Прошу совета по устройству стяжки под напольную плитку.
Имеем кухню в панельной 9-ти этажке, 2.8х3.5 м, бетонный пол имеет ровный уклон вдоль длинной стороны (от окна к двери), перепад 6 см, при этом поперек везде практически идеальная горизонталь (ну есть же умельцы среди отечественных строителей, руки бы поотрывал!)
поскольку 6 см для плиточного клея перебор, то решено сделать черновую стяжку. Если делать обычной ЦПС, то ее минимальная толщина 3 см, поэтому максимальная толщина у двери будет 9 см, что уже перебор. Если всю стяжку делать из наливного пола, у которого минимальная толщина 5 мм, то по цене очень не бюджетный вариант, хотя и получится максимальная толщина всего 6,5 см.
Можно ли совместить два вида стяжки, т.е две трети кухни, самую толстую часть где перепад 2-6 см залить цпс на 6,5 см, а самую тонкую часть, где перепад 0-2 см залить наливными полами 2.5 см? И как делать стык двух стяжек? Во всех инструкциях говорится, что стяжку в комнате надо делать за один день, а как быть в этом случае?