Форумчане, добрый день.

Озадачился вопросом удлинения датчика теплого пола терморегулятора i Worm 720.

Так получается, что по бюджетным ограничениям один терморегулятор будет управлять двумя теплыми полами, находясь, по вопросам дизайна, в равноудаленных от них местах.

Скажите пожалуйста, внесет ли удлинение (метров на 7-8) кабеля датчика телефонным проводом существенные изменения в его сопротивление, внеся тем самым погрешности в работу автоматики в целом?

Заранее спасибо!

0
Aqualion
Aqualion
Местный

Регистрация: 13.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 202

28.07.2008 в 11:50:56

Не должно. В инструкции от моего терморегулятора прямо указано о возможности удлиннения этих проводов.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

28.07.2008 в 16:17:17

Ara написал : телефонным

только не телефонным...

0
Elden
Elden
Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

28.07.2008 в 16:56:51

ШВВП или ПВС 2х0,5 или 2х0,75 (если с рынка) и выносите хоть на балкон. 1 регулятор на 2 разных помещения - это не очень хорошо. Можно сказать совсем нехорошо!

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.07.2008 в 17:18:52

Elden написал : ШВВП или ПВС 2х0,5 или 2х0,75

Только не это. :a Лучше, уж, что-нибудь типа КВП 1х2х0,52.

0
Elden
Elden
Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

28.07.2008 в 19:02:22

Какая разница????!!!! Сопротивление датчика (если память не подводит) 5,6 кОм P.S. 2avmal может не будем тихо и спокойно усопшую тему про ПВС воскрешать ;)

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.07.2008 в 19:13:39

Elden написал : 2avmal может не будем тихо и спокойно усопшую тему про ПВС воскрешать

Я потому и воскликнул в сердцах.

Elden написал : Только не это.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.07.2008 в 20:34:16

Очередной припадок пэвээсофобии??

0
Ara
Ara
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Новосибирск

Сообщений: 175

29.07.2008 в 08:57:57

Спасибо за ответы, форумчане!

Сопротивлнение датчика - 6,8 кОм.
Народ, а подойдет высокачастотный кабель категории 5? И, почему не подойдет телефонный?

Расскажите плиз, теорию. Что влияет на погрешность измерения - волновое сопротивление или сопротивление активному току?

Elden написал : 1 регулятор на 2 разных помещения - это не очень хорошо. Можно сказать совсем нехорошо!

Я согласен с вами. Однако, я планирую использовать терморегулятор i Warm 720 с недельным програмированием включения по времени, что, как мне кажется, нивелирует недостаток использования одного датчика.

0
DUG
DUG
Новичок

Регистрация: 14.07.2008

Волгоград

Сообщений: 14

29.07.2008 в 09:47:16

Можно смело удлинять не обращая внимание на полученные в этом случае небольшие погрешности. Сопротивление используется для определения температуры. При малом изменении сопротивления у тебя возможно лишь изменение реальной температуры на 1-2 градуса, что не играет большой роли, просто со временем поймешь свою комфортную температуру и будешь програмировать согласно ней.

P.S. Некоторые терморегуляторы (напр. новые терморегуляторы BTicino) позволяют подрегулирвоать показания датчика вручную.

0
Elden
Elden
Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

29.07.2008 в 21:39:32

Ara написал : я планирую использовать терморегулятор i Warm 720 с недельным програмированием включения по времени, что, как мне кажется, нивелирует недостаток использования одного датчика.

Но даже этот немного "заумный" терморегулятор не способен нивелировать различную теплоотдачу в разных помещениях.

0