Здравствуйте господа, Мне нужно сделать септик в сложных условиях и при этом добиться определенного результата.

Московская Область 1) Очень Высокий УГВ (до поверхности земли весной и иногда летом) 2) Сильнопучистый грунт (мокрый суглинок/глина) 3) Ввиду стеснённости территории придется ставить септик 2 м от дома. 4) Входная труба 1 м от поверхности земли (под домом сделан кессон) грунт вокруг кессона утеплён 5) Канавы для сброса нет -- планирую сделать колодец из бетонных колец для сброса. 6) Я хочу, чтобы все это работало зимой (т.е. чтобы выходная труба не замерзала)

Я сейчас нахожусь на стадии планирования и рассматриваю Топас как один из вариантов. Скажу сразу, что стандартная схема установки Топас 6 long Пр мне видится неработоспособной без дополнительных мероприятий.

Поэтому скажите, сработает ли следующая схема 1) Входная труба 1 м под землей -- это уже сделано 2) Септик поставить внутрь колодца из бетонных колец 2м в диаметре. 3) После засыпки утеплить пеноплексом 1.5 вокруг септика 4) Сброс во второй колодец из бетонных колец меньшего диаметра 5) Если септик установлен внутри бетонных колец -- стоит ли его вообще засыпать песком? Не проще ли просто закрыть колодец крышкой и утеплить? Септик закрепить тросами за сами кольца.

Стандартная монтажная схема ссылка

0
Аватар пользователя
sansan21

Местный

Регистрация: 01.12.2005

Москва

Сообщений: 2923

02.02.2016 в 15:32:21

#5539971

avoronin написал: Я сейчас нахожусь на стадии планирования

avoronin написал: 4) Сброс во второй колодец из бетонных колец меньшего диаметра

А из него куда? В ваших условиях - только насыпное поле фильтрации.

0
Аватар пользователя
avoronin

Местный

Регистрация: 30.10.2014

Москва

Сообщений: 165

02.02.2016 в 21:09:09

#5540497

sansan21 написал:

avoronin написал: Я сейчас нахожусь на стадии планирования

avoronin написал: 4) Сброс во второй колодец из бетонных колец меньшего диаметра

А из него куда? В ваших условиях - только насыпное поле фильтрации.

Хоть одна мудрая мысль.

Колодец и есть поле фильтрации. Поднять его 60 см над землей -- 1 м3 будет. Вода-то вниз потихоньку уходит. Не совсем сплошная глина. Я и не вижу другого варианта как уровень земли поднять. Собственно говоря всё что выкопали насыпать до уровня 60 см вокруг септика и сбросового колодца.

Колодец если откачать, то через 3-4 часа он наполнится. То есть не совсем глухо.

0
Аватар пользователя
sansan21

Местный

Регистрация: 01.12.2005

Москва

Сообщений: 2923

04.02.2016 в 01:17:06

#5542509

avoronin, Вы все же почитали бы материалы по ссылке, которую я Вам дал. Не все так просто. Площадь поля фильтрации рассчитывается исходя из многих параметров. Чтобы рассеять 1 куб. метр стоков в сутки (5 человек), для Вашего грунта и УГВ надо немалое кол-во кв. метров поля фильтрации. Из колодца куда стоки пойдут - через дно? ДЛя диаметра 1,5 м это всего 1,7 кв.м. Мало, и быстро заилится. Глина впитывает от 10 и менее литров на кв.м в сутки, суглинок - до 20.

0
Аватар пользователя
sansan21

Местный

Регистрация: 01.12.2005

Москва

Сообщений: 2923

04.02.2016 в 01:30:18

#5542519

avoronin написал: Колодец если откачать, то через 3-4 часа он наполнится. То есть не совсем глухо.

Глухо. Совсем. Грунтовые воды и колодец - сообщающиеся сосуды. Если Вы зеркало стоков в колодце поднимите на 1м над УГВ, то постепенно оно опустится до УГВ. Если не добавлять. И вопрос - с какой скоростью? 20 л в сутки? Для 1,5 м кольца (1,7 куба) на мокрой глине потребуется 85 дней! И кстати, поле фильтрации делается из гравия или ПГС, но не из глины.

0
Аватар пользователя
avoronin

Местный

Регистрация: 30.10.2014

Москва

Сообщений: 165

09.02.2016 в 17:36:23

#5551346

sansan21,

На самом деле мне никто не мешает сделать эксперимент. Есть у меня самопальный колодец на глубину 2.5м из дренажной трубы. Залью его водой в мае и посмотрю с какой скоростью будет впитывать.

0
Аватар пользователя
avoronin

Местный

Регистрация: 30.10.2014

Москва

Сообщений: 165

09.02.2016 в 17:46:42

#5551366

sansan21 написал: avoronin, Вы все же почитали бы материалы по ссылке, которую я Вам дал. Не все так просто. Площадь поля фильтрации рассчитывается исходя из многих параметров. Чтобы рассеять 1 куб. метр стоков в сутки (5 человек), для Вашего грунта и УГВ надо немалое кол-во кв. метров поля фильтрации. Из колодца куда стоки пойдут - через дно? ДЛя диаметра 1,5 м это всего 1,7 кв.м. Мало, и быстро заилится. Глина впитывает от 10 и менее литров на кв.м в сутки, суглинок - до 20.

Если подкопаться в бока и подсыпать песка?

0
Аватар пользователя
sansan21

Местный

Регистрация: 01.12.2005

Москва

Сообщений: 2923

10.02.2016 в 13:40:57

#5552509

avoronin,

avoronin написал: sansan21,

На самом деле мне никто не мешает сделать эксперимент. Есть у меня самопальный колодец на глубину 2.5м из дренажной трубы. Залью его водой в мае и посмотрю с какой скоростью будет впитывать.

Противоречие с первым постом - там УГВ до уровня земли, здесь - пустой колодец 2,5 м. Но даже если летом УГВ низкий, то весной-осенью - зимой писать/какать, мыть посуду, принимать душ не будем? Ну подучите же хоть немного матчасть, или Вам своих денег/труда не жалко?

0
Аватар пользователя
jek

Местный

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

10.02.2016 в 13:55:24

#5552531

Как вариант, вкопать одну или несколько пластиковых емкостей и выкачивать машиной раз в месяц.

0
Аватар пользователя
avoronin

Местный

Регистрация: 30.10.2014

Москва

Сообщений: 165

10.02.2016 в 19:28:33

#5552903

sansan21,

sansan21 написал: avoronin,

avoronin написал: sansan21,

На самом деле мне никто не мешает сделать эксперимент. Есть у меня самопальный колодец на глубину 2.5м из дренажной трубы. Залью его водой в мае и посмотрю с какой скоростью будет впитывать.

Противоречие с первым постом - там УГВ до уровня земли, здесь - пустой колодец 2,5 м. Но даже если летом УГВ низкий, то весной-осенью - зимой писать/какать, мыть посуду, принимать душ не будем? Ну подучите же хоть немного матчасть, или Вам своих денег/труда не жалко?

Не понял, где противоречие. Есть дренажная труба 3 м. на 2.4 под землю, Диаметр внутренний 32 см, внешний 37 см. С дырками снизу. Штук 20 дырок. На 60 см над землей. Это мой самый первый колодец, сделанный с помощью бура. Весной вода под поверхность, я залью 60см доверху. Увижу, что вода за час опустилась на 20 см, например. Какой вывод я смогу сделать о фильтрации грунта?

Вот здесь на 1:08 эта труба ненадолго появляется в кадре. http://www.youtube.com/watch?v=Q21mnJONatM Кстати здесь же показана моя ситуация с УГВ в лето средней влажности. (Не самое дождливое).

0
Аватар пользователя
avoronin

Местный

Регистрация: 30.10.2014

Москва

Сообщений: 165

10.02.2016 в 19:33:21

#5552909

Вот ещё. Вода в колодец поступает на самом деле довольно быстро. Из этого 30 см "колодца" (трубы в земле) я за ночь набирал бассейн на 1.5 куба. Насос с клапаном Включился-выключился-Включился-выключился-Включился-выключился. Можно ли их этого сделать вывод, что за ночь такой колодец должен наоборот впитать 1.5 куба воды? Или в чем тут подвох? 1:08 http://www.youtube.com/watch?v=Q21mnJONatM

0
Аватар пользователя
avoronin

Местный

Регистрация: 30.10.2014

Москва

Сообщений: 165

10.02.2016 в 19:54:56

#5552943

jek,

Вот этого я бы хотел бы избежать. Если фильтрующий колодец нельзя сделать на суглинке, почему бы не насыпать большую порцию песка-щебня.

0
Аватар пользователя
jek

Местный

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

10.02.2016 в 20:01:05

#5552951

avoronin написал: почему бы не насыпать большую порцию песка-щебня.

Думаете, это что-то даст? Также будет заполняться ГВ или верховодкой по весне.

0
Аватар пользователя
avoronin

Местный

Регистрация: 30.10.2014

Москва

Сообщений: 165

10.02.2016 в 20:12:58

#5552971

Не совершаю ли я ошибку описанную здесь? Если в колодце на 7 колец или в колодце на 3 кольца (труба, о которого говорилось выше), стоит вода под верх, означаете ли это верховодку или УГВ? Почва до 4 метров суглинок, дальше плотнее. Вкрапления песка есть. В прошлом года вода уходила на 3 м. В самых сухой год на 4 м. Но обычно её уровень от 0.5 см до 2 м.

Вот у меня конкретно это явление наблюдается

"Верховодка обычно исчезает вскоре после прохода весенних вод или летних дождей и остается на более продолжительные периоды только в годы исключительно влажные."

  1. Отказ от почвенных методов очистки сточных вод в пользу аэрационных установок со сбросом на рельеф, связанный с «очень высоким» уровнем грунтовых вод на участке.

Очень часто неискушенный застройщик не в состоянии отличить грунтовые воды от верховодки и принимает верховодку за уровень грунтовых вод (УГВ). В чем же разница и как отличить одно от другого?

Типичное залегание верховодки Типичное залегание верховодки Верховодкой называют временные скопления подземных вод в верхних слоях почвы. Верховодка располагается на небольшой глубине от поверхности, над горизонтом грунтовых вод, где часть пор пород занята связанной водой, другая часть — воздухом. Она образуется над локальными водоупорами (или полуводоупорами), в роли которых могут быть линзы глин и суглинков в песке, прослойки более плотных пород. При инфильтрации поверхностная (талая, дождевая) вода временно задерживается и образует своеобразный водоносный горизонт. Чаще всего это бывает связано с периодом обильного снеготаяния или периодом дождей. В остальное время вода верховодки испаряется или просачивается в нижележащие грунтовые воды.

Другой особенностью верховодки является возможность ее образования даже при отсутствии в верхних слоях почвы каких-либо водоупорных слоев грунта. Например, в толщу суглинков обильно поступает вода, но вследствие низкой водопроницаемости просачивание происходит замедленно и в верхней части толщи образуется верховодка. Через некоторое время эта вода рассасывается.

В целом для верховодки характерны временный, чаще сезонный характер, небольшая площадь распространения и малая мощность слоя. В легко водопроницаемых породах, например в песках, верховодка возникает сравнительно редко. Для нее наиболее типичны различные суглинки и лессовые породы.

Верховодка обычно исчезает вскоре после прохода весенних вод или летних дождей и остается на более продолжительные периоды только в годы исключительно влажные.

Схема залегания подземных вод Схема залегания подземных вод Грунтовыми водами называют постоянные во времени и значительные по площади распространения горизонты подземных вод, залегающие на первом от поверхности водоупоре. Это самый близкий к поверхности водоносный слой. В отличие от верховодки он существует всегда, независимо от сезона. Грунтовый водоносный горизонт, таким образом, располагается ниже верховодки. Под ним находится водоупорный пласт, который и не дает грунтовым водам покинуть этот слой.

Сверху грунтовые воды обычно не перекрываются водонепроницаемыми породами, а водопроницаемый пласт они заполняют не на полную мощность, поэтому поверхность грунтовых вод является свободной, ненапорной. На отдельных участках, где все же имеется местное водоупорное перекрытие, грунтовые воды приобретают местный напор (величина последнего определяется положением уровня грунтовых вод на прилегающих участках, не имеющих водоупорного перекрытия).

В зависимости от количества выпадающих атмосферных осадков поверхность грунтовых вод испытывает сезонные колебания. В сухое время года уровень грунтовых вод понижается, во влажное время года повышается.

Наличие и уровень грунтовых вод легко выявить осмотром питьевых колодцев на прилегающих участках или же бурением шурфов.

При определении уровня грунтовых вод следует обращать внимание на наличие верховодки, которая может изменять уровень грунтовых вод в периоды с большим количеством осадков. Как и в случае верховодки, уровень грунтовых вод тесно связан с характером рельефа местности. Высокий уровень грунтовых вод характерен для низинных элементов ландшафта, пойменных террас рек или околоводных территорий крупных водоемов.

0
Аватар пользователя
avoronin

Местный

Регистрация: 30.10.2014

Москва

Сообщений: 165

10.02.2016 в 20:45:50

#5553004

jek,

Я рассматриваю фильтрующий колодец с 1) приподнятой над землей горловиной и крышкой (1.5 куба над землей) 2) Утепленный 3) Расширенным полем фильтрации (диаметром 4 м) под землей 4) насыпанной сверху горой земли.

Да будет заполняться, да в нем будет вода до 70 см над землей в экстремальной ситуации, но если грунт не окончательно глинистый, то какая-то фильтрация должна идти.

0