21.01.2013 в 07:04:24
Доброго времени суток!
В брежневке решил сделать хорошие полы.
Выбросил доски , лаги, почистил, уложил полистерол 5 см (изопник), стыки заделал пеной, накрыл все это пленкой и стал делать стяжку из пескобетона м300 толщиной 3 см. В качестве напрявляющих выбрал деревянные бруски 3 на 3 см, стяжку армировал сеткой 2 на 2 см.
Вроде было все ровно, красиво, но через 3-4 дня стали появлятся микрострещины, а бруски от стяжки отошли на 1 мм.
Причем трещина особо пошла в одном месте у стены. Когда ходишь на месте трещины - все нормально. Стучиш пяткой - какой то звук вибрирующий, не литой. А также в месте, где заканчивается стяжка и не сопрпикасается ни с чем (со стороны коридора, отделенная бруском). По центру трещин нету, в целом пол на мой взгляд нормальный.
Может стоит полистерол стелить 3 см, а тяжку армированную 5 см. ??? А так при толщине 3 см уходит 1 мешок пескобетона 50кг на 1 кв. метр.
Скоро выставлю фото, подскажите пожалуста, на сколько критично. Спасибо.
21.01.2013 в 08:25:51
gost написал : Может стоит полистерол стелить 3 см, а тяжку армированную 5 см. ???
А лучше 7 см. Здравая мысль, только поздно в голову пришла. И еще - стИрол!
21.01.2013 в 08:52:51
Труд без искусства - Варварство!
21.01.2013 в 08:53:26
gost, хорошая мысля приходит опосля :) Да, все верно, для плавающей стяжки по утеплителю мин. толщина 5см. Электрика по потолку разводится?
21.01.2013 в 09:01:53
IrkAnt Нет, полистирол использую для поднятия уровня до 9 см ранее лежавшего - лаги (доска пятерка), доски 3 см и какая то ерунда вроде двп. просто не хотел тупо плиту 9 см из пескобетона лить, дом панельный.
вопросы:
з.ы. да еще вопрос, как лучше - сначала пленку на плиту перекрытия? а на нее утеплитель и стяжку прямо на утеплитель, или утепkитель на плиту , а на него пленку и на нее стяжку?
21.01.2013 в 09:15:13
21.01.2013 в 09:18:32
gost написал : сетка не мелковата?
Конечно, лучше жесткая сетка 5 Х 5 см
gost написал : и как часто и сколько лить воды на поливку??? я на след день просто пару раз веником побрызгал и все.
Первый раз через дней 5, поначалу своей влаги хватает. И потом через каждые дней 5. На примерно день 23 й лью последний раз. Лью по литров 20 на зал 20 м.
Но (!) Всегда сначала делаем сплошную гидроизоляцию, а не полиэтилен
gost написал : и не рано ли я стал прыгать по полу пятками и проверять его? прошла неделя
Не рано. Через пару суток можно ходить
Труд без искусства - Варварство!
21.01.2013 в 09:43:39
Труженик написал : Конечно, лучше жесткая сетка 5 Х 5 см
блин, критично мелкая?? другой в магазинах у нас нету.
или искать мелкую арматуру?
p/s/ там где продолжение будет в коридор, кусок с трещинами размером 20 на 20 см стоит отковырять и лить стяжку с продолжением на коридор? как бы новую с небольшим заходом на старую стяжку?
сегодня фото скину.
21.01.2013 в 09:57:09
Хм...
gost написал : В брежневке решил сделать хорошие полы.
А как связан пенополистирол и хороший пол?
gost написал :
- сетка не мелковата?
А откуда такая сетка 2х2? На мой взгялд, это мелкая сетка. Арматура помогает работать бетону на растяжение, а так же избавляет от трещин. Если её неверно использовать, она дает мало проку. В конструкциях она рассчитывается, в быту берется от 5х5 до 15х15. 2х2 скорее играет в обратную сторону - делит слой бетона на 2 части.
gost написал : пескобетона м300 толщиной 3 см.
3 сантиметра для пескобетона катастрофически мало. От 5 обычно. Рекомендуемая толщина - от 8 см. Тогда и звук будет хороший, и нагрузку выдержит. Есть еще одна тонкость. Качество пескобетона. Я купил три мешка м300, а там почти один песок. Пришлось цемента добавлять. Затем купил мешок другого производителя - состав уже лучше был. А по ТВ недавно показывали, что вместо цемента туда добавляют пыль, сметенную с улиц :) И еще один момент. Прежде чем лить такую стяжку, нужно убедиться, что пол с ней нормально справится (погуглите статическую нагрузку для вашего дома).
gost написал :
- деревянные бруски пойдут??? по ним удобно мне.
Подойдут, но потом их хрен вытащишь.
gost написал :
- и как часто и сколько лить воды на поливку??? я на след день просто пару раз веником побрызгал и все.
Рекомендуют поливать стяжку в первые 7 дней. При этом окна и двери должны быть закрыты, чтобы не было сквозняков. Стяжку по возможности накрывать. Количество воды определять на глаз, чтобы поверхность была влажной. Вода стоять не должна, иначе затопите соседей, да и не факт, что такое болотце хорошо скажется на качестве стяжки.
gost написал :
- и не рано ли я стал прыгать по полу пятками и проверять его? прошла неделя.
На третий день уже можно аккуратно ходить (при толщине до 5 см)
21.01.2013 в 16:54:42
не крепит фотографии(
21.01.2013 в 17:11:43
21.01.2013 в 17:12:48
gost написал : Выбросил доски , лаги, почистил, уложил полистерол 5 см (изопник), стыки заделал пеной, накрыл все это пленкой и стал делать стяжку из пескобетона м300 толщиной 3 см. В качестве напрявляющих выбрал деревянные бруски 3 на 3 см, стяжку армировал сеткой 2 на 2 см.
Посмотрите на этом форуме FAQ Стяжка, там в первых же сообщениях описано как надо делать. Сэкономили пескобетон? Теперь покупайте мешки для мусора, будете его выкидывать совсем. И для чего новую тему заводить? Если есть тема в которой всё описано. Сравнив свои цифры с рекомендуемыми - налицо огромная разница в отрицательную сторону
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
22.01.2013 в 05:55:09
что скажете о таком варианте?
Так как я потом буду лить финишный слой наливного самовыравнивающего пола по всему периметру, может перед этим болгаркой пропилить эту трещину до конца и залить ее растекайкой вместе с полом кухни.
планирую слой от 2 до 5 мм
22.01.2013 в 06:13:18
А как Вы будете болгаркой пилить, если у Вас там сетка? Пилить не надо, расшейте значительные трещины шпателем и залейте их из мензурочки наливным полом, которым потом будете всю комнату заливать. Мелкие трещины просто замажьте. Вам и трех см хватило бы, если бы использовали кладочную сетку 50х50 (Вам писАли), а типа рабица Вам наоборот попортила. Трещины еще могут быть от излишка воды при приготовлении раствора. При Вашем случае в качестве стяжки лучше использовать облегченный бетон (керамзитобетон), но есть ли керамзит в Ваших краях? Бетоном стяжку по маякам, потом финишкой.
22.01.2013 в 08:05:45
Рома написал : А как Вы будете болгаркой пилить, если у Вас там сетка? Пилить не надо, расшейте значительные трещины шпателем и залейте их из мензурочки наливным полом, которым потом будете всю комнату заливать. Мелкие трещины просто замажьте.
это то что у стены, хорошо. тем более там кухонный уголок стоять будет. думаю пойдет.
а вот то кусок который у входа в кухню может его отковырять,? там площадь новой заливки на пол мешка бескобетона не более.
как ведет себя новый слой стяжки с твердым засохшим? кладу слоями. сейчас буду прихожую лить 5,5 кв со стыком на кухню.
з.ы. то что сетку между маяками кладу это нормально? не через все маяки одним большим куском