассчитаны не на 220, а на 380В.

И даже схема подключения нарисована.

P.S. Поздравляю, вы выбрали правильный проточник. А то возьмут однофазную моську на 6 КВт, а потом удивляются почему вода чуть теплая.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

29.01.2016 в 23:56:22

Павел07 написал: Пытаюсь подключить трехфазный проточный водонагреватель. Снял крышку, а в нем есть клеммы L1, L2, L3, PE, но совсем нет N!

Кстати, модельку озвучьте, пож. зы. В плане "запчасти" - гораздо проще найти ТЭНы на 230в, нежели на 400в.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Павел07
Павел07
Местный

Регистрация: 22.09.2007

Москва

Сообщений: 132

31.01.2016 в 19:23:36

Большое спасибо за ответы. Водонагреватель - Kospel на 9 кВт. Фактически это единственный трехфазный вариант с такой маленькой мощностью. Приобрели его, чтобы равномерно распределить нагрузку на фазы при выделенной мощности 12 кВт. Начинка вроде как качественная с виду. Правда покупали его в 2 раза дешевле, чем он стал стоить сейчас...

По подключению понятно, хотя мне и не понятен принцип работы электроприбора без нуля. В любом случае вопрос: а каким образом его будет защищать УЗО? Как оно определит утечку, если ноль вообще не подключается?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

31.01.2016 в 19:38:52

Павел07, 2 закон Кирхгофа - сумма токов в узле равна нулю. Подключаете через УЗО только фазы, если пойдет утечка по какой то фазе, то нарушится баланс токов и УЗО сработает.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

31.01.2016 в 19:39:49

Павел07 написал: принцип работы электроприбора без нуля.

Обычный асинхронный трёхфазный двигатель - ни разу не сталкивались?

Павел07 написал: В любом случае вопрос

Спросите на официальном сайте,в инструкции про УЗО - молчок,только автоматический выключатель.

Павел07 написал: Фактически это единственный трехфазный вариант с такой маленькой мощностью.

Ну в принципе,да http://www.stiebel-eltron.ru/product/763

0

И это пройдёт ...

rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

31.01.2016 в 20:03:12

Вот это и есть правильные трехфазные приборы. Никакой обрыв,перекос не страшен....

0
Павел07
Павел07
Местный

Регистрация: 22.09.2007

Москва

Сообщений: 132

31.01.2016 в 20:04:03

Я просто не электрик, поэтому сталкиваюсь с трехфазными приборами первый раз. У меня трехфазное УЗО, там 4 полюса: три фазы и ноль. Я заведу в данное УЗО 4 провода, а выведу только 3? Будет таким образом оно защищать?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

31.01.2016 в 20:10:09

Павел07 написал: Я заведу в данное УЗО 4 провода, а выведу только 3?

Нет. Заведете 3 и выведете 3. Защищать будет.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

31.01.2016 в 20:13:18

Павел07 написал: Я просто не электрик, поэтому сталкиваюсь с трехфазными приборами первый раз. У меня трехфазное УЗО, там 4 полюса: три фазы и ноль. Я заведу в данное УЗО 4 провода, а выведу только 3? Будет таким образом оно защищать?

38 стр гляньте . http://www.uzo.ru/books/uzo.pdf Три фазы заведите . Одну через ноль чтоб тест кнопка работала .

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу