23.01.2013 в 17:29:00

Здравствуйте!

Недавно приходил мастер, поставил металлопластиковые окна, запенил щели, ушел. Откосы (сендвич-панели) я собирался поставить сам, но сейчас вижу, что расстояние между рамой и стеной слишком маленькое (см. фото 2 в сравнении с фото 1). Это ошибка установки или мастер всё сделал правильно? Как в таком случае ставить откосы?

0
Вложение
Аватар пользователя
бракодел

Местный

Регистрация: 21.10.2011

Ярославль

Сообщений: 14457

23.01.2013 в 19:27:14

anayden, а можете еще и другую сторону окна показать ?

0
Аватар пользователя
anayden

Местный

Регистрация: 15.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 71

23.01.2013 в 19:31:09

бракодел написал : anayden, а можете еще и другую сторону окна показать ?

Другую — это внешнюю или левую?

0
Аватар пользователя
бракодел

Местный

Регистрация: 21.10.2011

Ярославль

Сообщений: 14457

23.01.2013 в 20:14:28

anayden, левую

0
Аватар пользователя
skye11

Местный

Регистрация: 18.01.2009

Киев

Сообщений: 590

23.01.2013 в 20:28:34

anayden написал : Здравствуйте!

Недавно приходил мастер, поставил металлопластиковые окна, запенил щели, ушел. Откосы (сендвич-панели) я собирался поставить сам, но сейчас вижу, что расстояние между рамой и стеной слишком маленькое (см. фото 2 в сравнении с фото 1). Это ошибка установки или мастер всё сделал правильно? Как в таком случае ставить откосы?

Согласно ГОСТ 30971-2002, монтажные швы составляют для метало пластиковых окон При наличии четверти 20-55 мм, при отсутствии четверти 15-55 мм.

На фото не понять, к чему крепится окно, к стене или старому откосу? Если к откосу, его нужно сбить, и сделать заново.

0
Аватар пользователя
dept103

Местный

Регистрация: 04.05.2010

Москва

Сообщений: 1098

23.01.2013 в 20:34:11

skye11 написал : На фото не понять, к чему крепится окно, к стене или старому откосу?

Очень даже понять по изгибу крепежной платины на фото 1, наличию краски вообще и ее облуплению на фото 2. Присвинячено к старому откосу.

0
Аватар пользователя
skye11

Местный

Регистрация: 18.01.2009

Киев

Сообщений: 590

23.01.2013 в 20:52:45

dept103 написал : Очень даже понять по изгибу крепежной платины на фото 1, наличию краски вообще и ее облуплению на фото 2. Присвинячено к старому откосу.

Тогда нужно снести старый откос, и сделать как нужно.

0
Аватар пользователя
dept103

Местный

Регистрация: 04.05.2010

Москва

Сообщений: 1098

23.01.2013 в 20:56:10

skye11 написал : нужно снести старый откос, и сделать как нужно

А я про що... Лажа видна невооруженным глазом.

0
Аватар пользователя
anayden

Местный

Регистрация: 15.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 71

23.01.2013 в 22:30:43

dept103 написал : А я про що... Лажа видна невооруженным глазом.

А как быть с креплением рамы к откосу? снимать крепление по-одному? Или тут поможет только полная переустановка окна?

0
Аватар пользователя
бракодел

Местный

Регистрация: 21.10.2011

Ярославль

Сообщений: 14457

23.01.2013 в 22:40:14

anayden написал : А как быть с креплением рамы к откосу? снимать крепление по-одному? Или тут поможет только полная переустановка окна?

крепление можно и перенести , а вот нужна ли полная переустановка это надо смотреть.

0
Аватар пользователя
dept103

Местный

Регистрация: 04.05.2010

Москва

Сообщений: 1098

23.01.2013 в 22:41:51

anayden написал : А как быть

Разговор был за заставить недешевую контору переставить окно правильно. Если такой вариант не проходит, то ТОЛЬКО откосы под отделку пластиком решаются перебитием мешающих пластин со срубание штукатурки (где мешает). НО все последствия установки (кривость, продувание, промерзание и т.п.) ложуться на Вашу совесть...

0
Аватар пользователя
serg 190

Местный

Регистрация: 18.01.2012

Мытищи

Сообщений: 2679

23.01.2013 в 23:38:55

У вас откосы из гипса?На фирмах монтажник не обязан сбивать откосы,если это не прописано в договоре,я видел кадров которые паклю не убирали она просто плохо вынималась из гипса .Да померийте глубину внешней четверти она наверное мелкая поэтому и зазора нет,или с улицы сфотайте.Раму закрепите на нагеля или анкера пластины срежте откосы сбивайте ,на фирму можете не звонить что-бы нервы не мотать,если только с замером не косяк тогда можно откосы и за счет замерщика поставить ,но для этого надо видеть внешнию четверть.По крепежу согласен,крепеж не правильный.

0
Аватар пользователя
Povstanez

Местный

Регистрация: 31.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 1288

23.01.2013 в 23:57:11

anayden, если хотите обойтись малой кровью, то Вашем случаю, прикрепите стартовый профиль к раме и вставьте сэндвичи, не сильно подпенив

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

24.01.2013 в 09:47:36

Кроилово ведет к попадалово. Если заказывать установку с откосами - все проблемы решат мастера. А поскольку оплачена только установка окна - как и какие будут откосы - установщика не волнует. Ему деньги надо зарабатывать, а не об удобстве последующих за ним мастеров думать. В данном случае пластины последовательно легко убираются под штукатурку и штукатурится новый откос. В технологической карте прописаны пооперационно шаги мастера и его трудозатраты. Делать неоплаченную работу мастер не должен.

0
Аватар пользователя
ALNI

Местный

Регистрация: 13.10.2006

Москва

Сообщений: 470

24.01.2013 в 13:05:30

Можете смело писать здесь название и адрес фирмы где заказывали окно. Они будут отбиваться до последнего патрона. Но хоть другие не напорются.

Напишите сюда forum-okna.ru

Порой жалеешь об отсутствии спрятанных в надежном месте фальшивых денег хорошего качества.

-Мы все сделали!

  • А это мы не можем.

  • А это вам надо было заранее продумывать.

  • А нам менеджер ничего не говорил.

  • С вас 20 000.

  • Да пожалуйста!!!!!!!!!!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.