12.04.2009 в 23:56:37
#1132487
Как надо тянуть провода от квартирного щитка к розеткам и светильникам? С электрикой дела не имел. Вопросы может быть глупые и поэтому на форуме ответы не нашел. Проводка делается кабелем ВВГ 3х2,5(для освещения 3х1,5)Имеем стену, на которой надо установить 2 (или больше) розетки.
Варианты:
От щитка тянем два кабеля отдельно к каждой розетке.Надо много кабеля. Вопрос можно ли оба кабеля подключить на один автомат на 16А?
От щитка тянем «толстый» кабель (сечение?). Автомат один на 16А (можно?). В комнате, где стоят розетки, соединяем «толстый» кабель с двумя кабелями 2,5. Их тянем к розеткам. Вопрос, какой тип соединения можно выбрать и можно ли его «замуровать» штукатуркой?
Тянем от щитка кабель 2,5 до первой розетки, от неё тянем на вторую Вопрос как соединять кабели в данном случае, и какие недостатки данного варианта?
По освещению не знаю, какие варианты могут быть, так что ответы приму любые. На всякий случай выкладываю «схему»
13.04.2009 в 00:12:46
#1132532
А Вы по жизни чем зарабатываете? :) Простите за офтоп :)
13.04.2009 в 06:02:10
#1132817
От щита прокладываете кабель 3х2,5 до розетки, в розетке делаете соединение клемы ваго и прокладываете до второй розетки. Автомат на 16А.
13.04.2009 в 07:39:24
#1132841
Tolsty написал : А Вы по жизни чем зарабатываете?
alex73 написал : С электрикой дела не имел
Зарабатываю головой (финансы):). Профессиональные электромонтажники я думаю тоже зарабатывают головой, но мне такого найти пока не удалось. Придется нанимать "среднестатистического" по этому интересуюсь процессом в мелочах.
13.04.2009 в 08:53:51
#1132883
В коробке соединяйте с помощю пропаянной скрутки, пропаянного обжима, сварки. Проводку от автомата света тоже можно коммутировать в этих коробках.
ratnik.74 написал : в розетке делаете соединение клеммы ваго
alex73 В розетке лучше ответвлений не делать, тем более на ваго, которое не способно обеспечить необходимую площадь и силу прижима соединяемых проводников. Чтоб избежать лишних соединений, если нужно чтоб рядом было несколько розеток, старайтесь использовать двойные розетки под одно посадочное место, в продаже видел и тройные розетки под одно посадочное место, но только в одном дизайне. Если не устраивает дизайн двойных и редких тройных розеток под одно посадочное место делайте возле розеток соединительную коробку и от нее ведите к каждой розетке провод. Это надежный и безопасный способ! В случае если одна розетка поломается или подгорит остальные будут надежно работать, а самое главное не будет повреждено подключение защитного РЕ, который у Вас сейчас отключен и надеюсь, заизолирован, к исправным розеткам к которым могут быть подключены электроприборы.
alex73 написал : Придется нанимать "среднестатистического" по этому интересуюсь процессом в мелочах.
Правильно, что интерисуетесь, а то 95% кто занимается электрикой делитанты.
13.04.2009 в 10:12:54
#1132957
alex73 написал : от щитка кабель 2,5 до первой розетки, от неё тянем на вторую
шлейфом от розетки к розетки без коробок!а по нагрузке(по группам)расчитали?
Посититель написал : а то 95% кто занимается электрикой делитанты
50% точно ну ни как не 95!!!
13.04.2009 в 10:24:38
#1132975
Экономный и стандартный вариант - от розетки к розетке. Дорогой - от каждой розетки в коробку. Ещё более дорогой, почти безумный, но более безопасный для эксплуатации - от каждой розетки в щиток. :)
13.04.2009 в 10:34:08
#1132993
Посититель написал : В розетке лучше ответвлений не делать,
Пожалуйста,обратите на это особое внимание!И что-бы ни говорил Ваш мастер,категорическое нет!
Посититель написал : старайтесь использовать двойные розетки под одно посадочное место, в продаже видел и тройные розетки под одно посадочное
Не рекомендую!Качество двойных розеток проигрывает качеству одинарных за счёт другой формы контактов.Лучше сразу установить свой подрозетник для каждой одинарной розетки.
Посититель написал : делайте возле розеток соединительную коробку и от нее ведите к каждой розетке провод. Это надежный и безопасный способ!
Это действительно самый лучший вариант!
alex73 написал : По освещению не знаю, какие варианты могут быть, так что ответы приму любые.
Обратите внимание на светодизайн,заранее продумайте где удобнее расположить выключатели,учтите что сейчас запросто можно управлять одним светильником хоть с 10 мест.
alex73 написал : Вопрос можно ли оба кабеля подключить на один автомат на 16А?
Нельзя,да и зачем?
13.04.2009 в 10:40:48
#1133004
Ну, если в квартире/доме не тайный цех задуман, то банально достаточно кабеля 2,5 от щитка до распредкоробки (одна группа = 1 автомат). На любые мощные потребители (ст. маш., посудом. маш., эл.радиаторы) желательно запланировать отдельные группы. Все коммутации в стенах должны быть доступны впоследствии.
13.04.2009 в 10:54:44
#1133033
justis1 написал : Все коммутации в стенах должны быть доступны впоследствии.
Это по правилам.А если по человечески,зачем Вам торчащие крышки распред коробок?Если мастер соединил пайкой,сваркой,обжимом,и уверен вкачестве своей работы,я бы спрятал в стены,внешний вид крышки доз не облагораживают.А дабы оградить себя от случайностей,перед замуровыванием сфотографируйте,и Вы потом всегда их найдёте.
13.04.2009 в 10:58:18
#1133039
Ну что сказать. Хотя бы сфотографировать для памяти местоположение коробок тогда. На всякий случай. И в инете "закопать" в своём файлохранилище, чтобы не потерялись.
13.04.2009 в 11:17:04
#1133076
Второй месяц читаю форум, у каждого электрика свой "правильный метод"!
13.04.2009 в 11:41:29
#1133122
dmitriev01 написал : я бы спрятал в стены
Недальновидное решение. Как Вы будете искать неисправность? Или это на 100% исключено?
13.04.2009 в 12:12:27
#1133189
Посититель написал : пропаянного обжима
А это что за соединение? 2alex73 Вариант 3. Рядом с розетками никаких коробок не ставьте. Отдельных коробок - тоже не ставьте. Соединение либо в коробке за розеткой, либо шлейфом на клемах розеток.
13.04.2009 в 12:20:34
#1133203
Smily написал : пропаянного обжима
Я думаю что это кабеля обжатые в трубку и залитые оловом:a 200% надёжности.
13.04.2009 в 15:05:42
#1133487
ratnik.74 написал : Второй месяц читаю форум, у каждого электрика свой "правильный метод"!
Это соответствует статистике.
services написал : 50% точно ну ни как не 95!!!
dmitriev01 написал : Цитата: Сообщение от Посититель В розетке лучше ответвлений не делать,
Пожалуйста,обратите на это особое внимание!И что-бы ни говорил Ваш мастер,категорическое нет!
А это ещё почему? Самое разумное решение - именно все соединения в установочных коробках.
dmitriev01 написал : Сообщение от alex73 Вопрос можно ли оба кабеля подключить на один автомат на 16А?
Нельзя,да и зачем?
Разумеется можно, если обе жилы одинакового сечения.
13.04.2009 в 20:07:43
#1134155
2alex73 Понимаете ,путей решения Вашей проблемы несколько,и каждый из нас предлагает наиболее удачный на его взгляд.Выбирать всё равно Вам.
avmal написал : Самое разумное решение - именно все соединения в установочных коробках.
Разумным назвать не могу,качество соединений в подрозетнике будет хуже чем в распаечной коробке(мало места,неудобство в работе).
avmal написал : Разумеется можно, если обе жилы одинакового сечения.
Соединить то можно и три,да если потом ав. начнёт выбивать,то для для обнаружения неисправной линии придётся лезть в щит.
13.04.2009 в 20:56:05
#1134246
dmitriev01 написал : качество соединений в подрозетнике будет хуже чем в распаечной коробке(мало места,неудобство в работе)
Качество соединения в данном случае будет зависеть исключительно от добросовестности и квалификации монтажника, а неудобство монтажа не может быть оправданием для некачественного соединения.
13.04.2009 в 21:02:26
#1134259
dmitriev01 написал : качество соединений в подрозетнике будет хуже чем в распаечной коробке
просто у вас левая рука не поднабита на это дело.
dmitriev01 написал : (мало места,неудобство в работе).
и правая тоже.
13.04.2009 в 21:15:37
#1134296
services написал : 50% точно ну ни как не 95!!!
Процент зависит от местности. В моей местности 100% "электриков" не возразили против устройства заземления на PEN в доме с четырехпроводным стояком с сечением по алюминию 10мм2. 95% посоветовало сделать проводку проводом ШВВП, а на наводящие вопросы по надежности говорили, что всем так делаем. Оставшиеся 5% в добавок советовали на розетки провод на 1,5мм2 и автомат с "запасом" на 25А. Позвонил на фирму с лицензией и услышал те же ответы, я плакать :(.
Спасибо за ответы. Возник вопрос по чему соединение через коробку (судя по ответам) считают надежней, чем шлейфом ведь нагрузка и там и там идет в последствии на один кабель.
Smily написал : Соединение либо в коробке за розеткой, либо шлейфом на клемах розеток.
Сорри за занудство, это просто в подрозетнике выполняется соединение "основной" линии с "отводом" на вторую розетку? Буду признателен за фото или ссылку на фото где можно это увидеть.
13.04.2009 в 21:20:34
#1134313
4Серый написал : просто у вас левая рука не поднабита на это дело.
4Серый написал : и правая тоже.
Да я уже устал переделывать после мастеров с поднабитыми руками,поднабить бы им что-то другое. Приходишь,вынимаешь розетку,а за ней требуха ещё от трёх,с оплавленной изоляцией,и всё это надо привести в порядок,и установить обратно,а подрозетник увы не резиновый,в общем хорошими словами вспоминаю бывает коллег-калек.
avmal написал : неудобство монтажа не может быть оправданием для некачественного соединения.
Вы абсолютно правы,поэтому лучше малость помучаться,выбить дозу,надлежащим образом соединить,и забыть навсегда.
13.04.2009 в 21:22:44
#1134319
alex73 написал : Возник вопрос по чему соединение через коробку (судя по ответам) считают надежней, чем шлейфом
вообще-то разницы никакой:каждый работает как ему удобней.
13.04.2009 в 21:29:13
#1134333
alex73 написал : по чему соединение через коробку (судя по ответам) считают надежней, чем шлейфом ведь нагрузка и там и там идет в последствии на один кабель.
Шлейфом,значит последовательно,одна за другой,то есть через контакты первой розетки помимо её рабочего тока будет проходить раб.ток всех остальных,отсюда перегрузка.А в коробке есть возможность подключить каждую розетку отдельно(параллельно),кстати это влияет на качество установки впоследствии самих розеток,встречал мастера у которого ни один блок нормально на место не встал,из-за соединения в подрозетниках(мало места).
13.04.2009 в 21:36:13
#1134349
dmitriev01 написал : через контакты первой розетки помимо её рабочего тока будет проходить раб.ток всех остальных,отсюда перегрузка
по хорошему в подрозетнике за механизмом розетки нормально умещаются три скрутки по три провода и сама розетка хорошо встает на место(скруткой назвал паику,опрессовку,на ваги)
13.04.2009 в 21:39:13
#1134355
4Серый написал : по хорошему в подрозетнике за механизмом розетки нормально умещаются три скрутки
Добрый человек,это что-же за скрутки???По 2см.,простите,а если блок из 5 розеток.....
13.04.2009 в 21:43:41
#1134367
dmitriev01 написал : то есть через контакты первой розетки помимо её рабочего тока будет проходить раб.ток всех остальных
Вразумил.
13.04.2009 в 21:45:16
#1134370
dmitriev01 написал : это что-же за скрутки???По 2см.,простите,а если блок из 5 розеток
у меня они по диаметру не более 5мм получаются.даже если блок из 5 розеток.и умещаются в подрозетнике нормально.
13.04.2009 в 21:54:26
#1134402
4Серый написал : у меня они по диаметру не более 5мм получаются.даже если блок из 5 розеток.и умещаются в подрозетнике нормально.
Дело пахнет халтурой,берём:5 розеток,5 кусков кабеля 3*2,5кв.мм.и всё в одном подрозетнике,и качественно,извините,не верю.:)
13.04.2009 в 22:20:32
#1134456
dmitriev01 написал : Дело пахнет халтурой,берём:5 розеток,5 кусков кабеля 3*2,5кв.мм.и всё в одном подрозетнике,и качественно,извините,не верю
берем 5 подрозетников.вырезаем верхние вводные отверстияи вставляем в них 16мм гофру по 5см обрезки.замуровываем.нарезаем кабель 3*2,5по 25см 4 куска.в первый подрозетник заводим питающий кабель.в остальные заводим нарезанные концы через гофру.разделываем.так же разделываем еще кусок кабеля 3*2,5 на провода по 10см.скручиваем 2 по 25см и один 10см(опаиваем,опрессовываем,на ваги).в каждом подрозетнике получается 3 скрутки по 3 провода.изолируем и убираем в подрозетники.куски по 25см получается шлейф из подрозетника в подрозетник.10-ти сантиметровые концы подключаем к розеткам.жалко нет фоток для наглядного пособия. надеюсь я понятно расписал порядок работы?
13.04.2009 в 22:23:32
#1134466
dmitriev01 написал : через контакты первой розетки помимо её рабочего тока будет проходить раб.ток всех остальных,отсюда перегрузка.
ей это как слону комарик...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу