Brim
Brim
Новичок

Регистрация: 19.10.2014

Реутов

Сообщений: 52

13.04.2016 в 15:27:00

Пытаюсь нарисовать схему щитка для квартиры в новостройке. Прошу помощи. Может чего лишнего поставил, а где-то может чего-то забыл.

Сразу пара вопросов:

  1. В подъезде стоит АВ 50А (С) и УЗО 63А 300mA - IEK. Насколько допустимо при таком раскладе в квартире на входе вместо рубильника поставить автомат на 50А тип В? Он и дешевле рубильника, и есть вероятность, что сработает раньше...
  2. Если всего получается занято 35 модулей, щиток брать на 48 или можно на 36? Я сам-то вряд ли когда что добавлять решу...

Квартира с расположением розеток и выключателей - http://s15.postimg.org/ktcx2lvy1/image.jpg Схема щитка - http://s16.postimg.org/7nawj72ol/image.png

Упоминаемые бризеры - это приточная вентиляция Тион. В пике способен потреблять 1500Вт. Но это при нагреве воздуха с -40 до +25, т.е. почти нереальная ситуация или крайне редкая. 10А х 220 = 2200 - 1500 Бризер = 700Вт на лампочки

Реле напряжения VA-protector 63A - http://digitop-rus.ru/va-protector-63a

УЗО25А - прихожая (роутер) + холодильник АВ16А - прихожая (роутер) + холодильник (300)

ABB E202r Рубильник 2P 63A рычаг крас. - на входе

АВ10А - свет: кухня, туалет, прихожая, ванная, гардеробная

УЗО16А - ванная АВ16А - ванная: фен (2300), полотенцесушитель, теплый пол

УЗО63А - варочная поверхность, духовка, ПММ АВ32А - варочная поверхность (7300) АВ16А - духовой шкаф (2200 - 3600) АВ16А - ПММ (2300)

УЗО63А - спальня, кабинет + гардеробная, кондиционеры, свет кабинет, свет спальня АВ16А - спальня: ТВ, утюг (2600) АВ16А - кабинет + гардеробная АВ16А - кондиционеры 2 шт. (по 1400Вт) АВ10А - свет спальня + Бризер АВ10А - свет кабинет + Бризер

УЗО63А - кухня 1, 2, 3, 4 АВ16А - кухня1: сушильная машина (800 - 1800), телевизор (200), розетки за и под ТВ (3 шт. для всяких медиаплееров и акустики), розетки рядом с холодильником (чайник - 2400) АВ16А - кухня2: вытяжка (300), фильтр для воды, 2 розетки над столешницей (миксер, блендер (800), мультиварка (900 - 2000)) АВ16А - кухня3: 3 розетки (микроволновка (1400 - 2900 в режиме конвекции с грилем), мультиварка (900 - 2000)) АВ16А - кухня4: Бризер (до 1500 при нагреве воздуха с -40 до +25 - т.е. очень редко), розетки в откосе, ТВ над обеденным столом, розетки рядом с диваном

УЗО40А - стиральная машина, бойлер АВ16А - стиральная машина (2300) АВ16А - бойлер (2500) + полотенцесушитель в туалете

ДИФ10А - лоджия: розетка + свет

Итого: ABB F202A УЗО 2Р 16А 10mA (A) - 1 шт. ABB F202A УЗО 2Р 25А 30mA (A) - 1 шт. ABB F202A УЗО 2Р 63А 30mA (А) - 3 шт. ABB F202A УЗО 2Р 40А 30mA (А) - 1 шт. ABB DSH941R Дифференциальный автоматический выключатель 1P+N 10A 30mA (AC) хар. C - 1 шт. ABB S201 Автоматический выключатель 1P 16А (С) 6kA - 13 шт. ABB S201 Автоматический выключатель 1P 32А (С) 6kA - 1 шт. ABB S201 Автоматический выключатель 1P 10А (C) 6kA - 3 шт. ABB E202r Рубильник 2P 63A рычаг крас. - 1 шт. VA-protector 63A - 1 шт.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

13.04.2016 в 16:19:15

Brim, можете ставить В50А в квартире. УЗО на 300мА должно быть селективным, в вашем случае возможно и селективное 100мА УЗО УЗО на ванну если 10мА, то лучше 25А 10мА. и подключать 2РАВ - УЗО - нагрузка. Кондиционеры и бризеры лучше разделить по УЗО,в идеале 2РАВ - УЗО - нагрузка. Или две группы 2РАВ - УЗО - два 2РАВ на кодней и бризер, повторить два раза. Бойлеры лучше 2РАВ - УЗО 25А 10мА - бойлер. Остальное уж как-то перекомпонуйте, если учтёте замечания выше.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

Brim
Brim
Новичок

Регистрация: 19.10.2014

Реутов

Сообщений: 52

13.04.2016 в 16:36:25

SB3 написал: можете ставить В50А в квартире. УЗО на 300мА должно быть селективным, в вашем случае возможно и селективное 100мА УЗО

В смысле, в квартире поставить не только автомат В50А на входе, но и 100мА УЗО? С надеждой, что оно тоже раньше сработает? :)

SB3 написал: УЗО на ванну если 10мА, то лучше 25А 10мА. и подключать 2РАВ - УЗО - нагрузка

У ABB нет 25А 10мА. Идти в сборную солянку ABB + Schneider? А в чем разница между "АВ - УЗО - нагрузка" и "УЗО - АВ - нагрузка"?

SB3 написал: Кондиционеры и бризеры лучше разделить по УЗО,в идеале 2РАВ - УЗО - нагрузка

А я-то надеялся, что количество автоматов и УЗО можно подсократить. :) Такими темпами я и в 54 модуля не влезу... :) Где почитать почему 2 кондиционерам лучше иметь 2 разных АВ и 2 разных УЗО? Т.е. почему 5 автоматов на обычные розетки можно ставить под 1 УЗО, а кондейные не стоит?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

13.04.2016 в 16:42:41

Brim, нее, то 300мА, которое у вас есть должно быть селективное,если да - то ок. "Сборная солянка" -это выход из положения). В том, что при 2Р АВ - УЗО - вы отключаете всё), а при УЗО - 1Р АВ - только фазу). По поводу сокращений - см. две ссылки выше :) А зачем вам два кондея на одно УЗО?) Уж и так предложил вам "бризеры" ваши с кондеями объединить. Кроме того, см. их инструкции.

0
Brim
Brim
Новичок

Регистрация: 19.10.2014

Реутов

Сообщений: 52

13.04.2016 в 17:22:26

SB3 написал: Brim, нее, то 300мА, которое у вас есть должно быть селективное,если да - то ок.

Да какое уж там селективное от застройщика. :)

SB3 написал: В том, что при 2Р АВ - УЗО - вы отключаете всё), а при УЗО - 1Р АВ - только фазу).

Разницу между 1P и 2P я смутно, но представляю. :) Я спрашивал есть ли разница в порядке установки УЗО и АВ?

SB3 написал: А зачем вам два кондея на одно УЗО?

Это просто. Каждое УЗО стоит денег, да еще и место занимает. И, если по честному, то я вообще не понимаю нафига кондею УЗО. Его же под нагрузкой руками трогать никто не собирается. (но непонимание - не означает, что я не собираюсь следовать инструкции).

SB3 написал: Кроме того, см. их инструкции.

А там предлагается поставить Диффавтомат на 16А, при этом использовать кабель 3x1,5 мм... Ток отсечки не менее 7 Iн (Iн — номинальный потребляемый ток), ток утечки не более 30 мА, характеристика отключения «С». Допускается последовательная установка автоматического выключателя и УЗО соответствующих номиналов.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

13.04.2016 в 18:02:40

Brim написал: А в чем разница между "АВ - УЗО - нагрузка" и "УЗО - АВ - нагрузка"?

Он не знает, не задвайте каверзных вопросов.

Brim написал: Где почитать почему 2 кондиционерам лучше иметь 2 разных АВ и 2 разных УЗО?

Нигде, это эксклюзиффчик от SB3. "Тонко" троллит всех, спрашивающих советов по схеме. :)

Советую не обращать внимания, а то и в 72 модуля не упихаете, про деньги я уж молчу. :)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

13.04.2016 в 21:12:25

Radio, троль глупый тут вы :) А некоторые, такая как "Олечка", утверждая, что 3 УЗО хватает обычно на квартиру, делают такое :D
А "Радио" просто не способен выйти за пределы трех УЗО и предложить хорошую схему).

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

13.04.2016 в 21:15:41

Brim, я вам давал две ссылки выше почитать на сообщения, вы упорно идёте к "профиту" :) Идите, не мешаю).

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

13.04.2016 в 21:17:10

SB3 написал: А некоторые, такая как "Олечка", утверждая, что 3 УЗО хватает обычно, делают такое :D

Так они же это за деньги делают. А вы просто на диване сидите и тролите. :) .

SB3 написал: А "Радио" просто не способен выйти за пределы трех УЗО и предложить хорошую схему

У Радио есть даже эксклюзивная схема вывода "неотключаемых нагрузок" из-под 30мА узо одним движением пальца, чего тут пока замечено не было. Потому что за деньги - любой каприз. :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

13.04.2016 в 21:20:35

SB3 написал: А "Радио" просто не способен выйти за пределы трех УЗО и предложить хорошую схему

У Радио есть даже эксклюзивная схема вывода "неотключаемых нагрузок" из-под 30мА узо одним движением пальца, чего тут пока замечено не было. За деньги - любой каприз. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу