Может кто сталкивался с устройством автоматического пуска и остановки на водонапорной башни СНТ. Стоят две бочки по 50 м3. Пуск насоса осуществляется ручным методом, выключение тоже. Насос 3 фазы. Как и чем можно организовать автоматический пуск и выключение насосной станции по опустошению/наполнению? Дополнительное условие - желательно что бы работа насоса была ограничена промежутком времени с 23 до 7 утра и попадала под льготный тариф, с возможность ручного управление (ну если вода кончиться днем). Кто что делал и как?

0
Аватар пользователя
fva58

Местный

Регистрация: 21.12.2007

Рязань

Сообщений: 42

28.11.2012 в 16:25:38

Радиолюбительское решение Вашей проблемы см. журнал Радиоконструктор №3 за 2012г. стр.34-35.

0
Аватар пользователя
Янн

Местный

Регистрация: 01.06.2008

Пушкино

Сообщений: 3043

28.11.2012 в 17:05:41

Янн:- Поплавковый выключатель и таймер Вам в помощь.

0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

28.11.2012 в 21:15:07

fva58 написал : Радиолюбительское решение Вашей проблемы см. журнал Радиоконструктор №3 за 2012г. стр.34-35.

не вариант, я вообще ничего в этом не смыслю(((

0
Аватар пользователя
UV

Местный

Регистрация: 18.02.2008

Москва

Сообщений: 2386

29.11.2012 в 09:18:55

Sculptor А с этим разберетесь ? http://kipservis.ru/pribory_owen/upravlenie_nasosom_sau-u.htm

0
Аватар пользователя
Imorsh

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 1004

30.11.2012 в 14:37:17

Вот инструкция с сайта производителя на САУ-У http://www.owen.ru/uploads/rie_cau-u_926.pdf Вот его страничка там же http://www.owen.ru/catalog/81412586

В дополнение к нему:

  • 2 датчика выбирай на вкус - http://www.owen.ru/catalog#90471433 можно поплавок можно конуктометрические (их выбирать по глубине бака).
  • 3-х фазное реле пускатель для насоса которое будет управляться от выхода САУ-У и расчитанное с запасом на ток насоса (типа Legrand, ABB...)
  • таймер/реле времени
  • провода, щиток, автоматы, узо...
0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

30.11.2012 в 22:22:56

блин, боюсь забанят меня, но интересует человек, кто может профессионально сделать такую работу... баки на высоте, все для комфортного доступа и безопасности сделано (лестница со страховкой, ограждение, площадка для обслуживания...)

теоретически могу и сам, но - боюсь высоты, лучше что бы делал спец)))

Вот фотки того что у нас твориться... Пьяным заходить нельзя, а трезвым не пойдешь(((

0
Вложение
Аватар пользователя
UV

Местный

Регистрация: 18.02.2008

Москва

Сообщений: 2386

05.12.2012 в 08:20:53

Писец полный! Неужели в вашем СНТ нет ни одного проф. электрика???? Млин, я точно знаю, что в Москве еще не перевелись классные электрики и электромонтажники! )))) Подрядчиков делающих электромонтажные работы полно! Наводки нужны? Или сами найдете? Будет конечно стоить денег, коль сами не желаете потрудиться.

0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

05.12.2012 в 09:40:02

UV Про писца никто и не спорит, делать действительно надо, но ко мне вопросы только "как и что сделать", ведь я все принял в таком виде((( Электрики может и есть, вот только работать они не торопятся... объявление в разделе "ищу мастера" висит уже месяц и ни одного предложения... нужно составлять смету на следующий год, хотя бы примерную, но никому не интересно((( В этой теме разместил и тоже тишина, полная... Либо как делал предыдущий председатель - 1 выезд 5.000 руб. может и оседала часть суммы в кармане, но деньги запредельные для замены ОДНОГО РЯДОВОГО АВТОМАТА... кстати вот один местный электрик в свои годы именно то что на фото и сделал(((

