Int
Int
Местный

Регистрация: 07.08.2006

Дюссельдорф

Сообщений: 352

14.11.2011 в 23:08:05

Хочу собрать небольшое устройство, а именно взять фонарик, питающийся от 3х ААА батареек (в сумме 4,5 В) и замыкать его (включать) от герконового датчика на двери, создавая таким образом освещение для замков второй двери.
Так как с герконовыми датчиками не работал, вопрос - какие подводные камни могут встретится: множественное срабатывание, быстрая разрядка батареек, невозможность работы от столь низкого напряжения, ... ?

0
Холостяк
Холостяк
Эксперт

Регистрация: 16.06.2006

Москва

Сообщений: 7368

14.11.2011 в 23:14:33

Int, Если фонарик будет светодиодный,то можно поставить практически любое герконовое реле.Как известно они срабатывают под воздействием магнитного поля.

0
legith
legith
Новичок

Регистрация: 25.11.2010

Обнинск

Сообщений: 46

15.11.2011 в 20:38:56

Геркон нужен нормально разомкнутый.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

15.11.2011 в 22:02:27

legith написал : разомкнутый

замкнутый (это редкость)

0
Холостяк
Холостяк
Эксперт

Регистрация: 16.06.2006

Москва

Сообщений: 7368

15.11.2011 в 23:01:48

legith написал : Геркон нужен нормально разомкнутый.

Ага,дверь открыл и погасил свет :) :) :)

юра Т написал : замкнутый (это редкость)

У меня коробочка трехконтактных-универсальных

0
legith
legith
Новичок

Регистрация: 25.11.2010

Обнинск

Сообщений: 46

16.11.2011 в 08:00:10

Холостяк написал : Ага,дверь открыл и погасил свет

Нормальное состояние геркона определяется при закрытой двери. Если схему собирать так, что при размыкании геркона будет замыкаться реле, подающее напряжение на лампу, то нужен нормально замкнутый.

0
Холостяк
Холостяк
Эксперт

Регистрация: 16.06.2006

Москва

Сообщений: 7368

16.11.2011 в 08:20:48

legith написал : Если схему собирать так, что при размыкании геркона будет замыкаться реле,

А есть варианты??? Хотя наверно есть-свет влючать при полном распахе двери :) Или Вы говорите про промежуточное реле для питания более мощной лампы? Тогда уж давайте совет топик стартеру...со схемой включения. Но у него вроде свои условия;)

0
Холостяк
Холостяк
Эксперт

Регистрация: 16.06.2006

Москва

Сообщений: 7368

16.11.2011 в 08:41:43

Int, Осмелюсь предположить что Вы планировали использовать герковый выключатель от охранной сигнализации. Он не подойдет под Ваши задачи,т.к. там нормально разомкнутые контакты. Поставьте микрик,если не найдете нужный геркон.

0
Перец
Перец
Эксперт

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

16.11.2011 в 10:48:56

Холостяк написал : Int, Осмелюсь предположить что Вы планировали использовать герковый выключатель от охранной сигнализации. Он не подойдет под Ваши задачи,т.к. там нормально разомкнутые контакты. Поставьте микрик,если не найдете нужный геркон.

Аккуратно вскрыть и заменить на геркон с переключаемыми контактами. Реле - это когда геркон внутри катушки с обмоткой. > Нормальное состояние геркона определяется при закрытой двери.

Состояние при отсутствии магнитного поля, достаточного для изменения состояния его контактов.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.11.2011 в 13:20:48

Нормальное состояние -

Перец написал : Состояние при отсутствии магнитного поля, достаточного для изменения состояния его контактов.

Наличие магнитного поля - дверь закрыта (рабочее состояние - противоположное нормальному положению контактов) Так что нужен геркон с нормально замкнутыми (НЗ) контактами. ;) Да и микрик тут замечательно справится - у одного знакомого профессора дома уже лет 35-40 простейший микрик в дверной косяк врезан. Дверь открылась - свет горит. Закрыли - погас. Кстати, микрик - он переключатель - там и НЗ и НО контакты. И 200-300 руб. всё удовольствие.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

16.11.2011 в 14:23:49

Холостяк написал : Осмелюсь предположить что Вы планировали использовать герковый выключатель от охранной сигнализации. Он не подойдет под Ваши задачи,т.к. там нормально разомкнутые контакты.

но если использовать дополнительный магнит, то вполне можно и таким датчиком включать светодиоды

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу