19.03.2016 в 07:14:37

Спасет ли повторное заземление нулевого провода на вводе в дом при аварии типа "обрыв нуля". Мое мнение что это никак не повлияет и перекос будет не меньше чем при отсутствии повторного заземления. Повторное заземление необходимо только для повышения уровня электробезопасности.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

19.03.2016 в 10:20:59

rip87 написал: Мое мнение что это никак не повлияет и перекос будет не меньше чем при отсутствии повторного заземления

Перекос будет меньше, но самую малость, которую можно не рассматривать всерьез.

rip87 написал: Повторное заземление необходимо только для повышения уровня электробезопасности.

Угу.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.03.2016 в 14:01:15

rip87 написал: Спасет ли повторное заземление нулевого провода на вводе в дом при аварии типа "обрыв нуля".

Все очень сильно зависит от перекоса нагрузок и смещения напряжения точки ноля в конкретном участке цепи.

rip87 написал: Мое мнение что это никак не повлияет и перекос будет не меньше чем при отсутствии повторного заземления.

Будет меньше, значительно меньше. А при повторном заземлении у каждого потребителя может полностью исключить опасные последствия аварии.

rip87 написал: Повторное заземление необходимо только для повышения уровня электробезопасности.

Естественно. Но что конкретно, лично вы понимает под данным утверждением?

Ведь фактически это дублирование искуственного нулевого проводника естественным, который оборвать не возможно.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

19.03.2016 в 14:10:14

При подключении дома по воздушке (а обычно другого не дано) я бы проектировал TT, а не гадал о надежности воздушки. ПУЭ на это дает зеленый свет в случае если безопасность в TN не может быть обеспечена (а гнилая воздушка это тот самый случай).

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.03.2016 в 14:16:52

rip87 написал: Мое мнение что это никак не повлияет и перекос будет не меньше чем при отсутствии повторного заземления.

Не желаете ли подтвердить свое мнение теоретическим расчетом?

Сформулирую условие задачи:

Питание однофазного потребителя от трехфазной четырехпроводной ВЛ с ожидаемым ТКЗ 300А (может 400?), нагрузкой по фазам ВЛ в точке подключения потребителя А= 150А, В=120А, С=100А, линейное напряжение 400В, сопротивление ЗУ ТП =4 Ом, сопротивление ЗУ потребителя =10 Ом, наличие других ЗУ и характер нагрузок (условно вся активная) не учитывается, обрыв нулевого проводника непосредственно перед точкой подключения потребителя. Потребитель подключен к фазе С (или В?) Рассчитать значение действующего напряжения на вводе у потребителя.

:clapping

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

19.03.2016 в 16:27:25

ПPOPAБ написал: обрыв нулевого проводника непосредственно перед точкой подключения потребителя.

Не понятно сколько потребителей и к каким фазам подключены потребители после точки обрыва нуля. До точки обрыва у всех будет все отлично. После точки обрыва - будет зависеть от нагрузки потребителей, подключенных после точки обрыва. И не понятно с какой целью указан ток по фазам, как это влияет на наряжение после точки обрыва? Понятно что относительно земли напряжения будут те же что и до точки обрыва, но напряжения между фазами и нулем, который уже оторван и подключен к нейтрали через 15 Ом - будет перекос, причем мало зависящий(почти никак) от этих 15 Ом.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21670

19.03.2016 в 16:35:16

ПPOPAБ написал: Будет меньше, значительно меньше. А при повторном заземлении у каждого потребителя может полностью исключить опасные последствия аварии.

Вот этот кол надо тесать об голову каждого абонента . А у нас как то забили на это.

0

Да, ни фига.

rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

19.03.2016 в 16:36:45

ПPOPAБ написал: Но что конкретно, лично вы понимает под данным утверждением?

Чтоб током не токнуло... Ну а в чем смысл подключения нейтрального проводника к земле и почему на подстанции оно нормируется 4 Ом? я думаю что функций несколько:

  1. для эффективной работы диф. защиты.
  2. чтобы на нуле напряжение не поднималось выше какой-то определенной величины относительно земли.
  3. для НЕвыноса потенциала фазы на нулевой провод...
  4. можно ещё перечислять, думаю меня дополнят... Кстати 4 Ом - не требуется на ТП. Это параллельное соединение всех повторный заземлителей сюда входит. Но считаю, что лучше когда на ТП уже есть сопротивление заземлителя 4 Ом.
0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

19.03.2016 в 16:57:20

НЕМЕЦ написал: Перекос будет меньше, но самую малость, которую можно не рассматривать всерьез.

Это нужно знать каждому электрику.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21670

19.03.2016 в 16:59:29

rip87 написал: Кстати 4 Ом - не требуется на ТП. Это параллельное соединение всех повторный заземлителей сюда входит.

Нормативами представим ? Прораб за поворотом с крапивой стоит. :)

0

Да, ни фига.

rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

19.03.2016 в 17:03:29

dokar написал: Нормативами представим ?

1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.

При удельном сопротивлении земли þ>100 Ом•м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01 þ раз, но не более десятикратного.

0