Вот и приходится самому узнавать и проектировать - делать будет спец (хотя на край придется мне), но что и как он будет крутить-вертеть нужно знать... благо есть люди на этом форуме, кто подсказывает, указывает на недостатки, советует...:)

В свое время на даче надо было электрику делать, так все мастера только в квартиры и ТОЛЬКО с голыми стенами, остальное неинтересно:( да и, честно говоря, зачастую качество их работы оставляет желать лучшего((( можете полистать мои старые темы, там есть фото проводки мастера и мои... удивитесь)))

0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

05.12.2012 в 09:47:05

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=96909&highlight= вот, нашел... там фото моей работы-новичка и ниже "творение" электрика, зарабатывающего себе этим на жизнь(((

0
Аватар пользователя
UV

Местный

Регистрация: 18.02.2008

Москва

Сообщений: 2386

05.12.2012 в 12:03:06

Podonok написал : там фото моей работы-новичка и ниже "творение" электрика,

Посмотрел.... Поговорка - "Хочешь сделать хорошо? сделай это сам!" прям гирей по голове бьет....

Может вам пойти по другому пути? Не заказывать все одному человеку, а сделать примерно так:

Поставить тех. задание специалисту, который вам изготовит ПРАВИЛЬНЫЙ шкаф с разводкой и автоматикой. Все разжует на человеческий язык, расскажет что и куда. Далее привезти данный шкаф на обьект, своими силами установить его, подключить насос, нужные датчики и подать питание? Как ни крути, мне кажется, что вам или еще какому ответственному человеку придется разобраться в технологии автоматизации для ее поддержания в исправном состоянии. Ну не вызывать же каждый раз для маленькой подстройки автоматики спеца?

0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

05.01.2013 в 12:24:59

По фото можно определить насос двухфазный? Для включения насоса нужен магнитный пускатель (при подаче на катушку замыкает контакты и пропускает ток, или как еще можно назвать размыкатель или включатель) или что-то другое (может там одна из фаз потом отключаться)?

0
Аватар пользователя
UV

Местный

Регистрация: 18.02.2008

Москва

Сообщений: 2386

08.01.2013 в 18:32:00

Podonok написал : По фото можно определить насос двухфазный?

Думаю, что при правильном ракурсе можно. Только мне кажется, что вы уже запутались..... Не бывает двухфазных насосов. Насос может быть однофазным и трехфазным. Ну в крайнем случае я не видел двухфазных насосов..... Лучше конечно найти бирку на насосе :)

Podonok написал : Для включения насоса нужен магнитный пускатель (при подаче на катушку замыкает контакты и пропускает ток, или как еще можно назвать размыкатель или включатель)

Пускатель, контактор... Пофиг как называется, главное количество силовых контактов, ток на который рассчитаны силовые контакты ("величина" пускателя), напряжение катушки и потребляемая ей мощность, если у вас насос трехфазный то весьма желательно использовать пускатель в комплекте с тепловым реле.

Типичная схема включения

Podonok написал : или что-то другое (может там одна из фаз потом отключаться)?

Не совсем понятен вопрос

0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

08.01.2013 в 21:02:21

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=178148 здесь продолжение...

0
Аватар пользователя
UV

Местный

Регистрация: 18.02.2008

Москва

Сообщений: 2386

09.01.2013 в 09:32:51

Если вы все еще гадаете на кофейной гуще по этой фото. То я советую прекратить это не продуктивное занятие, ИМХО, по ней ничего точно НЕ понять. Ну или у меня не хватает дедуктивных способностей. Тут нужно вызывать Кашпировского, Чумака, выписывать спецов с ТНТ Битва экстрасенсов.......

Я предлагаю взять тестер (прибор для измерения напряжения) отправиться к автомату и измерить чего там да как :)

Сможете? Понимаете разницу между трехфазной сетью и однофазной?

0