24.09.2012 в 19:28:41
Дано: капитальный ремонт пола в двух комнатах и коридоре.
Изначальная конструкция: лаги на мусоре + строительный мусор в промежутках + нечто типа фанеры и паркетная доска
Текущая ситуация (см. фото): убран строительный мусор почти до плиты (где-то есть тяжелосбиваемые остатки), по углам в местах стыка плит в основном сбит старый мусор (не везде), перепад между самой высокой точкой и самой низкой точкой пола - ~12 см.
Планируемая ситуация: сделать пол в комнатах и коридоре на одном уровне не выше чем 8 см от высокой точки с учетом финишного покрытия.
Обсуждаемый вариант решения: суперпол кнауф.
Мастера, интересуют конкретные ответы на следующие вопросы:
Спасибо.
24.09.2012 в 22:53:35
ffitzjerald написал : Чем заделывать дыры в полу?
полиуретановой пеной TYTAN PROFESSIONAL
ffitzjerald написал : Нужно ли сбивать места стыков пола и стен до "основания" или можно оставить тяжелосбиваемые участки?
да, если они выше 100 мм или являются самыми высокими точками неровности
ffitzjerald написал : изолировать комнаты и коридор между собой
если имеется в виду изолировать друг от друга, то это делается отбивкой уровня чистового пола в каждом помещении
ffitzjerald написал : деревянные балочки, какая-то пена и полуотвалившиеся куски цемента в разных случаях
... и прочую хрень удалить, сделать ровные, твердые порожки (камень, наливная стяжка и т.п.) для опирания на них в последующем верхнего слоя сборного основания пола.
p.s. перепад 12см - лишний гемор для такой конструкции пола. либо залейте ямки, либо сбейте шишки, чтобы в итоге стало максимум 10см.
25.09.2012 в 08:42:47
Насыпные полы Кнауф при толщине больше 50 мм требуют хорошего уплотнения засыпки (вибратором). Учтите, что плитку на такие полы не стелят, она обязательно потрескается по швам.
25.09.2012 в 21:17:45
Пара комментариев:
sabano написал : полиуретановой пеной TYTAN PROFESSIONAL
да, если они выше 100 мм или являются самыми высокими точками неровности
если имеется в виду изолировать друг от друга, то это делается отбивкой уровня чистового пола в каждом помещении
... и прочую хрень удалить, сделать ровные, твердые порожки (камень, наливная стяжка и т.п.) для опирания на них в последующем верхнего слоя сборного основания пола.
p.s. перепад 12см - лишний гемор для такой конструкции пола. либо залейте ямки, либо сбейте шишки, чтобы в итоге стало максимум 10см.
25.09.2012 в 23:30:57
ffitzjerald написал :
- После пены чем замазывать? ремсостав?
ничем не нужно. цель замазывания? полиуретановая пена влагу и запахи задержит, после высыхания она твердая и выдерживает нагрузку 3000 кг/кв.м. нагрузка же распределенная будет, через слой засыпки. тем более что между слоем засыпки и черновой плитой еще параизоляционная пленка полагается
ffitzjerald написал : Можно чуть более детально про отбивку чистового уровня пола?
чтобы высота чистового пола в двух комнатах и коридоре совпадала, необходимо отметить его уровень карандашом на каждой стене каждого помещения (в виде горизонтальной линии). тоже самое и с высотой кнауфовского пола - нужно будет отметить его уровень в каждом помещении. это же элементарно. или я не понял вопроса?
ffitzjerald написал : Ямок в полу у меня нет. У меня просто перепад высот
в этом случае в местах, где глубина слоя засыпки получается больше 100мм, необходимо будет добор высоты делать листом ГВЛ или СМЛ. например: требуемая глубина засыпки 120мм, что делаем: сыплем 50мм, затем элемент пола 20мм, затем снова сыплем 50мм (итого 50+20+50=120мм). в противном случае засыпка в таких местах промнётся и пол пойдёт волнами
ffitzjerald написал : Потому что стяжка (плавающая) это 5см ваты
совсем не обязательно. можно, например, 2см ваты (примеры:
25.03.2018 в 02:00:16
В квартире хочу сделать насыпной пол кнауф. В подсобке 1Х1 метр стоит коллектор отопления, от него расходятся трубы по радиаторам. В подсобке трубы идут одна к другой, т.е. шлейфом 35-40 см. Далее по коридору, но там поуже.. Трубы в утеплителе. Толщина пола планируется около 8 см. Диаметр трубы с утеплителем 3,5 см. Можно на такие "шлейфы" укладывать насыпной пол?
25.03.2018 в 19:17:38
rufus555, Да, можно.
Мой опыт к Вашим услугам!
27.03.2018 в 07:09:04
rufus555, можно, конечно
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.