il67
il67
Новичок

Регистрация: 11.04.2013

Москва

Сообщений: 19

11.04.2013 в 18:24:08

Ситуация такая: ПОЛТОРА месяца назад выложена перегородка длиной 5 метров, высотой 3,05 метра из водостойких, полнотелых пазогребневых плит КНАУФ. Клали на Перфликс.
Неделю назад одну сторону оштукатурили Ротбандом. Сегодня обнаружил трещины, с раскрытием до 0,5 мм, вертикальные и горизонтальные, проходящие по телу плит которые даже разорвали штукатурку. Квартира находится на 17 этаже, 17 этажного монолитного дома, сданого в эксплуатацию в 2006 году и уже на 80% заселенном. Что могло порвать плиты??

0
Pekkonen
Pekkonen
Эксперт

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

11.04.2013 в 18:31:19

il67 написал : Неделю назад одну сторону оштукатурили Ротбандом.

Обычно пазогребень не штукатурят, т.к. стену вполне можно сделать ровно по отвесу. Но это так - лирика... Другие трещины на внутренних стенах дома есть? На лестничной площадке, лестнице или еще где...

0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

il67
il67
Новичок

Регистрация: 11.04.2013

Москва

Сообщений: 19

11.04.2013 в 18:41:59

Pekkonen, я понимаю логику Ваших вопросов, но трещин нет. Специально написал год выпуска дома, - он уже отстоялся.

А на счет штукатурки в дискуссию лучше вступать не будем:) ... Все равно, двери красивее смотрятся в 10 сантиметровых стенах, нежели в восьми.

0
Medtech
Medtech
Эксперт

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

11.04.2013 в 19:55:31

Производитель не пишет ничего об оштукатуривании плит, шпаклёвка, покраска, оклейка обоями- пожалуйста, видимо надо задать вопрос производителю про возможность оштукатуривания плит и необходимой технологии.

0
il67
il67
Новичок

Регистрация: 11.04.2013

Москва

Сообщений: 19

11.04.2013 в 20:01:42

Medtech, а что может быть? Хотя бы чисто теоретически? Впрочем, я уже немало пазогребней оштукатурил ротбантом, и ничего не было, а тут... Что может быть криминального в том, что на гипс нанесен еще слой гипса?

0
jekasus
jekasus
Эксперт

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

11.04.2013 в 20:05:48

Какое основание под плитами и как сделали связь последнего ряда с потолком?

0

Баш майсторът

Pekkonen
Pekkonen
Эксперт

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

11.04.2013 в 20:06:41

Medtech написал : Производитель не пишет ничего об оштукатуривании плит, шпаклёвка, покраска, оклейка обоями- пожалуйста, видимо надо задать вопрос производителю про возможность оштукатуривания плит и необходимой технологии.

Так другая сторона стены то не штукатурилась... Может быть Перлфикс просроченный/поддельный...

il67 написал : я понимаю логику Ваших вопросов, но трещин нет. Специально написал год выпуска дома, - он уже отстоялся.

Ну 17 этаж все таки - может быть геология такая, что дом будет двигаться всю дорогу. Кстати - на другой стороне стены есть трещины?

il67 написал : проходящие по телу плит которые

То есть сама стены и пазогребни тоже треснули? Или только слой штукатурки? Кстати какой толщины штукатурка?

0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.04.2013 в 20:09:18

il67 написал : Ситуация такая: ПОЛТОРА месяца назад выложена перегородка длиной 5 метров, высотой 3,05 метра из водостойких, полнотелых пазогребневых плит КНАУФ. Клали на Перфликс. Неделю назад одну сторону оштукатурили Ротбандом. Сегодня обнаружил трещины, с раскрытием до 0,5 мм, вертикальные и горизонтальные, проходящие по телу плит которые даже разорвали штукатурку. Квартира находится на 17 этаже, 17 этажного монолитного дома, сданого в эксплуатацию в 2006 году и уже на 80% заселенном. Что могло порвать плиты??

Клеим пазогребень на фуген, ничего не рвет, стены потом шпаклюем с сеткой, штукатурим если есть надобность набора толщины перегородки. Порвать могло от многого , какое основание под плитами? Монолит или плавающая стяжка? Потом перлфикс его пренадназначение.http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=336e88d5-614d-4256-94c7-d5f86146a396. Да и главное кто и как делал . Цена -качество сколько заплачено так и сделали.вапрос как исправить надо ставить

0
Pekkonen
Pekkonen
Эксперт

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

11.04.2013 в 20:24:38

Малек написал : какое основание под плитами? Монолит или плавающая стяжка?

даже такой "нестроитель" как я понимает абсурдность установки стенки на плавающую стяжку... Надеюсь, что до такого столичные строители еще не дошли

0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.04.2013 в 20:32:25

Pekkonen написал : даже такой "нестроитель" как я понимает абсурдность установки стенки на плавающую стяжку... Надеюсь, что до такого столичные строители еще не дошли

видел умельцев на 3000 плитку делали , а перлфикс для меня из этой же серии, послушаем автора ,получим полную информацию

0
Pekkonen
Pekkonen
Эксперт

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

11.04.2013 в 20:34:36

Малек написал : на 3000 плитку делали

вы про Ветонит 3000? или о чем-то другом речь?

0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу